А вот это достойный вариант развития SMH-2Gi. Реально гораздо более интересный (и разница в цене, на мой взгляд, более чем оправдана!).
Ему бы еще второй RS485 - да хоть в виде "сетевой карты", аналогично LONworks...

У него только один минус - Линукс вместо жесткого ядра (ну вот не захотел 2Gi работать в условиях сильных пром.помех - Линух постоянно сбоил. В отличие от более простого 2G)
Ему бы в напарники "дальнейшее развитие 2G" с живучим 8-битным процом без Линукса, с простеньким монохромным дисплеем (меньше ресурсов требует) - чтоб вообще песТня получилась!

P.S.
А, случайно, не планируется апгрейд Ethernet-карточки до 10/100 Mbit? Пофиг доп.функционал - нужно просто, чтоб она не "глушила" корпоративную сеть 100/1000 Mbit...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 16:46   #62
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

ailcat, под ваше описание отлично подходит pixel2, только он динреечный. Ссылку на тизер про него я там уже кидал по выше.

А SMH4, по моим личным ощущениям, очень в тему имеет на борту linux, так как возможности открываются просто широченные. В мире интернета вещей и всеобщей диспетчеризации - это самое крутое, что можно было сделать. Возможность программировать в Debian открывает прекрасные перспективы. Можно сделать всё)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:25   #63
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Pixel2 не подходит по той же причине, что и SMH4 (если верить тизеру).

Но что SMH4 наиболее интересен из всего семейства линуксовых SMH'ей - это да. Благо к нему прилагаются "железные" кнопки (рабочему не надо тыкаться грязными руками в экран), и при этом цветная графика и сенсорный дисплей (удобно для тонкой настройки).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 09:28   #64
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Раз уж зашла речь, а специальной темы нет - есть какая-нибудь дополнительная информация по Pixel2? Входы-выходы, хотя бы примерный диапазон цен?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 09:58   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Раз уж зашла речь, а специальной темы нет - есть какая-нибудь дополнительная информация по Pixel2? Входы-выходы, хотя бы примерный диапазон цен?
Потому и специальной темы нет. Всему своё время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:53   #66
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

вот и заполучил SMH4
вопрос!
отсек под батарейку остался с тыльной стороны просто так?
просто разъема для подключения батарейки нетю
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:58   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
вот и заполучил SMH4
вопрос!
отсек под батарейку остался с тыльной стороны просто так?
просто разъема для подключения батарейки нетю
Батарейка там теперь CR2032, как и в Трим5. Батарейный отсек перешёл в наследство от семейства 2G/2Gi.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 16:28   #68
oiv_1968
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Если вы именно так представляете себе развитие, то это крайне печально, потому что SMH2010 имел на борту полноценный ввод-вывод, а остальные указанные модели - нет. И видимо не будут иметь... Поэтому SMH2010 = контроллер, несмотря на архаичность, а все остальное = в общем неизвестно что. ОНО и не совсем контроллеры, т.к. ввод-вывод недостаточен, а экран сравнительно велик и не совсем панели оператора, т.к. имеет ввод-вывод и маленький экран... А костыль в виде MC = только добавляет ко всему этому стоимости. Более современные процессоры и комплектация - это в целом конечно хорошо, но не главное.
Ага скажите ещё, что A800(ABB) или любой из STEP(SIEMENS) на корпусе собственно контроллера имеет что-нибудь кроме какого-нибудь интерфейса обмена. Имею ввиду не комплект, а собственно контроллер. Понимаю так что и TP270 (панельный на двери) имеет ввод-вывод. Батенька простите, но вы о другом. Вам сказано, что это контроллер на двери а не на DIN рейке и расчитан более чем на полтора мотора. Для того, что Вам хочется имеется другой класс изделий (ПЛК) и программируемых реле.
Ещё раз простите
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 17:45   #69
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

SMH4 уже можно закладывать в проекты или стоит подождать?
Т.е. относительная тишина связана с тем, что багов нет или просто пока мало кто пользуется?

