У меня вопрос - обычно модули с DIN имеют помимо счетчика переменную в которой сохраняется частота входного сигнала ( работаю на SENECA ) а тут засада - решил проект сделать не на сенеке а на сегнетике. а оказывается частотного входа нет.. имиторовать через счетчик со сбросом нестабильно крайне. так вот в чем вопрос - теоретически модуль считает частоту для фильтрации - может есть какая то переменная чтобы добраться??
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 23:37   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
теоретически модуль считает частоту для фильтрации - может есть какая то переменная чтобы добраться??
Даже не теоретически, а согласно паспорту.
Но пристегиваются входы DINx: freq в Лоджике только при подключении FMR в режиме системной шины.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 10:42   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
имиторовать через счетчик со сбросом нестабильно крайне.
Сбрасывать счётчик не нужно, частота рассчитывается без проблем.

https://forum.segnetics.com/showpost...87&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:28   #4
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

доброе утро.. задам наверное глупый вопрос - это как? ведь в связке FMR - TRIM есть только 485.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:33   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
доброе утро..
Модуль у вас какой модели?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:38   #6
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

FMR - 1020-10-0
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:43   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
задам наверное глупый вопрос - это как? ведь в связке FMR - TRIM есть только 485.
На самом деле вопрос почему данные о частоте не попадают в .map файл интересный. Да и пункты включения измерения частоты отсутствуют в конфигураторе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
FMR - 1020-10-0
Счетчики начинаются с адреса 1000 (в INPUT REGISTER), а частоты следуют за последним счетчиком.

Почему-то закомментировано в конфигураторе. Попробуйте, работают или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:54   #9
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сбрасывать счётчик не нужно, частота рассчитывается без проблем.

https://forum.segnetics.com/showpost...87&postcount=2
теоретически да. но на факте опрос модулей происходит не идеально равномерно и если даже делить количество на реальный тик - сильно плавает
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 11:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
теоретически да. но на факте опрос модулей происходит не идеально равномерно и если даже делить количество на реальный тик - сильно плавает
Какая у вас задача?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 12:02   #11
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая у вас задача?
по входной частоте я считаю поток из частотного выхода расходомера. по потоку идет регулирование показателей пастеризатора. напрямую производительность и косвенно температура для удержание пастеризационных единиц. пока обошелся большим фильтром - но это не совсем хорошо так как может и поток плавать - а сейчас я его усредняю чтобы пиды вели себя адекватно
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 12:38   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Счетчики начинаются с адреса 1000 (в INPUT REGISTER), а частоты следуют за последним счетчиком.

Почему-то закомментировано в конфигураторе. Попробуйте, работают или нет.
Не думаю что работают. По умолчанию конфигуратор FMR похоже не включает режим измерения частоты.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 12:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не думаю что работают. По умолчанию конфигуратор FMR похоже не включает режим измерения частоты.
В FMR нет понятия "включить режим измерения частоты".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:07   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В FMR нет понятия "включить режим измерения частоты".
УПС! Однако неправильно понял назначение чекбоксов.

FMR-Ml.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:18   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! Однако неправильно понял назначение чекбоксов.
Быть может, это просто добавление соотв. переменных в карту памяти. Счёт и измерение идут всегда внутри железки. Нет никакого объективного смысла в его отключении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:33   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Быть может, это просто добавление соотв. переменных в карту памяти.
Так оно и есть для контроллеров с шиной.
Видимо чтобы лишнее не читать.

Но вот почему конфигутатор FMR их в карту не экспортирует?
Удалить лишнее всегда можно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:43   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
по входной частоте я считаю поток из частотного выхода расходомера. по потоку идет регулирование показателей пастеризатора. напрямую производительность и косвенно температура для удержание пастеризационных единиц. пока обошелся большим фильтром - но это не совсем хорошо так как может и поток плавать - а сейчас я его усредняю чтобы пиды вели себя адекватно
я загоняю разность импульсов в исторические блоки с тиком в 1сек и дергаю оттуда частоту за любой период


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:47   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! Однако неправильно понял назначение чекбоксов.

Вложение 9026
Это в SBConfiguratore, в FMRСofigurator этих флажков нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 15:31   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это в SBConfiguratore, в FMRСofigurator этих флажков нет.
Понятно что это для головного модуля.
Но вот для подчиненных и в FMR конфигураторе не помешали бы.
Код:
    {
        "info": {
        "id": "DIN1",
        "owner": "1.FMR-1020-10",
        "type": 2
        },
        "settings": {
        "ac": false,
        "filter": 1,
        "filterOn": false,
        "pollCntr": true,
        "pollFreq": true
        }
    }
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:44   #20
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! Однако неправильно понял назначение чекбоксов.

Вложение 9026
а где такой конфигуратор скачать?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Счетчики начинаются с адреса 1000 (в INPUT REGISTER), а частоты следуют за последним счетчиком.

Почему-то закомментировано в конфигураторе. Попробуйте, работают или нет.
на данный момент проверить уже не выйдет. пришлось экстренно вставить модуль от сенеки и отправить заказчику. на будущее попробуем может быть.. пока решил не брать FMR покуда не приведется в порядок софт и не появится более менее внятная документация хотя бы с адресами
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:54   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
а где такой конфигуратор скачать?
На странице продукта и в SMLogix конфигуратор системной шины.

Цитата:
пока решил не брать FMR покуда не приведется в порядок софт и не появится более менее внятная документация хотя бы с адресами
Могли бы вы более детально рассказать, что не так с софтом, документацией?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:59   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR частотный вход

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
а где такой конфигуратор скачать?
Нигде. Это встроенный в Лоджик для Матрикса и четверки с системной шиной.

Цитата:
пока решил не брать FMR покуда не приведется в порядок софт и не появится более менее внятная документация хотя бы с адресами
Ну может это и правильное решение. Для универсальных модулей ВВ табличка адресов в доках должна быть.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Могли бы вы более детально рассказать, что не так с софтом, документацией?
Регистры с с данными измеряемой частоты при экспорте не попадают в .map файл.
И самого модуля и подчиненных (при наличии)

Последний раз редактировалось ATS, 01.03.2021 в 21:09
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024