Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.11.2022, 09:43   #1
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Коллеги, почему то удалились мои сообщения. Вопрос с обнулением уставок после сброса питания с контроллера так и остался открытым. Напомню, что контроллер матрикс, а панель Weintek. общаются между собой по Modbus TCP. Я скинул проект из контроллера и из панели Винтековской.

Последний раз редактировалось Arbuz.Alexey, 01.11.2022 в 10:03
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:40   #2
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Коллеги, почему то удалились мои сообщения. Вопрос с обнулением уставок после сброса питания с контроллера так и остался открытым. Напомню, что контроллер матрикс, а панель Weintek. общаются между собой по Modbus TCP. Я скинул проект из контроллера и из панели Винтековской.
Слишком мало информации чтобы вам помочь.
Откуда задаются уставки? Вы уверены что записываете их значения в EEPROM?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:45   #3
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Слишком мало информации чтобы вам помочь.
Откуда задаются уставки? Вы уверены что записываете их значения в EEPROM?
В контроллере созданы входящие переменные, в которое из панели записываются уставки. По поводу EEPROM не уверен, поэтому и спрашиваю. возможно, я не установил какую то галочку. Я вот прикрепил проект
Вложения
Тип файла: rar X1.rar (374.1 Кбайт, 24 просмотров)
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:47   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
Коллеги, почему то удалились мои сообщения.
Однозначно пропали.

Цитата:
Вопрос с обнулением уставок после сброса питания с контроллера
В Вашем проекте были только модбас переменнные получаемые с панели которые просто обязаны обнуляться при выключении питания.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 10:49   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
В контроллере созданы входящие переменные, в которое из панели записываются уставки. По поводу EEPROM не уверен, поэтому и спрашиваю. возможно, я не установил какую то галочку. Я вот прикрепил проект
Ну да, вы пишите просто в модбас карту ПЛК. Вам надо значения уставок записать в блоки сохранения.



Подробнее прочитайте в справке
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 11:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно пропали.
Чёто да, выделил их в отдельную тему, а сейчас смотрю, а тема тю-тю...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:26   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Я там такой эпос расписал, а Арсений коварно все стер.

Там лучше будет сделать нормальное меню в Смарте с уставками, настроенными на чтение и запись.

Но на этом приключения не закончатся.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 13:28   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я там такой эпос расписал, а Арсений коварно все стер.
Никто ничего не стирал, я тоже видел эти сообщения. Глюк какой-то.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:06   #9
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Там лучше будет сделать нормальное меню в Смарте с уставками, настроенными на чтение и запись.
А зачем его делать если например уставки планируется менять только с weintek? зачем себе гемор придумывать или есть какие то плюсы?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:25   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
В контроллере созданы входящие переменные, в которое из панели записываются уставки. По поводу EEPROM не уверен, поэтому и спрашиваю. возможно, я не установил какую то галочку. Я вот прикрепил проект
тут нету галки для ретейн-переменных.
тут все по взрослому - хочешь сохранить, выставляй на поляну блок сохранения и делай все танцы с бубном чтобы его обвязать как надо.
только так.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:40   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
выставляй на поляну блок сохранения и делай все танцы с бубном чтобы его обвязать как надо.
Танец с бубном выглядит так.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 14:56   #12
Arbuz.Alexey
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Танец с бубном выглядит так.

Вложение 11122
это работает, но не на 100%. если менять входящую переменную из проекта контроллера в режиме отладки, то все работает. НО, если передавать значения из панели, то оно так же сбросится после сброса питания
Arbuz.Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 15:15   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Танец с бубном выглядит так.

Вложение 11122
ну не совсем же. надо еще прочитать записанное, и не дать сжечь епром высокой частотой записи и т.д. и т.п.
по-хорошему, всем этим должна сама среда заниматься, а не пограммист


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 15:42   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
это работает, но не на 100%. если менять входящую переменную из проекта контроллера в режиме отладки, то все работает. НО, если передавать значения из панели, то оно так же сбросится после сброса питания
используйте смарт и меню настроек с вх/вых.
для вас это будет почтишта ретейн.
сам экран вам не нужен - его использовать не надо.
Вложения
Тип файла: psl test.psl (153.0 Кбайт, 40 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 15:44   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я там такой эпос расписал, а Арсений коварно все стер.

Там лучше будет сделать нормальное меню в Смарте с уставками, настроенными на чтение и запись.

