Вчера запускал установку с электро калорифером, ну и стал проверять отработку всех защит. При поступлении сигнала от термостата электро калорифера во время работы установки, он честно отключается до пропадания этого сигнала, а вот при выключенной установке почему-то не происходит принудительное включение установки на продувку.
Возможно ли "штатно" активировать данную продувку, или придется самому огород городить?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:01   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

А калорифер в момент выключения установки был включен?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 13:38   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Возможно ли "штатно" активировать данную продувку, или придется самому огород городить?
Можете пояснить, зачем это нужно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:54   #4
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А калорифер в момент выключения установки был включен?
Установка выключена "штатно".

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете пояснить, зачем это нужно?
Есть несколько вариантов развития событий:
1. Кто-то залез в настройки и выставил слишком малое время продувки.
2. "Залип" один из нескольких контакторов и после выключения установки он продолжает работать.
3. В момент работы был сбой питания и контроллер выключился, а после включения установка не включается.

ЗЫ. На данной установке электрокалорифер на 165 КВт. На одном заводе были уже случаи описанные в 1 и 3 примере (благо автоматика не моя была), так в 3 случае чудом избежали пожара (но все пластиковое внутри установки просто расплавилось и стекло вниз (в том числе и изоляция проводов))
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:12   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Установка выключена "штатно".
Это я понял. Калорифер в момент "штатного" выключения был включен? Сигнал на обогрев был?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Есть несколько вариантов развития событий:
1. Кто-то залез в настройки и выставил слишком малое время продувки.
2. "Залип" один из нескольких контакторов и после выключения установки он продолжает работать.
3. В момент работы был сбой питания и контроллер выключился, а после включения установка не включается.
1) Пароль спасает от этого на все 100%

2) В многосекционных электрокалориферах термостат часто установлен таким образом, что не чувствует некоторых секций


Что делать, если отвалился кабель от термостата и теперь вентустановку не выключить?

Единственное разумное, что я пока здесь вижу, это защита от дурака в виде контроля термостата при выключении ВУ и при включении питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:43   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Это я понял. Калорифер в момент "штатного" выключения был включен? Сигнал на обогрев был?
До момента выключения установки калорифер работал. Поступил сигнал на выключение установки, запустился процесс продувки, установка выключилась, но через некоторое время пришел сигнал от термостата калорифера о том что калорифер перегрелся.
Что делать в этом случае

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Пароль спасает от этого на все 100%
Пароль это не панацея (на том заводе тоже стоял пароль)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) В многосекционных электрокалориферах термостат часто установлен таким образом, что не чувствует некоторых секций
В этом несколько термостатов подключенных последовательно.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что делать, если отвалился кабель от термостата и теперь вентустановку не выключить?
Ну так загорается лампочка и вылазиет сообщение об аварии. Обслуживающий персонал видит в чем проблема и решает ее.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Единственное разумное, что я пока здесь вижу, это защита от дурака в виде контроля термостата при выключении ВУ и при включении питания.
А с этого места по подробней пожалуйста
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
До момента выключения установки калорифер работал. Поступил сигнал на выключение установки, запустился процесс продувки, установка выключилась, но через некоторое время пришел сигнал от термостата калорифера о том что калорифер перегрелся.
Что делать в этом случае
Вешать расходы на проводившую ПНР компанию. Что неправильно подобрала время продувки.

Тем более, что в программах Конструктора есть защита от переохлаждения канала при продувке, т.е. можно выставить 10 минут и не париться.



Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Пароль это не панацея (на том заводе тоже стоял пароль)
Значит у службы эксплуатации есть и имя виновника сего торжества. С него и оплата банкета.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:54   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Поступил сигнал на выключение установки, запустился процесс продувки, установка выключилась, но через некоторое время пришел сигнал от термостата калорифера о том что калорифер перегрелся.
Что делать в этом случае
Я правильно понимаю: вы хотите автоматический запуск установки по сигналу от термостата?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Возможно ли "штатно" активировать данную продувку, или придется самому огород городить?
Огород городится так: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:21   #11
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю: вы хотите автоматический запуск установки по сигналу от термостата?
Вы правильно поняли меня (хоть кто-то понял, это уже хорошо).
Мне нужно чтобы установка включалась по сигналу термостата и отключалась при его пропадании.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 17:46   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по электро калориферу.

Ну тогда только огород, по ссылке Арсения очень доходчиво описан запуск отдельного вентилятора и открытие жалюзи.
Но, ИМХО, это не есть правильное решение. Если уж так боитесь "залипания" контакторов, то поставьте расцепители на автоматы защиты калорифера и управляйте ими от термостата с ручным возвратом в рабочее положение (у нормальных калориферов он обычно присутствует).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024