Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность отправлять имейлы с SMHG2i? |
23.03.2015, 04:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Email
Цитата:
Но на линукс мейл-клиентов существует множество. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2018, 11:28 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 74
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Email
Отпишусь о своём удачном опыте...
Удалось сделать работающее Email-оповещение на SMH4 с помощью пакета sSMTP. Лёгкий и единственный из всех, что я пробовал, который не потребовал обновления других пакетов. |
Благодарность от: |
18.01.2018, 11:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
|
08.01.2020, 18:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
Спасибо Crush[Orange] за идею и подсказку, тоже запустил email оповещение.
|
27.01.2020, 15:26 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
С телефона неудобно, но попробую. Я скачал на компе ssmpt пакет под проц smh4, закинул его в smh4 и установил. Далее настроил ssmpt, там буквально 5мин, инструкций много. Далее в сишной программе формируем строки письма и отправляем его (насколько я помню, можно сокеты использовать, можно popen)
|
Благодарность от: |
03.07.2020, 11:47 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Email
Интересная ведь тема!
Решил проэкспериментировать с предложенным решением. Нашел в интернатах самый старый пакет ssmtp в репозиториях Debian, скопировал его в контроллер 2Gi, стал устанавливать, но там зависимости... Не пошло что-то. Может быть, подскажите куда глядеть? Как установить этот пакет на контроллер SMH2Gi? Я в этом деле совсем пока новичок. Вот что написано в Putty, когда я устанавливаю Код:
login as: root root@192.168.0.213's password: root@192.168.0.213:~# cd /etc/ root@192.168.0.213:/etc# install ssmtp_2.64-8_armel.deb Installing ssmtp (2.64-8) to root... Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for ssmtp: * libc6 (>= 2.11) * libgnutls-openssl27 (>= 3.0-0) * debconf | debconf-2.0 * * opkg_install_cmd: Cannot install package ssmtp. WorkingDone root@192.168.0.213:/etc# |
06.07.2020, 19:16 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
У меня 2Gi под рукой сейчас нет, пробовал на SMH4. Я воспользовался этой темой для добавления репозиториев дебиан, потом ввел
Код:
sudo apt-get install ssmtp __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 14.07.2020 в 11:34 |
Благодарность от: |
07.07.2020, 10:42 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Email
Отлично! Выглядит как решение моего вопроса.
Только вот с первого же пункта у меня затык. Видимо в 2Gi список репозиториев находится где-то в другом месте. Код:
root@192.168.0.213:~# cp -f /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_bak cp: cannot stat `/etc/apt/sources.list': No such file or directory |
07.07.2020, 12:59 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
А вы пробовали свой деб устанавливать с помощью лоджика - поиск и диагностика - обновить? Другие пакеты пробовали устанавливать, возможно с вашим что-то не так?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.07.2020, 15:50 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Email
Пробовал устанавливать обновления из лоджика. Лоджик зависает. Но видимо обновления на сам контроллер все-таки устанавливаются, т.к. после этого я уже на контроллере выбираю обновить ПО и через интернет устанавливаются новые обновления.
Попробовал таким же образом установить пакет ssmtp. Результат такой же, контроллер перезагружается и продолжает работать, а лоджик на компьютере зависает, так и не выдав сообщения об успешном обновлении. Где искать этот пакет на контроллере не знаю, в папке /etc/ его нет. |
07.07.2020, 16:26 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Email
Цитата:
P.S. Попробовал - картина аналогичная. На контроллере файлов не увидел. Последний раз редактировалось ATS, 07.07.2020 в 16:53 |
|
10.07.2020, 16:26 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
У вас предполагается серийная задача или разовая? Насколько стоит разбирать этот случай на контроллере, который уже не выпускается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.07.2020, 17:51 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
Цитата:
можно ли разобрать пример полностью "отправка сообщения по емылу с нуля" так сказать, но уже на выпускаемых контроллерах Trim к примеру... А то у меня с модемами проблема , а дядя на интернетовской фабрике работает и у меня проводного интернета просто завались |
|
10.07.2020, 18:07 | #16 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
Цитата:
Цитата:
Код:
sudo apt-get install ssmtp Вторым шагом я вижу взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory. Попробуйте первый шаг выполнить. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 14.07.2020 в 11:34 |
||
14.07.2020, 10:49 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
Цитата:
Давайте следующий шаг |
|
21.07.2020, 12:55 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.08.2020, 11:44 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
Цитата:
а так как вы предложили Все срослось!!! отравляет необходимый текст. В принципе можно даже отправлять смс при отсутствии модема... но это уже другая история... |
|
31.08.2020, 12:06 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
Вот тут я вас не понял, или имелось ввиду shared memory?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.08.2020, 16:46 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
В MSConfig есть вкладка оповещение, в которой создаются правила отправки толо или иного текста... Судя по всему при определенном значении тригера создается команда модему на отправку текста с переменными ..
Так вот думал что может быть покажете где хранится этот файл с правилами и механизм взаимодействия с ним |
31.08.2020, 17:03 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
31.08.2020, 17:48 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email
|
24.01.2021, 06:43 | #24 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email (решено)
извините пожалуйста а можно хотя бы пример взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory.
очень хочется попробовать привязать почту к отправке аварий |
25.01.2021, 11:22 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email (решено)
Я смогу его сделать в свободное время, но мне кажется не в ближайшее(
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.01.2021, 17:16 | #26 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email (решено)
|
25.01.2021, 18:03 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Email (решено)
Проблема не в этом)
Было бы сейчас свободное время, я бы и бесплатно в этом покопался, но вдруг ваше предложение примут другие пользователи. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2021, 02:18 | #28 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Email (решено)
Ну тогда тема актуальная кто может помочь пишите пожалуйста в личку
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не могу сделать кабель на RJ12 к ПУ-2М (решено) | Pushin | Вопросы о SMH2010 | 13 | 25.12.2020 19:41 |
Внутренняя неисправность FMR-2222 (решено) | andre | Вопросы о FMR и MRL | 4 | 03.05.2020 11:34 |
Гликолевый рекуператор в Конструкторе (решено) | DmitryEryshev | SMConstructor (вентиляция) | 9 | 14.01.2019 17:45 |
Пласт. рекуператор с датчиком перепада давления (решено) | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 12.11.2018 04:35 |
Помогите SMH4 и Modbus (решено) | Divikom | Связь с внешним миром | 6 | 21.06.2018 15:17 |