Пробовал, безрезультатно. Ноут Dell Latitude E5530 - вроде достаточно производительный?
Что ещё пробовал.
Замена контроллера - безрезультатно.
Замена щита полностью (на объекте несколько щитов с 2Gi) - б/р.
Замена связного кабеля - б/р
Связь через коммутатор (был однажды случай - 2Gi никак не хотел подключаться, а через коммутатор вышло) - б/р
Переустановка линукс - б/р
Отключение МР и МС - отладка подключается
Меньшая по размерам программа - подключается
PS Сейчас только подумал про отключение модулей, пробовал без них только один раз, так что не факт, что это не было просто случайное подключение, как и те пару раз, про которые писал уже. Хотя нет... На стенде то (контроллер + БП) тоже нормально всё.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 08.10.2015 в 11:56
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 14:01   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Пробовал, безрезультатно. Ноут Dell Latitude E5530 - вроде достаточно производительный?
Ну как сказать.

Я пользуюсь двумя ноутбуками. Первый Тошиба А300 (двуядерный пентиум 1.86ГГц с 4 гигами ОЗУ, диск твердотельный), второй Леново Т440р (четырёхпоточный i7 2.9-3.6ГГц с 12 гигами ОЗУ, диск твердотельный). И то и другое на Вин7. Первый куплен лет 7 назад, второй - новинка прошлого года.

Теоретически между ними в производительности просто пропасть. Так и есть, но со знаком минус: чаще всего Тошиба работает отзывчивее и приятнее Перевес в пользу Леново виден только при запуске действительно тяжёлых приложений. Да и то не настолько тотальный, насколько тотальна разница между ними в цене и декларируемых характеристиках.

Если работать в лоджике, Тошиба в целом приятнее в работе. А приятность работы тем выше, чем ниже задержки в реакции машины на действия человека.

Для драйверов последовательных портов задержки являются критичным фактором.



Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
PS Сейчас только подумал про отключение модулей, пробовал без них только один раз, так что не факт, что это не было просто случайное подключение, как и те пару раз, про которые писал уже. Хотя нет... На стенде то (контроллер + БП) тоже нормально всё.
Попробуйте не отключать модули, а отключить все разъёмы от них. Сами модули пусть останутся подключенными.

Отлаживаетесь по эзернету или RS485?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 16:13   #33
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте не отключать модули, а отключить все разъёмы от них. Сами модули пусть останутся подключенными.

Отлаживаетесь по эзернету или RS485?
Это тоже пробовал, ничего не даёт.
По эзернету.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:01   #34
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Новая беда. Не могу запустить отладку. Прога в контроллер заливается (правда иногда как-то странновато, но сейчас не об этом), а вместо отладки окошко "Отладка не запущена"
Использую лоджик 3.26. Тоже иногда не стартует отладка после заливки программы. Обычно не обращаю внимание, а просто нажимаю Подключиться для отладки. Обычно со 2-3го нажатия отладка всё таки запускается.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:06   #35
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Использую лоджик 3.26. Тоже иногда не стартует отладка после заливки программы. Обычно не обращаю внимание, а просто нажимаю Подключиться для отладки. Обычно со 2-3го нажатия отладка всё таки запускается.
Такая же ситуация на лоджике 3.26. на 3.25 такой проблемы не наблюдал.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:32   #36
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Использую лоджик 3.26. Тоже иногда не стартует отладка после заливки программы.
Согласитесь, иногда и практически никогда немного разные вещи


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 07:16   #37
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я даже в Win 7 автообновления отключил, ибо уже несколько раз с очередной заплаткой перестаёт работать очередной драйвер или очередная программа. Пару раз и сама винда падала.

Особенно показательно наблюдать на ноутбуке, у которого время автономности на некоторых заплатках падает вдвое-вчетверо.

Всё ручками. Смотрю и устанавливаю именно то, что нужно. Почитать описания к заплаткам иногда очень познавательно.

Особенно впечатляет: "Данное обновление загружает установочную копию Вин10 и предлагает вам её установить". Ага, 10 гигов трафика. На ноутбуке через 3G с помегабайтной тарификацией. В поле у объекта. Молодцы, чё.
Вот я тоже автообновления винды отключаю. Просто "бесит" следующее - вроде только скачал новый релиз смлоджика, находишь "глюк" - пишешь сюда или в техподдержку - а в ответ - "у вас не актуальная версия - обновите и попробуйте появляется ли этот глюк на ней". И Опять - потеря моего времени. Пока я обновлю смлоджик, пока съезжу на объект...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 11:21   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Просто "бесит" следующее - вроде только скачал новый релиз смлоджика, находишь "глюк" - пишешь сюда или в техподдержку - а в ответ - "у вас не актуальная версия - обновите и попробуйте появляется ли этот глюк на ней". И Опять - потеря моего времени. Пока я обновлю смлоджик, пока съезжу на объект...
А вот я перед поездкой всегда скачиваю свежую версию софта того контроллера, к которому еду. И при наличии глюков, устанавливаю этот свежак.

