|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.03.2019, 13:06 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ресурс памяти
Здравствуйте, подскажите у SMH4 ограничено количество циклов записи в память? В справке к SMlogix не указано. Мне нужен счетчик циклов работы (1 цикл 5,5 сек.), который бы сохранялся в память, можно ли после каждого цикла делать запись или надо как-то иначе реализовать?
|
06.03.2019, 18:09 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
в хелпе есть описание ресурса памяти, он реально большой, но лучше делать иначе. самый простой способ - использовать БП с каким-то минимальным ИБП. для пикселя, например, хватает обычного 30Вт овеновского БП 220/24 и реле на фазе. по сигналу с DI от реле пишите во флеш все что считаете нужным. если объем невелик, то времени удержания БП после пропажи фазы вполне хватает. к этому можно добавить ежеминутные сэйвы или ежечасные. или еще какие-то.
|
06.03.2019, 18:21 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Цитата:
|
|
06.03.2019, 19:17 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Кстати по поводу SMH4 и Trim5 там не указан ресурс, только объем (по крайней мере в разделе описания блоков сохранения)
|
06.03.2019, 19:20 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Цитата:
надо брать сигнал там, где он есть и где его пропажа гарантирует наличие питания еще какое-то минимальное время. Добавлено через 1 минуту Цитата:
кроме того в смш4 и трим5 есть исторические тренды и все вкусняшки с ними связанные, что делают эту тему бессмысленной. ставите флешку 64Гб и пишите туда раз в секунду всё что в голову взбредет. |
||
06.03.2019, 22:54 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Где-то мелькало 15'000'000 циклов (скорее всего, используется та же nand, что и для 2Gi)
(но! имейте в виду, что для этого типа памяти число циклов рассчитывается для 20% заполнения, когда механизм выравнивания "износа" ячеек работает наиболее эффективно, а если занято больше 60% - механизм перестает справляться и ресурс с ростом заполненности памяти начинает снижаться катастрофически). |
07.03.2019, 09:38 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Цитата:
|
|
24.10.2019, 22:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Вы уж меня простите, я тут новичок, но меня эта тема просто шокировала, я думал, что все цивилизованные производители ПЛК и программируемых реле даже в самом дне ценового диапазона уже давно все энергонезависимые переменные вертят в оперативнее, а при отключении питания записывают их в ПЗУ, соответственно н каких вопросов с количеством циклов нет, или просто я не совсем понимаю вопрос, который в этой теме прозвучал, или теперь как на древних контроллерах придется изголяться и думать, не спалю ли я ПЗУ (исчерпаю циклы чтения/записи) некорректным к ней обращением....
|
25.10.2019, 11:49 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Да, всё именно так. Вы ничего не поняли, но уже сообщили нам, что вы в шоке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.10.2019, 12:15 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
тогда просветите меня, если не сложно! (сказано без сарказма) и как в принципе тогда реализовывать архивы? или их нельзя реализовывать, ведь запись 1 раз в 0,5 секунды это не такая уж и редкость.
я просто читая форум пытаюсь понять, смогу ли я реализовать проект, который я планирую (описывал его в ветке про матрикс). проблема в том, что классическими путями он выходит слишком дорогим, вот и ищу альтернативы. читаю эту тему, поскольку как было сказано выше у матрикса практически идентичное железо касаемо панели Последний раз редактировалось Bayk, 25.10.2019 в 12:34 |
25.10.2019, 12:42 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ресурс памяти
Цитата:
https://segnetics.com/smhistory + справка в SMLogix на эту тему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|