Старый 09.04.2018, 13:42   #571
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Автоматическое включение и выключение подсветки в триме и смш4 настраивается в системном меню, в разделе "оборудование".

Если хочется настроить это дело руками - то есть блоки ввода touch и touchRect.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 11:12   #572
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Как разбросать выход счетчика вида (int) 1, 2, 3 ... на дискретные выходы (bool)
Например 1 -выход 1, 2- выход 2 и т.д.
в порядке обучения.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 11:16   #573
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Как разбросать выход счетчика вида (int) 1, 2, 3 ... на дискретные выходы (bool)
Например 1 -выход 1, 2- выход 2 и т.д.
в порядке обучения.
Вам поможет дешифратор DC, почитайте про него.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 11:42   #574
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

спасибо, разобрался
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 15:43   #575
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите, как можно организовать переключения каналов, с пропуском неактивных. Есть ли готовый макрос ?
Необходимо щелкать клапанами последовательно, но с пропуском заблокированных.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:27
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 16:07   #576
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Подскажите, как можно организовать переключения каналов, с пропуском неактивных. Есть ли готовый макрос ?
Необходимо щелкать клапанами последовательно, но с пропуском заблокированных.
Я думаю, можно так, картинку прикладываю.
Слева мультиплексор - в нём указываете, какие клапаны работают, какие нет. 1 и 0 соответственно.
Справа DC - это выходы конкретных клапанов.
На счётчике перебор сделан туда-сюда, зацикленный.
RS определяет направление хода по списку и помогает пропускать верные значения.
Сумматор внизу - это задержка на 1 тик между входом и выходом. К сожалению, необходимость, чтобы MUX и DC работали в один и тот же такт.
Изображения
Тип файла: png выбор клапанов.png (32.4 Кбайт, 207 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 17:35   #577
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я думаю, можно так, картинку прикладываю.
Слева мультиплексор - в нём указываете, какие клапаны работают, какие нет. 1 и 0 соответственно.
Справа DC - это выходы конкретных клапанов.
На счётчике перебор сделан туда-сюда, зацикленный.
RS определяет направление хода по списку и помогает пропускать верные значения.
Сумматор внизу - это задержка на 1 тик между входом и выходом. К сожалению, необходимость, чтобы MUX и DC работали в один и тот же такт.
Спасибо за идею!
Немного переделал под свои нужды.
Последовательное переключение по одной кнопке( сигналу)
Выбор направления переключения.
Просьба покритиковать если есть некорректное решение
Изображения
Тип файла: jpg 2018-06-01_16-18-27.jpg (97.4 Кбайт, 68 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Переключение.psl (108.9 Кбайт, 28 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 17:41   #578
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Спасибо за идею!
Немного переделал под свои нужды.
Последовательное переключение по одной кнопке( сигналу)
Выбор направления переключения.
Просьба покритиковать если есть некорректное решение
add(int) замените на or(16) и передвиньте правее блока DC


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 17:44   #579
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
add(int) замените на or(16) и передвиньте правее блока DC
Замену используем что бы не нагружать контроллер ?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:28
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 12:42   #580
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Приветствую. Скажите, чем отличается меню экрана созданное конструктором FBD блоками и созданное ручками в SMart?
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 13:02   #581
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Приветствую. Скажите, чем отличается меню экрана созданное конструктором FBD блоками и созданное ручками в SMart?
Оно отличается одновременно и всем и ничем.

Ответ зависит от того, для чего вы задаёте этот вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 13:28   #582
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Оно отличается одновременно и всем и ничем.

Ответ зависит от того, для чего вы задаёте этот вопрос.
Для того, чтобы сделать свое меню (с блэкджеком) . Просто такое обилие параметров и переменных создаваемое конструктором не всегда востребовано. А на начальном этапе еще и пугает. А лезть внутрь макроса без понимания и четкого описания, как там все это внутри работает создаст еще большую путаницу.
Может SMart меню занимает больше памяти или постоянно перезаписывает переменные?
А вообще вопросов много, не все сразу, буду задавать по мере изучения. Одно огорчает, тяжело без контроллера на руках или эмулятора.
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:35   #583
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Для того, чтобы сделать свое меню (с блэкджеком) .
Блекджек и программистки с пониженной социальной отвественностью возможны только на FBD

В остальном разницы нет.

А ещё есть такой мануал: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 - Конструктор клепает менюху про подобному принципу.

В документации к Конструктору тоже есть описание, как туда блекджек приляпать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 16:38   #584
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Возможно ли задать проверку двух паролей одновременно, в диалоговом окне Smart пароль ?
Пароль пользователя и "мастер" пароль на случай если эксплуатация забыла.
Или только блоком mux, по определенному событию(замкнуть резервные контакты.. и т.п. ) подставлять для проверки необходимый пароль?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 19:44   #585
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Возможно ли задать проверку двух паролей одновременно, в диалоговом окне Smart пароль ?
Пароль пользователя и "мастер" пароль на случай если эксплуатация забыла.
Или только блоком mux, по определенному событию(замкнуть резервные контакты.. и т.п. ) подставлять для проверки необходимый пароль?
Нет.