P.S. А железяка правильная во всех отношениях, на мой взгляд.
Хороший цветной дисплей вместо монохромного - давно хотел (особенно - после выхода TRIM).
Корпус, входы-выходы, питание остались прежними - праздник
При переходе SMH2Gi -> SMH4 поменять только графику. Дык улучшать свой продукт всегда приятно!
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 02:52   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
SMH4 уже можно закладывать в проекты или стоит подождать?
Т.е. относительная тишина связана с тем, что багов нет или просто пока мало кто пользуется?
Использована платформа Трим5, она достаточно хорошо отлажена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 10:55   #71
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMH4

Вопрос очень важный, по поводу заменяемости SMH4 SMH2Gi. Что там с SMconnect?
Он может стать клиентом у существующей сети 2Gi?
Может ли он стать сервером чтобы к нему подключались старые 2Gi?


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:21   #72
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
Вопрос очень важный, по поводу заменяемости SMH4 SMH2Gi. Что там с SMconnect?
Он может стать клиентом у существующей сети 2Gi?
Может ли он стать сервером чтобы к нему подключались старые 2Gi?
SMH4 обеспечивает полную поддержку существующих сетей SMConnect. В полном объёме. Он может быть и клиентом и сервером.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 21:23   #73
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

полная замена, это очень хорошо, прям камень с души упал.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 15:27   #74
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Внутри контроллера на плате в районе MiniUSB порта после отключения питания горит красный светодиод, это норма или через месяц он кончит встроенную батарейку?

И второй вопрос серьёзнее - у одного из контроллеров неадекватно работает тачскрин - середина нажимается где угодно, кроме того, куда жмёшь, левый край вроде нормально, справа верх и низ попадает, середина тоже нет. Калибровку делал, в проверочный крестик попасть не могу. На ощупь в центре тачплёнка как будто бы пузырём. Серийный номер 426328, ядро обновил самым новым лоджиком.
У второго контроллера с номером через один всё в порядке.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 16:21   #75
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Внутри контроллера на плате в районе MiniUSB порта после отключения питания горит красный светодиод, это норма или через месяц он кончит встроенную батарейку?
Всё нормально, не беспокойтесь.



Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
И второй вопрос серьёзнее - у одного из контроллеров неадекватно работает тачскрин - середина нажимается где угодно, кроме того, куда жмёшь, левый край вроде нормально, справа верх и низ попадает, середина тоже нет. Калибровку делал, в проверочный крестик попасть не могу. На ощупь в центре тачплёнка как будто бы пузырём. Серийный номер 426328, ядро обновил самым новым лоджиком.
У второго контроллера с номером через один всё в порядке.
Это брак установки дисплея в корпус. Возможны два варианта решения проблемы:

1) Мы присылаем вам новый корпус с дисплеем, вы его заменяете и присылаете нам старый корпус

2) Вы отправляете контроллер в гарантийный ремонт

У каждого из способов свои плюсы. У первого, например, очень быстрое время выполнения, но при этом вы должны рассчитать свои силы, что сможете ничего не поломать разбирая и собирая контроллер. Там ничего особо хитрого, но всё же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 06:10   #76
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё нормально, не беспокойтесь.

Это брак установки дисплея в корпус. Возможны два варианта решения проблемы:

1) Мы присылаем вам новый корпус с дисплеем, вы его заменяете и присылаете нам старый корпус

2) Вы отправляете контроллер в гарантийный ремонт

У каждого из способов свои плюсы. У первого, например, очень быстрое время выполнения, но при этом вы должны рассчитать свои силы, что сможете ничего не поломать разбирая и собирая контроллер. Там ничего особо хитрого, но всё же.
на sales писать? давая ссылку на форум? нас 1 вариант устраивает там менять то делов на 2 минуты, тем более вы видосик выпустили как это делать
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 10:52   #77
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
на sales писать? давая ссылку на форум? нас 1 вариант устраивает там менять то делов на 2 минуты, тем более вы видосик выпустили как это делать
Да, на салес. Можете приложить ссылку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 09:59   #78
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Действительно Segnetics радует своей последней продукцией. Приятно посмотреть и в руках повертеть. Присоединюсь к предыдущим сообщениям: очень не хватает сетевых модулей расширений, или вообще в идеале хотя бы по парочке Ain/Aout на SMH4/ Хотя это видимо коммерческий ход.