Это лишь вопрос самоорганизации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 10:52   #39
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Экраны пропали в файле в который я скопировал стандартные макросы "Датчик - t (канала)", "Флтр - Угроза пожара", "Флтр - ВП (термореле)", "Флтр - Нет воды", "Флтр - ВВ (термореле)".
Возможно причина в том что были изменены настройки Ain в свойствах контроллера (была поставлена галочка "совместимость с контроллерами SMH и Pixel").
Других отличий не нашёл.
Ситуация повторилась при разработке другого проекта. В этот раз экраны пропали после сохранения следующих изменений: Изменены настройки входов Ain2 и Ain6 c NTC на 0-10V, добавлены макросы "Датчик - Влажности" и "Датчик - t (вытяжки)". При внесении данных изменений Смарт не открывал.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:03   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Ситуация повторилась при разработке другого проекта. В этот раз экраны пропали после сохранения следующих изменений: Изменены настройки входов Ain2 и Ain6 c NTC на 0-10V, добавлены макросы "Датчик - Влажности" и "Датчик - t (вытяжки)". При внесении данных изменений Смарт не открывал.
При открывании проекта, содержащего часть SMArt, лоджик разворачивает скрипты смарта во временную папку.

При сохранении проекта он эти скрипты берёт из временной папки и записывает в файл проекта.

Если кто-то или что-то заблокирует эти файлы (например, антивирус для проверки), то сшивания может и не произойти.

Проблема в том, что нужен именно ваш комп для исследования. На всех наших компьютерах всё работает хорошо. Пока мы не найдём компьютер, на котором будут пропадать экраны СМАрт, мы не сможем найти проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:14   #41
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При открывании проекта, содержащего часть SMArt, лоджик разворачивает скрипты смарта во временную папку.

При сохранении проекта он эти скрипты берёт из временной папки и записывает в файл проекта.

Если кто-то или что-то заблокирует эти файлы (например, антивирус для проверки), то сшивания может и не произойти.

Проблема в том, что нужен именно ваш комп для исследования. На всех наших компьютерах всё работает хорошо. Пока мы не найдём компьютер, на котором будут пропадать экраны СМАрт, мы не сможем найти проблему.
Ясно, понятно, буду тестить дальше.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 16:19   #42
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

SMLogix 3.26.0438
Проект открывается нормально на стационарном компьютере. На буке впервые вижу такую ошибку. Подскажите в чём может быть проблема?

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:44
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 16:23   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
SMLogix 3.26.0438
Проект открывается нормально на стационарном компьютере. На буке впервые вижу такую ошибку. Подскажите в чём может быть проблема?
Именно этот проект вызывает ошибку или любой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 16:27   #44
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно этот проект вызывает ошибку или любой?
Только этот. Сохранял его в 3.25. Тоже самое.
Приложил проект.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 11:01 Причина: Проблема решена, файлы удалил
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 05:59   #45
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 92
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Блок SCREEN (real) не видит задаваемый ему формат, и никогда не видел.
Задаю ему %5f, он показывает один знак до запятой, и 6 знаков после.

И единственный способ добиться нужного отображения, - это сдвинуть отображаемую цифру ближе к правому краю так, чтобы ненужные цифры после запятой тупо не влазили на экран)).

Контроллер SMH2010, лоджик последний актуальный с Вашего сайта.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 10:20   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Блок SCREEN (real) не видит задаваемый ему формат, и никогда не видел.
Задаю ему %5f, он показывает один знак до запятой, и 6 знаков после.

И единственный способ добиться нужного отображения, - это сдвинуть отображаемую цифру ближе к правому краю так, чтобы ненужные цифры после запятой тупо не влазили на экран)).

Контроллер SMH2010, лоджик последний актуальный с Вашего сайта.
Потому что правильная форма задания формата %x.xf, т.е. указание, сколько символов до и сколько символов после запятой.

Если значение после запятой не нужно, то это %5.0f


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...er_formats.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 12:33   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что правильная форма задания формата %x.xf, т.е. указание, сколько символов до и сколько символов после запятой.

Если значение после запятой не нужно, то это %5.0f


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...er_formats.htm
это что за стандарт такой?

вроде всегда было так, первая цифра = количество знакомест для всего числа, вторая - кол-во чисел после запятой
5.2f = "xx.yy"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:17   #48
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это что за стандарт такой?

вроде всегда было так, первая цифра = количество знакомест для всего числа, вторая - кол-во чисел после запятой
5.2f = "xx.yy"
Забавно, что в справке по ссылке так и описано, а сообщение Арсений, наверное, сильно устамши писал просто
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:02   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это что за стандарт такой?

