Доброго времени суток! Проблема вот в чем - имеется SMH2g со старой прошивкой,которая не понимает большую часть новых блоков в smlogix.Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix.После этого стала активна авария "Нет связи с МС",начало прошивать на одном из dout напряжение и нет связи с компьютером,хоть с конвертером,хоть без конвертера.Похоже что убили контроллер?Или может это прошивка криво встала?Если прошивка-каким образом возможно сделать откат без компьютера?Ну и если убили контроллер-возможно ли вернуть его к жизни?

Версия Smlogix-3.23,SMH2g- 4212-01-2,версия прошивки- 04.275.004

Последний раз редактировалось Arsie, 19.01.2018 в 11:12
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Проблема вот в чем - имеется SMH2g со старой прошивкой,которая не понимает большую часть новых блоков в smlogix.Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix.После этого стала активна авария "Нет связи с МС",начало прошивать на одном из dout напряжение и нет связи с компьютером,хоть с конвертером,хоть без конвертера.Похоже что убили контроллер?Или может это прошивка криво встала?Если прошивка-каким образом возможно сделать откат без компьютера?Ну и если убили контроллер-возможно ли вернуть его к жизни?

Версия Smlogix-3.23,SMH2g- 4212-01-2,версия прошивки- 04.275.004
Выходы контроллера беспотенциальные, т.е. чтобы на выходе появилось напряжение, это контроллер гвоздём пробить нужно, наверное.

Что по прошивке - форматируйте контроллер, это избавит от любых сомнений в корректности системного софта.

PS. А зачем вы использовали RS485-RS232? У контроллера же есть порты обоих типов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 15:08   #3
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выходы контроллера беспотенциальные, т.е. чтобы на выходе появилось напряжение, это контроллер гвоздём пробить нужно, наверное.

Что по прошивке - форматируйте контроллер, это избавит от любых сомнений в корректности системного софта.

PS. А зачем вы использовали RS485-RS232? У контроллера же есть порты обоих типов.
У нас на этот выход подключена лампочка,она не должна гореть,однако она мерцает.По rs232 контроллер отказывался прошиваться,никакие танцы с бубнами не помогали.А как можно отформатировать контроллер без соединения с компьютером?
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 15:34   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
У нас на этот выход подключена лампочка,она не должна гореть,однако она мерцает.
На этот выход или через этот выход?



Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
А как можно отформатировать контроллер без соединения с компьютером?
Прошивка ядра начинается с выключения контроллера. У выключенного контроллера нет связи с компьютером.

Форматирование полностью аналогично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 16:17   #5
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Через этот выход.Я не понял насчет форматирования,вы предлагаете его просто выключить и включить,или что?
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 16:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
Через этот выход.Я не понял насчет форматирования,вы предлагаете его просто выключить и включить,или что?
Всё как обычно: выключить, нажать кнопку "форматировать", включить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 16:54   #7
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Не подскажете где эта кнопка находится?)
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
Не подскажете где эта кнопка находится?)
Как же вы обновляли прошивку, если не увидели рядом с кнопкой загрузки прошивки кнопку форматирования...
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (27.3 Кбайт, 58 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 18:08   #9
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как же вы обновляли прошивку, если не увидели рядом с кнопкой загрузки прошивки кнопку форматирования...
В том то и проблема,что ни один порт не подключается к компьютеру,я ведь написал это в первом сообщении.Повторю свой вопрос-возможно ли каким либо образом отформатировать,либо откатить прошивку без использования компьютера
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 18:18   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Невозможно.
Вам нужен преобразователь usb-rs485, чтобы обновить ядро контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 18:27   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
В том то и проблема,что ни один порт не подключается к компьютеру,я ведь написал это в первом сообщении.Повторю свой вопрос-возможно ли каким либо образом отформатировать,либо откатить прошивку без использования компьютера
Сделайте скриншот, куда вы нажимали, чтобы сделать вот это:

"Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 09:08   #12
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделайте скриншот, куда вы нажимали, чтобы сделать вот это:

"Заказали китайский переходник rs485-rs232,подключили,перепрошили с помощью программы SMllogix".
P_20180120_135911.jpg

P_20180120_135958.jpg

P_20180120_140114.jpg

подключили переходник,включили smlogix,нажали обновить ПО

Последний раз редактировалось Arsie, 22.01.2018 в 11:23
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 10:09   #13
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

всем спасибо за отклик,разобрался-замкнул китайский переходник,по пути убив плату в контроллере.Хорошо,что был донор-такой же smh2g с порванным шлейфом.И еще хотел уточнить- D+ на переходнике подключается к D+ на контроллере?или наоборот как Tx и Rx?
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 11:21   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
подключили переходник,включили smlogix,нажали обновить ПО
На своей же фото видите кнопку "Форматировать" рядом с "Обновить ПО"?

В RS485 нет Rx/Tx, переворачивать не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 03:03   #15
Kip
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На своей же фото видите кнопку "Форматировать" рядом с "Обновить ПО"?

В RS485 нет Rx/Tx, переворачивать не нужно.
Вижу,но я же обьяснял что не было связи с компьютером
Kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 11:11   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема прошивки SMH2g

Цитата:
Сообщение от Kip Посмотреть сообщение
Вижу,но я же обьяснял что не было связи с компьютером
Наличие связи с компьютером не нужно. Контроллер вообще может быть выключен. Процесс начинается в момент подачи питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024