Ну да ладно. У меня вопрос. Есть ли какая то реализация Web сервера? У заказчика задача удаленного (через интернет) доступа к контроллеру. Это удаленный ангар в поле. И интернет там только через 3/4G модем. Я так понимаю статичный IP у провайдера мне по любому придется выпрашивать. Или есть какие то другие решения?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 11:11   #79
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Есть SMConnect. Ставите контроллер с модемом в поле, покупаете самый дешевый трим5 - ставите его рядом с компьютером, выводите в интернет через кабель со статическим ip. Трим на проводе будет сервером. Контроллер в поле - клиентом. В эту же сеть подключаете любой удалённый пк или прочие контроллеры.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 11:13   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
У меня вопрос. Есть ли какая то реализация Web сервера? У заказчика задача удаленного (через интернет) доступа к контроллеру. Это удаленный ангар в поле. И интернет там только через 3/4G модем. Я так понимаю статичный IP у провайдера мне по любому придется выпрашивать. Или есть какие то другие решения?
"Из коробки" только SMConfig на статическом IP.

Либо сеть SMConnect, тогда полевому контроллеру достаточно "серого" IP. Но это минимум два контроллера получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:15   #81
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Чего то я SMConnect из виду упустил. Пошел изучать.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:33   #82
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Т.е связь SMH4 - Интеренет - ПК (браузер) не реализуема? Даже со татичным IP.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:35   #83
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4

Можно и так реализовать. Со статичным ip - это сделать легче. Просто может так получиться, что такой ip адрес будет стоить дорого. за пол года соберётся стоимость ещё одного контроллера. Инфа с потолка, не знаю цен =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:36   #84
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Т.е связь SMH4 - Интеренет - ПК (браузер) не реализуема? Даже со татичным IP.
Как-то внезапно даже.

Как невозможно, если в справке даже скриншоты браузера есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:38   #85
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Вот я и это увидел и меня это смутило. Это же как раз то, что мне надо.
Надо достать из коробочки SMHку и повертеть его на стенде.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 14:14   #86
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

возник вопрос может ли один и тот же SMH4, быть и сервером SMConnect и modbus-мастером, опрашивая SMConnect клиентов этой сети по modbusTCP.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 15:00   #87
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
возник вопрос может ли один и тот же SMH4, быть и сервером SMConnect и modbus-мастером, опрашивая SMConnect клиентов этой сети по modbusTCP.
У мастера Modbus-TCP всего одно ограничение. На сервере сети SMConnect он не может быть мастером внутри SMConnect.

Слейвом может. Мастером на обчыные IP тоже может. Внутрь сети SMConnect - не может.

Поэтому назначайте мастером один из контроллеров-клиентов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:01   #88
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Здравствуйте, возник вопрос, если можно здесь задам что бы не создавать новую тему.
Нужен счётчик моточасов для SMH4. нашел тему в макросах - Счётчики моточасов, собственно вопрос в минимальном периоде записи, в описании макроса нет smh4, в справке нету циклов записи.
Изображения
Тип файла: png 2.PNG (19.1 Кбайт, 57 просмотров)
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:45   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте, возник вопрос, если можно здесь задам что бы не создавать новую тему.
Нужен счётчик моточасов для SMH4. нашел тему в макросах - Счётчики моточасов, собственно вопрос в минимальном периоде записи, в описании макроса нет smh4, в справке нету циклов записи.
Принимайте равным контроллеру SMH2G(i). В справке потом пропишем корректное значение. Оно точно будет не ниже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 09:58   #90
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

SMH4.

Есть самодельный экран с уставками и кнопками. Такими кнопками, у которых указывается на какой экран переходить по их нажатию. Но я использую их не для перехода на экраны, а в программе смотрю их состояния и применяю их нажатия в логике программы.

При этом наблюдается эффект - нажимаю одну из таких кнопок, и весь текст на экране пару раз дрыгается, его яркость становится меньше. Далее без разницы удерживаю я эту кнопку или нет - текст снова становится нормальным.

Другой экран, где используются точно такие же кнопки - таких симптомов не имеет. При разработке те кнопки, с которыми проблема - я скопировал с этого экрана, где всё нормально.

На всякий случай - в проекте около 7000 UI-блоков. Это ещё допустимый размер для СМарта?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024