|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.11.2020, 13:10 | #151 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
сегодня обнаружился прикольный прикол с впном.
локалка клиента, что-то типа гостевой, и выход инет есть. в неё включили плк, я на них завел впн на свой смсервер. проверил, все работает, по 10.168.0.*** а перед этим накидал в закладки локальные ip-шники. хром. все синхронизуется. пришёл домой, не глядя ткнул в закладку - все открылось. ну я сперва внимания не обратил, а потом завис. как так? на моем домашнем компе открылась вебморда плк под его локальным ip. остановил службу опенвпн на своём компе - связь пропала. запустил снова - связь появилась. локальный ip плк 10.4.**.** мой смсервер 10.168.0.1 маска 255.255.0.0 |
16.11.2020, 13:19 | #152 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2020, 13:58 | #153 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
этого не может быть же. к смсерверу подключены только три плк из его гостевой сетки.
мой комп тоже подключен к смсерверу. т.е. вся связь только через эти плк. больше ничего кроме интернета. |
16.11.2020, 14:14 | #154 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Но заходит же.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2020, 18:36 | #155 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
16.11.2020, 18:54 | #156 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Значит в одной сети.
Ну либо божественное озарение. PS. Я сторонник первого варианта __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2020, 20:22 | #157 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
В OpenVPN клиентам можно открыть сетку за сервером, но по умолчанию это не делается. Надо на досуге конфиг сервера SMConnect-а просмотреть. |
|
17.11.2020, 06:50 | #158 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
вот так как-то всё в разных локалках |
|
17.11.2020, 15:09 | #159 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
17.11.2020, 18:26 | #160 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
да, попадаем, если на компе запущена служба опенвпн и есть доступ в неё
|
17.11.2020, 18:45 | #161 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
17.11.2020, 21:07 | #162 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Посмотрел себя TAP:
Код:
Определенный для подключения DNS-суффикс: Описание: TAP-Windows Adapter V9 Физический адрес: 00-FF-18-6E-39-12 DHCP включен: Да Адрес IPv4: 10.10.x.x Маска подсети IPv4: 255.0.0.0 Аренда получена: 17 ноября 2020 г. 10:44:28 Аренда истекает: 17 ноября 2021 г. 10:44:25 Шлюз по умолчанию IPv4: DHCP-сервер IPv4: 10.0.0.0 DNS-сервер IPv4: WINS-сервер IPv4 : Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да |
Благодарность от: |
18.11.2020, 06:23 | #163 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
теперь понятно |
|
18.01.2021, 13:30 | #164 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Добрый день! У меня в сети 10 контроллеров.
при попытке связи с некоторыми из них по SMConfig выдается сообщение: To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed. До этого была проблема с флешплеером и лоджиком как у всех. Как теперь работать и с лоджиком и с SMConfig? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
18.01.2021, 14:42 | #165 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.01.2021, 14:49 | #166 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Либо обновить контроллеры до нового смконфига, либо локально на компьютере решать проблему с флешем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2021, 16:01 | #167 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Что не было видно из-под гугла, увидел в эксплорере, под vnc некоторые контроллеры не видны, хотя пингуются, короче полный раздрай..
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
11.05.2021, 19:54 | #168 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Здравствуйте, решил поиграть с SMConnect, заметил что тестовый сервер переехал и видоизменился, как теперь рабочая станция добавляется? Раньше была кнопка "добавить". Или у меня что-то некорректно отображается?
Заходил с оперы, эксплорер что-то вообще не открывает. Причем на одном компьютере сервер открывается, а на другом нет (на обоих оперы, антивирусы отключал) см. вложение, пробовал одновременно. |
11.05.2021, 20:07 | #169 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
Добавлено через 59 секунд Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
18.05.2021, 14:07 | #170 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Доброго времени суток. Решил вспомнит как настраивать сеть SMConnect/ Появилось ряд вопросов.
мои действия 1. Отформатировал Trim5 в 3.33.0227 потом обновил ПО deb для поддержки VNC/ CMConnect в браузере не увидел. 2. Потом Обновил ПО smconnect.deb Тепрь в браузере появилась вкладка CMConnect, но при попытки зайти во вкладку ничего не происходит. Вопрос: В инструкции написанно что форматирование необходимо производить версией 3.30. Необходимо только этой версией форматировать? И если утанолен пакет поддержки VNC то SMCionnect не работает? |
18.05.2021, 14:50 | #171 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.05.2021, 14:58 | #172 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
на данный момент отформатировал через версию 3.30.0284. пишет ошибку работы контроллера. Сейчас буду сбрасывать контролер в заводские настройки и пробовать форматировать контроллер с версии 3.30.0294.
Пробовал форматировать в последней версии и не установливать VNC а сразу SMConnect результата не было. при попытке зайти на сервер показывал пустое окно. |
18.05.2021, 16:47 | #173 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
дофармотировался trim5!
Контроллер больше не переводится в режим программирования и не обновляется, постоянно пишет ошибка обновления. Добавлено через 22 минуты В 3.30.0294 загрузился сервер SMConnect |
18.05.2021, 17:34 | #174 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.05.2021, 17:59 | #175 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
А разве не удалился он в начале года? из-за прекращения поддержки.
вот такое пустое окно это уже после переустановки в версии 3.33 |
18.05.2021, 18:51 | #176 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
18.05.2021, 18:57 | #177 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
18.05.2021, 19:20 | #178 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
В версии 3.30 все норм в SMConnect захожу. на том-же браузере
P.S. Стою я на асфальте в лыжи обутый, и не пойму, то ли лыжи не едут то ли я ...... |
18.05.2021, 19:36 | #179 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
19.05.2021, 10:41 | #180 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
По ссылке в первом сообщении данной темы.
Цитата:
Вопрос как открыть коннект в последней версии SMLogix остается открытым, т.к. сейчас я вспоминаю как создать сеть на триме в версии 3.30, а в ближайшее время буду создавать сеть на matrix. В версии 3.30 matrix-а еще не было. |
|