Но можно имитировать, составив свой экран. Поставить в экран ввод числа, на фбд принимать решение и по ui-переменным выскакивать на нужные экраны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 21:48   #586
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поставить в экран ввод числа
А ввод числа разве позволяет задать минимальное количество символов? всё-таки для пароля 0 и 0000 - это совершенно разные данные

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Или <...> подставлять для проверки необходимый пароль?
не разумнее будет сделать отдельный экран ввода мастер-пароля через пункт меню "полный доступ", и отключать при его успешном вводе запросы паролей в других меню? Ну а чтоб "не злоупотребляли" - отключать "мастер-доступ" через полминуты-минуту ненажатия кнопок..
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 23:06   #587
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
А ввод числа разве позволяет задать минимальное количество символов? всё-таки для пароля 0 и 0000 - это совершенно разные данные
Тоже немного за уши, если честно. Пароли 0000, 1111 и т.д. пробуют самыми первыми и поэтому 0 вместо 0000 хорошо описывается выражением "всё одно".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:58   #588
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
не разумнее будет сделать отдельный экран ввода мастер-пароля через пункт меню "полный доступ", и отключать при его успешном вводе запросы паролей в других меню? Ну а чтоб "не злоупотребляли" - отключать "мастер-доступ" через полминуты-минуту ненажатия кнопок..
Изначально ввод пароля подразумевает полный доступ.
Второй пароль необходим что бы:
1) изменить пользовательский когда уж совсем забыли.
2) второй пароль не документирован(для заказчика), его знает только наладочная организация.

Решил делать используя стандартный экран ввода пароля,так как ввод числа не позволяет надписи делать, да и проще так.

Единственное Но, если пароль задать из fbd, то разрешается только int, а с экрана ограничение 8 знаков.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:29
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:22   #589
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Решил делать используя стандартный экран ввода пароля,так как ввод числа не позволяет надписи делать, да и проще так.
1) Ввод числа позволяет делать надписи

2) Перед вводом числа всегда можно расположить надпись или картинку, используя соотвествующие элементы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:59   #590
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Ввод числа позволяет делать надписи

2) Перед вводом числа всегда можно расположить надпись или картинку, используя соотвествующие элементы
Я наверное нет так выразился. Блок ввода, вылезает полностью на весь экран, и не получится нормально притулить надпись "Введите пароль", как сделано в экране "Пароль"

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:30
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 13:01   #591
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Я наверное нет так выразился.
Нет, вы всего лишь забыли упомянуть, каким контроллером пользуетесь. Полноэкранный ввод только у Трима с SMH4. У остальных он обычный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 17:25   #592
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Как правильно пользоваться переключателем картинок на экране ? SMH4
При активном экране картинка не затирается.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:30
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 17:46   #593
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Как правильно пользоваться переключателем картинок на экране ? SMH4
При активном экране картинка не затирается.
У вас картинки с прозрачным фоном, потому они и не затирают друг друга.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 00:06   #594
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
2) второй пароль не документирован(для заказчика), его знает только наладочная организация.
я для для вывода не документированных функций ( настроек) оборудования использую "спрятанное" меню, вызвать которое к примеру можно нажав и удерживая какую либо часть экрана (или комбинацию кнопок при активном экране) в течении 10-15 секунд.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 14:02   #595
Boliwar
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Приветствую. Вопрос касательно о формировании управляющего сигнала 0-10В. Что делает макрос "0-10в"? И зачем вы прибавляете 15 к выходному значению AOUT?
Boliwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 15:25   #596
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Boliwar Посмотреть сообщение
Приветствую. Вопрос касательно о формировании управляющего сигнала 0-10В. Что делает макрос "0-10в"? И зачем вы прибавляете 15 к выходному значению AOUT?
1) Он ничего не делает

2) Регулятор работает в диапазоне 0-1000, выход в диапазоне 0-1023. Число 15 подравнивает диапазоны


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 18:41   #597
programmist13
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Здравствуйте.
Начал изучать SMLogix 3.28 (до этого работал с другими ПЛК на FBD).
Собственно вопрос. Во вкладке FBD в конце, после библиотечных блоков есть 4 блока "вход", "выход", "Mem" и "UIВыход". Правильно ли я понимаю, что это так называемые переменные и я могу например в одной части кода записать значение в блок "вход" и потом в другой части кода использовать это значение блоком "выход" или это делается как то по другому? В документации по этому поводу пусто. Не могу разобраться как работать с этими блоками.
programmist13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 19:25   #598
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от programmist13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Начал изучать SMLogix 3.28 (до этого работал с другими ПЛК на FBD).
Собственно вопрос. Во вкладке FBD в конце, после библиотечных блоков есть 4 блока "вход", "выход", "Mem" и "UIВыход". Правильно ли я понимаю, что это так называемые переменные и я могу например в одной части кода записать значение в блок "вход" и потом в другой части кода использовать это значение блоком "выход" или это делается как то по другому? В документации по этому поводу пусто. Не могу разобраться как работать с этими блоками.
"вход", "выход" - это для Modbus. Переменные для случая, когда данный контроллер - слэйв.

"Mem" - х.з. для чего.

"UIВыход" - это для обратной связи графического интерфейса (Smart) с FBD-логикой.

А то, что вы спрашиваете, - это называется Именованные связи. См. кнопочку на панели инструментов ))) Т.е. с одного программного блока сигнал ушёл, а на другой пришёл.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:10   #599
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
"вход", "выход" - это для Modbus. Переменные для случая, когда данный контроллер - слэйв.
блок FBD можно сделать и самому (создать макрос)
и вот вот тут "вход", "выход" вам очень понадобится
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 12:34   #600
programmist13
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Спасибо за ответы, теперь полегче
Подскажите ещё пожалуйста, в хелпе к SMLogix не указано количество циклов перезаписи для ПЛК SMH4. Как часто на нём я могу использовать энергонезависимую память?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:31
programmist13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024