|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.04.2018, 10:06 | #91 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Ваша информация почти бесполезна без проекта. Кто знает, возможно, вы самостоятельно(осознанно или нет) заложили алгоритм такого поведения экранов, и тогда это нормально. Прикладывайте проект и говорите, где конкретно смотреть.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.04.2018, 10:37 | #92 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Тема письма: "Форум: Текст и Кнопки" Экран называется "Регулятор Т сетевой воды". При нажатии на кнопки "Ручной", "БОЛЬШЕ", "МЕНЬШЕ" происходит дрыг текста. Эти же кнопки есть на экране "Быстрые регуляторы" и там всё ОК. |
|
19.04.2018, 11:56 | #93 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Если отключить свойство "Прозрачность" у текста, то этот эффект пропадает.
Ещё заметил - дрыгается не только текст, но так же и края у всех элементов на экране. |
19.04.2018, 13:29 | #94 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Это не дрыгается. Это рисуется много раз, но не стирается, поэтому все полутона наслаиваются до образования полных тонов. Если сделаете прозрачный вывод числа - это дело пропадёт.
На самом деле, странная ситуация, покажу программисту. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
23.04.2018, 22:06 | #95 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Ожидается поставка 14-ти контроллеров от поставщика. Не хотелось бы делать возврат поставщику (закупка по тендеру). __________________ Саня |
|
24.04.2018, 10:46 | #96 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Не хотите рисковать - покупайте напрямую. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2018, 09:15 | #97 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4
|
25.04.2018, 10:52 | #98 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Попросите наших манагеров поучаствовать. Не знаю, согласятся ли, но если объяснить как и что нужно делать, то грех отказываться от получения опыта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2018, 01:30 | #99 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Раньше так и делал (покупал у вас) сейчас все изменилось, боюсь что поставщик может привести контроллеры из первых партий.
Поэтому и интересуюсь с каких серийных номеров проблем не было по железу. __________________ Саня |
30.05.2018, 18:13 | #100 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Выключил питание SMH4 на этапе его включения пока шёл бегунок загрузки ОС.
Он пикнул 2 раза. Второй "пик" чуть более высокой нотой. После этого включил его, подержал включенным, выключил - опять такие же "пики". Несколько раз проделал - пикает теперь всегда при выключении. В системном меню в "Авариях" пусто. Что это значит, подскажите? |
30.05.2018, 18:16 | #101 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Проект, который в него загружен, у вас есть? SMH4 не пикает сам при загрузке. Пикает кто-то из проекта.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.05.2018, 18:21 | #102 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Встроенный звук контроллера в проекте не используется никак.
Пищит он при снятии питания. Экран уже отключается, потом "ПИК", несколько секунд и ещё раз "ПИИК". Такого не было раньше. Появилось только что, после того, как я питание с него убрал в то время, пока он даже ОС свою загрузить не успел. |
31.05.2018, 07:20 | #103 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
В этот же контроллер не зашивается проект на 7000 UI + 3200 фбд блоков, - "ошибка загрузки проекта". При этом другой проект на 3000 UI + 3200 фбд - зашивается.
Попытались обновлять внутреннее ПО из лоджика. Только deb-файл залился, второй отказался. После этого (или после еще попыток включения-выключения питания, перезагрузок разных проектов в контроллер) - пищать при выключении он стал уже один раз. Звук стал более отрывистым, чем когда было 2 пика. Дальше из системного меню сбросили контроллер к заводским установкам. Устанавливали связь через USB. Это удалось, НО, почему лоджик сообщил адрес контроллера 192.168.111.3, когда в системном меню он отображается 192.168.0.213 ? Подумали что это глюк - сбросили ещё раз. Всё повторилось. Но эта неточность с адресом никак не мешала прошивать контроллер. Далее были опять загрузки проетов с переменным успехом, включения-выключения питания, а так же инициализация EEPROM без загрузки проекта. В результате всех перечисленных танцев с бубном в контроллер теперь заливается любой проект, и при выключении питания никаких "ПИКов" нет. То есть в общем-то всё работает нормально, вроде бы. Вопрос только один: Что это было и чем грозит в дальнейшей эксплуатации? С памятью контроллера что-то не так? |
31.05.2018, 11:07 | #104 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Если честно, я не знаю что может пищать после выключения контроллера. Обновлять deb - бесполезно, это просто пакет программ, вроде ядра лоджика или веб-сервера. Они обновляются только если вышла их новая версия. Нужно переустанавливать linux. Крайне желательно - с форматированием. После этого никакие дополнительно пакеты .deb ставить не надо (кроме случаев, когда вам нужен SMConnect сервер).
Адрес по USB - это нормально, потому что подключается ещё одно сетевое соединение именно с адресом из 111 подсети. Я думаю, что достаточно было просто 1 раз отформатировать. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.07.2018, 15:29 | #105 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Не стал создавать новую тему, опишу проблему здесь.
