По умолчанию Trim5 потерял связь

Доброго времени суток.
Требуется помощь.
В работающем на объекте шкафу ИТП панель Trim потеряла контроллер SMH2G. До этого момента шкаф отработал 1,5 месяца. Вопросов к нему не было. 28 декабря отключилось питание на полчаса. И, после включения, контроллер работает, ГВС и отопление работают. Панель включена, но стала показывать отсутствующие контуры.
В правом верхнем углу основного экрана панели красный треугольник.

Кабель и настройки в шкафу никто не трогал. Линия 485 в порядке. Все настройки как при запуске. Панель стоит на двери шкафа и получает 24В от одного с контроллером источника питания.

До сегодня заказчик нас не беспокоил, но сейчас попросил решить проблему, так как дом готовят к сдаче управляющей компании.
Буду очень благодарен за советы, что можно предпринять в этой ситуации. Какими средствами можно определить где проблема. В контроллере или в панели. Прилагаю фото с экранов.
Изображения
Тип файла: jpg Контроллера настройки 1.jpg (55.2 Кбайт, 101 просмотров)
Тип файла: jpg Контроллера настройки 2.jpg (54.2 Кбайт, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Настройки LAN.jpg (63.9 Кбайт, 87 просмотров)
Тип файла: jpg Настройки 485.jpg (61.2 Кбайт, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Панель Master.jpg (79.6 Кбайт, 82 просмотров)
Тип файла: jpg Экран панели.jpg (70.0 Кбайт, 71 просмотров)
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Кабель и настройки в шкафу никто не трогал. Линия 485 в порядке. Все настройки как при запуске. Панель стоит на двери шкафа и получает 24В от одного с контроллером источника питания.
Отключите мастера modbus в контроллере SMH2G, помогает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 22:21   #3
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Спасибо.
Завтра надо прокатиться на объект, попробую.
А в принципе, если все настройки правильные, с чем может быть связан такой фортель? Прямо таки на ровном месте, при полной идиллии, если не считать сброса по питанию.
У нас еще будут аналогичные шкафы и очень хочется исключить лишние грабли.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 02:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Спасибо.
Завтра надо прокатиться на объект, попробую.
А в принципе, если все настройки правильные, с чем может быть связан такой фортель? Прямо таки на ровном месте, при полной идиллии, если не считать сброса по питанию.
У нас еще будут аналогичные шкафы и очень хочется исключить лишние грабли.
Моя текущая версия, что в проекте 2G есть мастер. Это единственное объяснение, т.к. отключенный в меню мастер восстанавливает свою работу при сбросе питания.

Порты от отключения питания не горят. Особенно 485-е.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 12:18   #5
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

По линии 485 согласен. Они рассчитаны более длинные линии, чем 50см.
Сегодня доедем до здания, мастера в контроллере отключим. Хорошо, если поможет. Настройки порта в контроллере не трогали. Все стоит по умолчанию.
Странно то, что раньше частое включение/отключение питания при запуске и даже при наладке ни разу не приводило к таким проблемам. И соединение панели с контроллером восстанавливалось без проблем. Но это при помощи защитных автоматов в шкафу.
Возможно отключение сети 380В было у электриков, с выбросами. Все таки стройка. И все это пришло через блок питания на контроллер.
Если не поможет, остается один "мягкий" вариант - перепрошить проект в контроллер.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 12:49   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Если не поможет, остается один "мягкий" вариант - перепрошить проект в контроллер.
Лучше сразу в "жёсткой" форме, т.е. с форматированием контроллеров.

Если раньше питание выключалось, но проблем не было, то моя версия не подходит. Если никто там руками ничего не накрутил или не оторвал, то уже ближе к аппаратной неисправности контроллера(-ов).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 14:16   #7
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Руками оборудование никто не трогал.
Что можете посоветовать, чем проверить работоспособность 485 со стороны панели и контроллера?
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 14:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Руками оборудование никто не трогал.
Что можете посоветовать, чем проверить работоспособность 485 со стороны панели и контроллера?
Возьмите с собой подменные контроллеры. Если нечего брать, возьмите конвертер 485, подключитесь компом, посмотрите на обмен. Будет видно, это Трим ничего не спрашивает или 2Г ничего не отвечает.

Отдельное замечание по лоджику - используйте версию 3.28.0146, на 163-й пульт работать не захочет.


PS. Но сначала проверьте все настройки, чтобы на 146% быть уверенным, что никто ничего не трогал. Ну не ломается связь от выключения питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 17:51   #9
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Да, согласен, что не ломается. Это штатная ситуация.
Если отключение мастера поможет, есть способы зафиксировать его отключение? Чтобы при следующем сбросе не включился.

У нас использовался SMLogix 3.28.153 и для контроллера и для панели. Есть смысл пересобрать проекты и прошить контроллеры заново на 146 версии?
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 18:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Да, согласен, что не ломается. Это штатная ситуация.
Если отключение мастера поможет, есть способы зафиксировать его отключение? Чтобы при следующем сбросе не включился.
Его нужно удалить из проекта. Если он там есть.



Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
У нас использовался SMLogix 3.28.153 и для контроллера и для панели. Есть смысл пересобрать проекты и прошить контроллеры заново на 146 версии?
Достаточно просто загрузить 146 версией.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 12:01   #11
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Понятно.
Проекты панели и контроллера, после конструктора, мы не трогали. Они оригинальные. Ничего не добавляли, значит и удалять нечего.

Тогда, пожалуйста, сделайте последнее уточнение, касающееся адресов MODBUS.
В настройках контроллера и панели, по умолчанию, стоит одинаковый адрес = 1.