вроде всегда было так, первая цифра = количество знакомест для всего числа, вторая - кол-во чисел после запятой
5.2f = "xx.yy"
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Забавно, что в справке по ссылке так и описано, а сообщение Арсений, наверное, сильно устамши писал просто
Всё именно так, первое число - ширина поля вывода


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 12:37   #50
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
Exclamation Ответ: Прикольно глючит лоджик

в новой версии Setup_Logix_3.27.0391 найдены следующие проблемы:
1- невозможно скопировать экран из одного проекта в другой (он просто не вставляется после копирования и открытия другого проекта (без закрытия Smlogix соответственно))
2- после копирования текстовых полей в пределах одного экрана они становятся невидимыми, пока не нажмешь на кнопку инвертировать
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 13:20   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
в новой версии Setup_Logix_3.27.0391 найдены следующие проблемы:
1- невозможно скопировать экран из одного проекта в другой (он просто не вставляется после копирования и открытия другого проекта (без закрытия Smlogix соответственно))
2- после копирования текстовых полей в пределах одного экрана они становятся невидимыми, пока не нажмешь на кнопку инвертировать
Спасибо, исправим!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 10:21   #52
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию просьба внести полезную опцию

есть объёмный, "тяжелый" проект с большим числом именованных связей.
при выборе их из списка, высота этого списка достигает двух а то и трех экранов. соответственно поиск нужной связи занимает много времени и это не очень удобно. приходится нужную связь переименовать добавив в начало имени "1" чтобы она переместилась вверх списка а после ее подключения переименовать обратно чтобы не было путаницы.
В связи с этим созрело 2 просьбы ну или предложения:

1- можно ли сделать так чтобы при выборе именованной связи список предлагался не в один столбик а в два или три, чтобы на экране помещалось больше связей и не нужно было их листать?

2- при нажатии на уже присоединенную именованную связь был не один пункт "переместить связь" но и второй, "копировать связь" (при расположении рядом одинаковых блоков это бы сильно облегчило жизнь)

Обращение это вызвано желанием оптимизировать работу в SMLogix и сократить время на проброску связей в больших проектах.

Хотелось бы услышать ответ и замечания по этим предложениям.
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 12:35   #53
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: просьба внести полезную опцию

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
есть объёмный, "тяжелый" проект с большим числом именованных связей.
при выборе их из списка, высота этого списка достигает двух а то и трех экранов. соответственно поиск нужной связи занимает много времени и это не очень удобно. приходится нужную связь переименовать добавив в начало имени "1" чтобы она переместилась вверх списка а после ее подключения переименовать обратно чтобы не было путаницы.
В связи с этим созрело 2 просьбы ну или предложения:

1- можно ли сделать так чтобы при выборе именованной связи список предлагался не в один столбик а в два или три, чтобы на экране помещалось больше связей и не нужно было их листать?

2- при нажатии на уже присоединенную именованную связь был не один пункт "переместить связь" но и второй, "копировать связь" (при расположении рядом одинаковых блоков это бы сильно облегчило жизнь)

Обращение это вызвано желанием оптимизировать работу в SMLogix и сократить время на проброску связей в больших проектах.

Хотелось бы услышать ответ и замечания по этим предложениям.
1) Точно не годится такое предложение. Но вы можете поступить проще - выделяете макрос-источник и щёлкаете пкм на пипке входа макроса-приёмника. Это правило работает и в обратную сторону

2) Выбираете режим именованных связей, нажимаете на связь-источник и дальше нажимаете на свободный вход, куда вам нужно эту связь "скопировать"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 14:06   #54
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

спасибо за справку. не знал об этих возможностях. так гораздо быстрее!


а где и как еще узнать о "тайных" полезных функциях SMLogix?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 15:38   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
спасибо за справку. не знал об этих возможностях. так гораздо быстрее!


а где и как еще узнать о "тайных" полезных функциях SMLogix?
Что-то в справке есть, остальное просто делайте логичным способом, чаще всего там есть логичное действие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 15:49   #56
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

справка немного скудновата.
а логичным действие кажется когда уже знаешь ту самую логику.
работаю во многих программах но с именованными связями без подсказки както вот не разобрался.
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 15:51   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
справка немного скудновата.
а логичным действие кажется когда уже знаешь ту самую логику.
работаю во многих программах но с именованными связями без подсказки както вот не разобрался.
Да, справку нужно править. Согласен с этим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 00:05   #58
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

При попытке открыть в SMLogix 3.27.0413 проект, сохраненный в какой-то древней версии, проект открывается, но постоянно висит окошко "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта..."
Навигация по проекту работает, просто окошко висит, закрывает часть экрана и мешает.
Помогает сохранение проекта под текущей версией лоджика и открытие заново, но сам факт.
Скриншот в приложении.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 11:21 Причина: Проблема решена, файлы удалил
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:35   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
При попытке открыть в SMLogix 3.27.0413 проект, сохраненный в какой-то древней версии, проект открывается, но постоянно висит окошко "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта..."
Аналогично.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 10:19   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
При попытке открыть в SMLogix 3.27.0413 проект, сохраненный в какой-то древней версии, проект открывается, но постоянно висит окошко "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта..."
Навигация по проекту работает, просто окошко висит, закрывает часть экрана и мешает.
Помогает сохранение проекта под текущей версией лоджика и открытие заново, но сам факт.
Скриншот в приложении.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Аналогично.


Приложите ваш проект, чтобы мы смогли посмотреть, в чём дело.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024