Здравствуйте. Есть задача связать два контроллера SMH4 между собой, на объекте отсутствует сотовая связь, расстояние между строениями, в которых располагаются контроллеры около 500 м. в прямой видимости. Между строениями общественная территория, поэтому думаю применить конвертеры RS-485/RS-232 в ZigBee (ICP CON ZT-2550/ZT-2551).

Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:40   #2
Gromov
Тарапунька
 
Аватара для Gromov
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 643
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Зигби хорошо давится помехами. Если на общественной территории есть какие-нибудь антенные поля или в радиусе пары десятков километров находится военный объект - скорее всего, будут проблемы с передачей данных.
Радио удлинители rs485 показывают себя хорошо, опять же, если нет вокруг военных объектов.

Это по личному опыту беспроводной связи.


__________________
Даже дверь открыта.
Gromov сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:49   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 912
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть задача связать два контроллера SMH4 между собой, на объекте отсутствует сотовая связь, расстояние между строениями, в которых располагаются контроллеры около 500 м. в прямой видимости. Между строениями общественная территория, поэтому думаю применить конвертеры RS-485/RS-232 в ZigBee (ICP CON ZT-2550/ZT-2551).

Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Лучше использовать вайфай с направленными антеннами и усилителями. Modbus-TCP менее требователен, т.к. построен на базе TCP, который изначально рассчитан на хоть и быстрые, но хреновые среды передачи данных.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 18:45   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 747
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Делал такую систему на модемах AnCom.
Связь между административными зданиями радиополя ЦРОС ГА.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 19:52   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 301
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Кто нибудь имеет опыт организации такого канала связи и какие затруднения могут возникнуть при этом, или лучше смотреть в сторону радиомодемов?
Я делал на UBIQUITI NANOSTATION LOCO M5, уже работает несколько лет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:05   #6
voltel
Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 49
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я делал на UBIQUITI NANOSTATION LOCO M5, уже работает несколько лет.
+1, несколько раз видеонаблюдение организовывали так. 160Мбит непрерывного потока работало без перебоев 6 лет, пока на провода не перешли при реконструкции объекта.
voltel сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4 (решено) HWAK SMConnect & SMConfig 10 25.04.2018 12:50
Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010 Glumli Связь с внешним миром 7 15.01.2016 11:58
Связь двух SMH-2Gi через интернет djaval Вопросы о SMH-2G(i) 5 27.11.2014 18:01
Связь через Internet OLLIZ Связь с внешним миром 9 15.07.2009 12:15
Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет KVA Связь с внешним миром 4 25.01.2009 12:25


Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2018