Сделал проект в Смарте и залив в контроллер получил чёрный экран на выходе. Но сам проект залился. Т.е. Нажимая на экране в область где есть кнопка, то она норм нажимается. Далее нажимаю на ф1 перехожу в готовый блок с меню в виде иконок. Также чёрный экран. По отладке вижу, что экран меню активен. В чем проблема? Версия ПО 18012018 где-то так. Обновить пока не мог. Нету провода. Сервисное меню показывает. И также показывает когда добираюсь на ощупь до какого нибудь пункта редактируемого параметра. |
03.07.2018, 15:34 | #106 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.11.2018, 21:16 | #107 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Доброго времени суток, форумчане! Проблема с SMH 4 следующая: программа была написана на 29.ххх beta (до этого стояла на контроллере версия ПО 28.ххх). При загрузке ПО Лоджик ругнулся что ядро старое, обнови... Обновил через Поиск и диагностика. Загрузил ПО. Теперь имею проблему с самопроизвольной перезагрузкой контроллера. Соответственно все процессы останавливаются. Это очень критично, т.к. с одной стороны этиленгликоль с температурой до -3 С, а с другой вода.....и нужна стабильная работа. Что делать?
|
06.11.2018, 09:22 | #108 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Укажите серийный номер прибора, пожалуйста.
Перезагрузки не отсюда идут. Впрочем, проверить так ли это точно - можно. Попробуйте сохранить проект для версии 3.28, это так можно сделать. Затем установите 3.28, отформатируйте контроллер из неё и загрузите проект. Но я думаю, что это ни к чему не приведёт. Скорее всего, перезагрузки идут из-за помех по питанию. Если до этого у вас не работала установка а сейчас стала работать (или изменился режим работы) - то это точно отсюда. Для снижения уровня помех по питанию, прежде всего, следует использовать отдельный блок питания для контроллера, к которому больше ничего не будет подключено. Затем - следует проследить, чтобы провода (в особенности шлейф МС) не проходили рядом с силовыми проводами (особенно рядом с моторным кабелем от частотника). Хорошим методом (но сложно реализуемым в условиях собранного щита) является развязка всех дискретных выходов контроллера (и мс) дополнительными реле. Как следующий уровень - ещё и всех дискретных входов. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.11.2018, 11:20 | #109 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Номер прибора 480400. Если сбои по питанию, почему появляется в журнале аварий запись "Ошибка Kernel"?
Из выходов используется только DO2 на промежуточное реле (с управлением катушкой 24 В=). Входы - DI3 (сухой контакт), на МС используются только аналоговые входы. На блоке питания сидит контроллер, датчики давления (6 шт.) и модуль Сенека (вход термосопротивлений). Но аналогичная схема по питанию реализована не только в этом шкафу и нормально работает. |
06.11.2018, 11:25 | #110 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Помеха может приходить по цепям питания, поэтому питание рекомендую изолировать. Это наиболее действенный способ.
Что касается записи в сис.меню - она может быть "ошибка kernel", может быть "перегрузка aout" или вообще отсутствовать. Можете дать фотографию щита, где контроллер смонтирован, чтобы было видно взаимное расположение оборудования? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.11.2018, 12:49 | #111 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Вот
|
06.11.2018, 12:58 | #112 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
У вас в шкафу все слагающие "успеха"... И питание частотников по всему шкафу, и моторные кабели насквозь всего. И контроллер прямо напротив частотников, а шлейф поперёк контакторов и кабелей от частотников.
Думаю, вам нужно вынести частотники на стену рядом со шкафом, это наименее затратный способ облагораживания конструкции по ЭМС. Причём выносить нужно и исходя из климатических соображений - частотники там у вас задохнутся и выйдут из строя через полгодика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2018, 14:30 | #113 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
|
|
06.11.2018, 14:32 | #114 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Шлейф от МС остаётся в том же шкафу. Сам МС там же остаётся. Кроме того, как мы экспериментально выяснили - самой уязвимой частью является питание. Выведите питание на отдельный блок, чтобы от него только контроллер запитывался и никто больше. Возможно это поможет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 14:42 |
06.11.2018, 14:45 | #115 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Ладно шлейф и контроллер. А как вы разносите остальные кабели? Я вижу, в модуль идут какие-то провода и идут они из лотков. Причём из тех же лотков, где лежит сила от и до частотников. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.11.2018, 15:48 | #116 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Еще один нюанс вылез: отформатировал контроллер, обновил образ Linux, обновил DEB-пакет версией 3.28.ххх (всё прошло без ошибок), но при загрузке ПО лоджик ругнулся что ПО на контроллере старое и требуется обновить его. И пока не обновил версией программы 3.29.ххххх не дал поставить. |
|
06.11.2018, 15:54 | #117 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Потому что проекты из 3.29 нельзя загрузить в контроллеры с софтом 3.28. Там принципиальные несовместимости возникают.
Кстати, после форматирования не надо deb устанавливать. Там всё уже есть. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.11.2018, 16:01 | #118 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Цитата:
Цитата:
Кстати проект смотрели? Глюков не видать? |
||
06.11.2018, 17:18 | #119 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4
Пока ещё не смотрел проект, нету возможности, по позже гляну.
Но могу сказать, что проект у вас сохранён в версии 3.29, а значит открыть его в 3.28 просто так не получится. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.11.2018, 17:29 | #120 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Поставил отдельный блок питания с экранированным кабелем до контроллера. Результат прежний.
Добавлено через 2 минуты Проект уже переписали на 3.28. Вот с ним то и проблемы. Форматирую, обновляю 3.28 и выдает "У вас на контроллере устаревшее ПО"... |