|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.04.2011, 16:39 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как "прикрутить" панель MT6070iH?
Всем доброго времени суток.
Стоит задача прикрутить к SMH2010 панель Weintek MT6070iH, но пока все мои попытки тщетны. Если кто имел дело с таким зверем, прошу помочь каким нить простеньким примерчиком, ну или хоть напишите в двух словах как это сделать. |
28.04.2011, 23:05 | #2 |
Новичок
Регистрация: May 2010
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Вот рабочий пример с Пикселем.Здесь панель в роли слейва,делал и наоборот,всё прекрасно работает.Думаю,разберётесь.
|
29.04.2011, 17:59 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
ЗЫ там есть одна фишка - для коректной работы по RS485 с контроолерми сегнетикс нужно выбирать протокол "Modbus zero adressing". Обычный протокол мобас не работет. КРоме того адрес переменной надо писать так: ХХ:YYYYYY, где ХХ- адрес контроллера, YYYYYY - адрес переменной. Вот и все премудрости. Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2013 в 16:01 |
|
26.02.2012, 14:42 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Проблем со связыванием нет. Пробовал и по RS-485 и по Ethernet. Сейчас у меня работает связка двух панелей и Pixel по Ethernet. Единственный нюанс адреса переменных забиваемые в панели необходимо увеличить на 1 (от того что выдал Лоджик).
|
26.07.2013, 13:55 | #5 | |
Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
иногда при добавление переменных типа флоат в проект панели отпадают некоторые регистры. smh2-gi master, панель слэйв. Создаёшь новое устройство на панели, разносишь устройства по регистрам и всё работает. А когда всё в одном устройстве, то не проходит. Причём размер переменных соблюдаю. Т. е. если флоат 32 равен 4 байтам, например адрес 555, то следующий адрес делаю 563(с запасом), и всё равно не получается совместить в одном устройстве эти адреса. Разносишь по разным устройствам с одним адресом, всё работает, собираешь в одном, ни в какую. Мистика какая-то. |
|
28.02.2018, 09:11 | #6 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
У меня задача, с которой никак не могу разобраться, не могли бы Вы помочь, если у Вас имеется опыт?!) У нас два ПИКСЕЛя 2511(слейв), одна панель ВАЙНТЕК 8050ие(мастер), хотел настроить связь по RS-485, чтобы на панели отображались сведения по температуре и она делала Пуск/Стоп каждой из двух приточек. Никак не получается прикрутить... Видимо чтото с настройками панели((( у меня так как на скринах... что же там не так??? |
|
28.02.2018, 11:54 | #7 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
Все просто, в Pixel "заливаете" проект SMConstructor, в ТРИМ - готовый проект по ссылке. Соединяете по 485 Все "рисуется автоматически"- мнемосхема, инструменты управления. 1) Ничего не надо программировать (все проекты уже готовы и находятся в свободном доступе) 3) Ничего не надо настраивать (ТРИМ сам обращается в контроллеры по нужным регистрам) |
|
Благодарность от: |
28.02.2018, 13:17 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
В Вашем случае (панель мастер) в пикселе ваще ничего не надо делать. А вот в панели нужно создавать необходимые элементы и в свойствах каждого элемента указывать по какому адресу читать/писать данные из пикселя. Адреса можно посмотреть в проекте для пикселя, открытом в лоджике жмякнув Опции->Переменные MODBUS, или Ctrl+M. |
|
01.03.2018, 07:52 | #9 | |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
у меня не TRIM а Weintek... как же это сделать с Вайнтек вот в чем вопрос?!?!) |
|
01.03.2018, 14:04 | #10 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
Цитата:
Есть 2 составляющие моего ответа: 1) Сопоставить стоимость работ(человеко-часов) по настройке Вайнтека со стоимостью ТРИМ (но поскольку это делаете Вы, то пропустим данный пункт) 2) На будущее. Что бы Вы знали более простые решения на Наших Российских панелях оператора |
|
Благодарность от: |
01.03.2018, 14:35 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: панель MT6070iH
Кажется, я где-то находил примерно аналогичный проект на вайнтек, там ребята за деньги продавали. В смысле проект тоже под сегнетикс конструктор. Но я не проверял и даже не знаю, работает ли оно как заявлено...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.03.2018, 15:01 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как "прикрутить" панель MT6070iH?
Похоже, человек вообще в первый раз занялся диспетчеризацией и пока не понимает что это такое и с чем едят. Я бы посоветовал почитать документацию на софт Вейнтека, там все расписано пошагово с картинками.
|
01.03.2018, 15:28 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: панель MT6070iH
А вы в техподдержку Вайнтек не пробовали обратиться? Вопрос то в первую очередь к ним.
__________________ RTFM |
01.03.2018, 18:51 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Как "прикрутить" панель MT6070iH?
вайнтек похоже не работает с переменными типа bool
я в проекте собирал их в int и в таком виде передавал на панель. а там для каждой битовой переменной уже писал адрес типа : 1,01 - до запятой адрес int, после запятой - номер бита в этой переменной вот так примерно: |