Question Ответ: модули расширения для Пихселя

Согласно инструкции по МР (http://www.segnetics.com/images/Prod...%A0_rev_11.pdf) в разделе "Влияние на FBD проект" касательно модулей расширения (МР) сказано: "время реакции FBD-программа равно 3 тика FBD программы".

Правильно ли я понимаю, что если составлена программа с использованием МР DI, МР DO и организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 6 тиков

Последний раз редактировалось lau, 03.03.2009 в 14:34
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 14:59   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: модули расширения для Пихселя

Не 6 тиков, а всего 2-3, как повезет (если в программе фильтрации дребезга нет)

В первом тике изменяется DI, в конце тика тика информация с МР передается в область данного МР в контроллере.
Во втором тике контроллер программно копирует информацию из области одного МР в область другого, в конце тика контроллер передает область другого в МР.
В третьем тике изменяется DO в другом МР.

Если в первом тике DI изменился в самом конце тика, прямо перед передачей информации в контроллер, время реакции будет меньше.
Если в первом тике DI изменился в самом начале тика, сразу после передачи информации в контроллер, время реакции будет больше.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:39   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модули расширения для Пихселя

Цитата:
Сообщение от lau
Согласно инструкции по МР (http://www.segnetics.com/images/Prod...%A0_rev_11.pdf) в разделе "Влияние на FBD проект" касательно модулей расширения (МР) сказано: "время реакции FBD-программа равно 3 тика FBD программы".

Правильно ли я понимаю, что если составлена программа с использованием МР DI, МР DO и организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 6 тиков
Нет, вы не правы.

Если кинуть перемычку с выхода МР на его же вход, то включив в программе этот выход реакцию вы увидите не больше, чем через 3 цикла программы.

Соответственно, если организована прямая программная связь DI с DO, то реакция DO МР на сигнал от DI МР наступит спустя 1, 2 или 3 тика.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: модули расширения для Пихселя

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Не 6 тиков, а всего 2-3, как повезет (если в программе фильтрации дребезга нет)

В первом тике изменяется DI, в конце тика тика информация с МР передается в область данного МР в контроллере.
Во втором тике контроллер программно копирует информацию из области одного МР в область другого, в конце тика контроллер передает область другого в МР.
В третьем тике изменяется DO в другом МР.

Если в первом тике DI изменился в самом конце тика, прямо перед передачей информации в контроллер, время реакции будет меньше.
Если в первом тике DI изменился в самом начале тика, сразу после передачи информации в контроллер, время реакции будет больше.
Всё чётко написано


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024