В одной из тем по работе панели было сообщение, что панель для проектов после конструктора является мастером и адрес указанный в настройках 485 панели - это адрес слейва, то есть контроллера. Это настройки в которые мы попадаем на панели через левую кнопку меню.
Адреса устройств в MODBUS для слейва и мастера должны отличаться. Следовательно в сервисном режиме панели мне необходимо для мастера панели установить адрес отличный от 1.
Это правильно?

Последний раз редактировалось vlanaz, 16.01.2019 в 12:25
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 12:30   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Следовательно в сервисном режиме панели мне необходимо для мастера панели установить адрес отличный от 1.
Это правильно?
Это глубокое заблуждение. В modbus у мастера вообще нет адреса. Поэтому в Trim5 можете настраивать что угодно - это никак не повлияет на связь.

Но в Триме5 для подобных заблуждений есть и "ружьё на стене" - в сисменю можно переопределить адрес слейва с того, что хочет программа на то, что захотите вы. Это прекрасно разрушает всю работу сети. Поэтому лучше просто ничего не трогать. Решения Конструктора всегда работают "из коробки" согласно своим описаниям. Достаточно ничего не делать лишнего.

Если уже что-то где-то накручено, то сброс пароля root, последующее форматирование и загрузка проекта вернут всё в первозданный вид в максимально сжатое время. Это быстрее, чем разбираться что там и где кто-то наменял.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 14:03   #13
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Спасибо. Будем лечить шкаф
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 23:36   #14
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Наконец попали на объект.
Контроллер работает. Контуры в порядке.
Панель ведет себя нормально, за исключением связи с контроллером.

Отключили панель от 485 линии и подключились к контроллеру программой MODSCAN. (Сканы данных от MODSCAN в аттаче).
При выполнении запросов INPUT REGISTER от контроллера данные приходят и происходит постоянное изменение по таким адресам в таблице MODSCAN - 30024, 30030, 30032, 30072, 30074, 30078. Изменяющиеся данные похожи на переменные по температуре и давлению.

При подключении к линии 485 от панели на порту пусто. Программа RealTerminal на COM порту тоже ничего не показывает, на линии у Rx COM порта данных нет. Похоже на то,что запросы от панели не идут.

По новой прошили проект (SMLogix 3.28.0146). Ничего не изменилось.
Выглядит так, как будто отказал порт RS485 в панели.

Что посоветуете?
Менять панель, ремонтировать ее, или можно попробовать соединить с контроллером через конвертор Ethernet-RS4485.

P.S. Еще обнаружили, что корпус шкафа не подключен к полосе заземления. Питание подведено по 5-ти проводной схеме. То есть N и PE от кабеля ввода в здание подключены.
Изображения
Тип файла: png Снимок8.png (13.2 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: png Снимок7.png (13.3 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: png Снимок6.png (14.1 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: png Снимок5.png (17.4 Кбайт, 30 просмотров)
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 22:08   #15
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Так что посоветуете. Менять панель и есть другие способы?
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 11:14   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Так что посоветуете. Менять панель и есть другие способы?
"сброс пароля root, последующее форматирование и загрузка проекта вернут всё в первозданный вид в максимально сжатое время"

- это выполнили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 13:25   #17
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Пока только проверили работу MODBUS на RS485 у контроллера и панели. И обновили проекта через SMLogix.
А где описан процесс сброса пароля и форматирования.
Панель у нас была очень мало времени. Прошили проект, поставили на дверку шкафа, контроллер увидели и на объект. Познакомиться ближе времени не было.
Можно ли это сделать через SMLogix и порт Ethernet?
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 14:01   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Пока только проверили работу MODBUS на RS485 у контроллера и панели. И обновили проекта через SMLogix.
А где описан процесс сброса пароля и форматирования.
Панель у нас была очень мало времени. Прошили проект, поставили на дверку шкафа, контроллер увидели и на объект. Познакомиться ближе времени не было.
Можно ли это сделать через SMLogix и порт Ethernet?
Это делается через кабель USB. Сброс пароля в системном меню контроллера. Оба процесса описаны в РЭ на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 10:36   #19
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Добрый день.
Вопрос по файлам и последовательности обновления.
Как показано в РЭ, при форматирование используется firmware.frw. Это, как понимаю, образ Linux.
После этого необходимо провести "Обновление ПО"?
В РЭ для этого указан файл software.deb,. Или firmware.frw уже включает в себя все необходимое для Linux, кроме пользовательского проекта?
На файлообменнике файлf software.deb в подкаталоге TRIM5/kernel нет.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 11:15   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
После этого необходимо провести "Обновление ПО"?
Нет, этого делать не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:27   #21
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

С какой версией SMLogix предпочтительнее всего проводить все действия с TRIM5?
Сейчас в работе используется 3.28.0146.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 14:29   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
С какой версией SMLogix предпочтительнее всего проводить все действия с TRIM5?
Сейчас в работе используется 3.28.0146.
Если нужно работать с пультами HVAC и ИТП, то 3.28.0146, если нет, то последняя актуальная 3.28


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 15:46   #23
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Спасибо.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 15:48   #24
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Добрый день
Контроллер отформатировали через USB. Проект перезалили.
Терминал (RealTerm) на порту RS485 ничего не видит. Запросов нет. Похоже на аппаратную проблему.
К кому можно обратиться в Segnetics, чтобы прислать Trim на ремонт?
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 16:30   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 потерял связь

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
К кому можно обратиться в Segnetics, чтобы прислать Trim на ремонт?
sales()segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024