Но на этом приключения не закончатся.
+1


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 15:54   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну не совсем же. надо еще прочитать записанное, и не дать сжечь епром высокой частотой записи и т.д. и т.п.
по-хорошему, всем этим должна сама среда заниматься, а не пограммист
Если панель будет писать одно и то же, ничего не пожгётся - отсеется.


Добавлено через 37 секунд


Цитата:
Сообщение от Arbuz.Alexey Посмотреть сообщение
это работает, но не на 100%. если менять входящую переменную из проекта контроллера в режиме отладки, то все работает. НО, если передавать значения из панели, то оно так же сбросится после сброса питания
А это прога на панель криво написана Нули посылает вместо уставок в какой-то момент. В принципе, запись нулей можно заблокировать в контроллере. Это тоже не проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 16:23   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А это прога на панель криво написана Нули посылает вместо уставок в какой-то момент.
Согласен.
На самом деле в работе все устраивало до отключений питания.

В таком случае панель после старта должна выдать сигнал что уставки готовы, а контроллер должен выдать разрешение работы после получения этого сигнала. Может память и не нужна.

Кстати фиксация данных модбаса вроде работала. Флажок есть в таблице.
Естественно не при отключении питания.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 19:56   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
А зачем его делать если например уставки планируется менять только с weintek? зачем себе гемор придумывать или есть какие то плюсы?
Если проектом предусмотрено наличие ПЛК и панели, то лучше всего, когда ПЛК крутит управляющий алгоритм и хранит уставки внутри своей энергонезависимой памяти. Панель же только читает текущие параметры и отображает их на своих экранах, мнемосхемах и т.п. Уставки же также должны считываться панелью и записываться в ПЛК при их изменении.

Панель типа вайнтека является средством человеко-машинного интерфейса. Помимо такого несомненного плюса, как большой экран, у панели есть несомненный минус - она подвержена воздействию куда больших и серьезных внешних факторов: неаккуратные действия операторов, залитие водой, гликолем и прочим.
Повреждение панели или полный её выход из строя не должны фатально отразиться на способности системы автоматики в своем автоматическом режиме продолжать управлять технологическим процессом.

При этом, необязательно делать на ПЛК какой-то супер интерфейс с мнемосхемами и прочим. Вполне может быть достаточно системы меню для хранения этих самых уставок и вывода основных параметров работы СА.

Про хранение уставок на ПЛК Сегнетикс для работы с ними через Модбас.
Пожалуй, выложу, как я это делаю. Метод работает только с ПЛК SMH4, Trim5, Matrix.

Со стороны ПЛК идея сама по себе не нова и несколько раз уже была представлена на этом форуме:
- для внешнего устройства (панель, скада) уставки представлены через Holding Registers;
- чтобы записывать в Holding Register текущее значение уставки, взятое из памяти ПЛК, в Ethernet интерфейсе контроллера создается слейв с адресом 127.0.0.1 (я обычно называю его "S E L F");
- в слейв заносятся все необходимые Holding Registers контроллера, и они выносятся на поляну; стоит обратить внимание, что время опроса ставится = 0, чтобы запись нового значения происходила по необходимости;
- через специальный макрос каждая уставка соединена со своим Holding Register и выходом на запись нового значения в свой же Holding Register, в макрос приходит значение уставки из памяти ПЛК, а от макроса уходит значение для записи в память.

Хранение уставок здесь организовано на базе меню уставок, сделанного через SMArt.

Со стороны панели (или скады) достаточно только привязать объект (поле ввода, переключатель или что-то там еще) к Holding Register ПЛК.
Панель сама считает значение из ПЛК, отобразит его на своем экране. При изменении со стороны ПЛК, считает заново и обновит. А при изменении со стороны панели - запишет новое значение в ПЛК. И всё это - через Holding Register (по одному на уставку).

Опять же, при перезагрузке панели, уставки в ПЛК не сбрасываются в 0.

Для сравнения, при "традиционном" способе общения панели с ПЛК, когда панель читает уставку из Input Register ПЛК, а пишет в Holding Register, имеются ряд недостатков:
- необходимо при создании проекта панели привязывать каждую уставку как Input, так и Holding Register, что несколько усложняет процесс;
- приходится в панели организовывать обмен так, чтобы при запуске она сначала читала текущее значение уставки из Input и не смела записывать нули в Holding Register, что также усложняет процесс (а без танцев с бубном панель по-умолчанию будет писать 0 после старта).

