Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.05.2018, 23:08   #1
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Авария датчика СО2

Сегодня вылезла такая авария - "Преышены режимы экспл. датчика СО2".
Не сбрасывается, остается активной. При этом датчик работает, график за посление сутки показывает значения где-то в пределах 450-1500.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 11:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария датчика СО2

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сегодня вылезла такая авария - "Преышены режимы экспл. датчика СО2".
Не сбрасывается, остается активной. При этом датчик работает, график за посление сутки показывает значения где-то в пределах 450-1500.
Превышены режимы эксплуатации прибора с датчиком СО2 по температуре (5…30С) и/или влажности (>85%).

Всё время, пока было превышение, датчик возможно врал. Или не врал - как повезёт. Ну и возможно повышение погрешности на 8 дней.

Если не сбрасывается - проверьте показания, возможно прямо сейчас условия t/rh вне рабочих.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 01:15   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария датчика СО2

Т не больше 27 была, влажность до 40.
К утру само сбросилось, не уследил в какой момент.
Насколько сильно может врать датчик СО2 при Т>30?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 12:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария датчика СО2

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Т не больше 27 была, влажность до 40.
К утру само сбросилось, не уследил в какой момент.
Насколько сильно может врать датчик СО2 при Т>30?
Непредсказуемо. Зависит от конкретного экземпляра, какие он вредности наловил до этого, какие вредности ловит сейчас и т.д.

Температура/влажность точно не в порядке были, софт это сечёт по встроенным датчикам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика DiJo Вопросы о программировании 20 23.03.2023 18:52
Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА _vit_ Вопросы о SMH2010 8 20.02.2020 11:57
Случайные значения регистра аварий tuxnsk Связь с внешним миром 13 26.03.2018 21:47
Датчик СО2 в контроллере Trim (устаревшее) Arsie Библиотека 0 19.10.2016 15:35
Какой длины могут быть провода до датчика? Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 20.01.2014 11:52


Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023