Доброе утро (по крайней мере у нас )

Решил попробовать использование контроллеров Segnetics в нестандартном приминении. Есть наработки и есть успехи. И первая система АСУ уже прошла "лабораторные испытания" и находится на стадии внедрения. Есть ещё задумки, но возникли сложности.

Вопрос первый. Возможно ли "собрать" 20 аналоговых входов и 8 дискретных выходов при минимальных вложениях? (вариант взять 3 контроллера SMH не подходит).

Вопрос второй. Возожно ли увеличить быстродействие контроллеров, чтобы уверенно принимать сигнал частотой 100 Гц?

Буду признателен за уделенное мне время.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 14:09   #2
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
Thumbs up Ответ: Расширение AINов

Попробуйте использовать модуль МС или модуль расширения Pixel-MR 120, у каждого из них по 2 дискретных "быстрых" входа. На Pixel-MR 2 входа с "быстротой" до 950 Гц. На модуле МС 2 дискретных входа с частотой до 40 КГц.
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 14:26   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
Arrow Ответ: Расширение AINов

Цитата:
Сообщение от stEvgen
Доброе утро (по крайней мере у нас )

Решил попробовать использование контроллеров Segnetics в нестандартном приминении. Есть наработки и есть успехи. И первая система АСУ уже прошла "лабораторные испытания" и находится на стадии внедрения. Есть ещё задумки, но возникли сложности.

Вопрос первый. Возможно ли "собрать" 20 аналоговых входов и 8 дискретных выходов при минимальных вложениях? (вариант взять 3 контроллера SMH не подходит).

Вопрос второй. Возожно ли увеличить быстродействие контроллеров, чтобы уверенно принимать сигнал частотой 100 Гц?

Буду признателен за уделенное мне время.



1. SMH2G -master, у него слейвы pixel1211 - 4 штуки (типа модули расширения с дисплеями, можно значения ain выводить например) 20шт-AIN, 16шт-DOUT
в розницу 606 евро

2. докупаем MR-120
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 07:18   #4
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расширение AINов

Большое спасибо за ответы. Будем думать.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024