Стоит обратить внимание, что в примере уставка типа Real, а Holding Register используется типа Integer (WORD, 16 bit). Преобразование типов производится с умножением и делением на коэффициент (вход "mult", в примере = 10). Таким образом, уставка со значением 21,5 будет в Holding Register со значением 215. Со стороны панели также необходимо настраивать масштабирование, чтобы она на экране отображалась 21,5. При этом, если на панели вводить новое значение 20,4 , то в ПЛК улетит оно как 204, там отмасштабируется опять и в память ПЛК запишется корректное 20,4.

В приницпе, можно сделать вариант, при котором Holding Register также типа Real, но лично мне для уставок всегда хватало точности Integer, отмасштабированного до нужного знака после запятой. При этом, Integer занимает в 2 раза меньше объема при обмене информации (Integer - 16 bit, Real - 32 bit).

Также я использую вариант для уставок типа Integer без преобразования и масштабирования, например: режимы работы, текущий сезон года, уставки временных задержек и какие-нибудь температурные уставки, которым не нужна точность даже одного знака после запятой.


Вы можете сказать: "Но ведь это усложняет программу для ПЛК".
Да, однако, тут уже решать программисту, где ему выгоднее заморочиться.
Также, данный метод работает и с OPC серверами, Скадами. Не во всех их можно легко и удобно организовать связь между Input и Holding Register уставок, да так, чтобы при перезапуске скады опять же в ПЛК не полетели нули.
А, ну еще это экономит тэги ОРС сервера/скады.

Остается вопрос: "Отчего же в ПЛК Сегнетикс приходится изворачиваться с записью в свои же Holding Registers?"
Лично я задаюсь этим вопросом уже годы. Даже задавал его Илье и Руслану на одной из выставок в Москве. Движений по разрешению его не видно, к сожалению.

ну, надеюсь, этот эпос никто не уничтожит в скором времени
Вложения
Тип файла: psl HRS.psl (196.1 Кбайт, 99 просмотров)

Последний раз редактировалось младшой, 01.11.2022 в 20:19
младшой вне форума   Ответить с цитированием
12 благодарности(ей) от:
Старый 02.11.2022, 10:22   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

круто!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 11:29   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

до меня вот только сейчас дошло, что действительно, а почему же нельзя?
Цитата:
Отчего же в ПЛК Сегнетикс приходится изворачиваться с записью в свои же Holding Registers?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 12:25   #21
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Пожалуй, выложу, как я это делаю.
Огромное спасибо! Как раз искал путь решения этой проблемы, сам бы не додумался.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 12:57   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
до меня вот только сейчас дошло, что действительно, а почему же нельзя?
На самом деле можно, но видимо не хотят. В отладке-то ручками запросто пишется.
Сам часто часто пользуюсь такой петлёй для имитации датчиков.

На самом деле весь обмен Лоджика с любым вводом-выводом идет через шареды и доступ к ним мог бы иногда очень облегчить жизнь.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 15:19   #23
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Эх, где ж вы были пол года назад, когда пришлось через Intput-Holding панели пару тысяч регистров организовывать. Классно реализовано.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 15:29   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Эх, где ж вы были пол года назад, когда пришлось через Intput-Holding панели пару тысяч регистров организовывать. Классно реализовано.
Это уже давно известный способ).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 15:30   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Эх, где ж вы были пол года назад, когда пришлось через Intput-Holding панели пару тысяч регистров организовывать. Классно реализовано.
Я этот способ показывал при появлении SMH-2Gi. Это 2009 год вроде


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 16:18   #26
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это уже давно известный способ).
Известный узкому кругу специалистов. Если бы вы добавили это в базу знаний, круг можно было бы расширить.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 18:23   #27
vol2008
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это уже давно известный способ).
Точно.

Я делал проще.
Изображения
Тип файла: png Persist_var.PNG (22.9 Кбайт, 122 просмотров)
Тип файла: png set_var.PNG (3.6 Кбайт, 74 просмотров)
vol2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 18:49   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я этот способ показывал при появлении SMH-2Gi. Это 2009 год вроде
А тут скромно промолчал в 2015-м?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно принять данные "сверху". Отправить ничего нельзя.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 15:06   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А тут скромно промолчал в 2015-м?
Политика партии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 21:09   #30
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus: чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от vol2008 Посмотреть сообщение
Я делал проще.
В вашей простой реализации есть вероятность, что значение в HR будет отличаться от значения в памяти.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024