Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.07.2021, 01:10   #1
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию TRIM 5

Здравствуйте!

Кто-нибудь использует функцию "авто-пуска" ПВ установки при включении питания контроллера? Заказчик пожелал автозапуск.
В моём случае ПЛК это Трим5, задействовал "Raise" с единицей на входе, подал через "или" на "D-триггер" из Help к Logix (преобразующий последовательные нажатия единственной кнопки в однозначное состояние, единичное (Работа) или нулевое (Останов). На один вход "или" подключена кнопка F2 - вкл/выкл работает. А вот при включении питания, на "Raise" с единицей на входе "D-триггер" не срабатывает.
Есть объяснение почему?

Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2021, 11:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM 5

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Кто-нибудь использует функцию "авто-пуска" ПВ установки при включении питания контроллера? Заказчик пожелал автозапуск.
Проекты Конструктора автозапускаются после пропажи питания без лишних телодвижений.

Поэтому не "кто-нибудь", а чуть меньше, чем все


Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
В моём случае ПЛК это Трим5, задействовал "Raise" с единицей на входе, подал через "или" на "D-триггер" из Help к Logix (преобразующий последовательные нажатия единственной кнопки в однозначное состояние, единичное (Работа) или нулевое (Останов). На один вход "или" подключена кнопка F2 - вкл/выкл работает. А вот при включении питания, на "Raise" с единицей на входе "D-триггер" не срабатывает.
Есть объяснение почему?

Спасибо!
Может, приложите проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024