версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
Цитата:
И еще добавил в проекте пикселя блоки сохранения и они тоже не работают. Хотя точно такие же макросы в этом же проекте из старого лоджика прекрасно работают. Проекты во вложении, не работают в считывании макросы уставок Пид-регулятора. Причем подумал что в карте переменных проблема и попробовал в режиме отладки вручную задавать и всё равно меняются только на входе. Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2019 в 12:16 |
|
13.11.2018, 11:18 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
Сейчас проверю.
Добавлено через 22 минуты Итак, проблему я выявил, сейчас пойду передавать программистам. Для вас у меня есть "костыль", с которым будет работать. Добавляйте на этот же порт ещё одно устройство-слейв. Указывайте в нём любые параметры (не важно какие, можно просто ничего не трогать), создавайте в его карте памяти 1 переменую с периодом опроса == 0. Будет работать. Но сейчас поговорю с программистами, чтобы исправили. Для SMH4 исправляли, для других, видимо, забыли. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.11.2018, 14:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
Цитата:
|
|
13.11.2018, 14:58 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
Выкладывайте проект сюда, скажите где смотреть, проверю тоже.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.11.2018, 15:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
|
13.11.2018, 15:17 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: версия 155 перестал работать modbus при управлении из FBD
Всё просто. Deep == 0.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |