помогите советом граждане, куда копнуть?
один из контроллеров SMH2010 постоянно вертит задвижкой по воде то на 100% то на 0%
заданная t в канале 20°
фактическая около 30° и контроллер закрывает задвижку по воде до 0%, t в канале падает до 16° и контроллер открывает задвижку по воде на 100%
так и не может выровнять температуру.
и в помещении как бы жарковато
Hppro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 13:29   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Нужно "крутить" настройки регулятора водяного калорифера. Если у вас, конечно, они есть в проекте.

Если это конструкторский проект - то должно быть меню настроек, в котором эти параметры имеются.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 13:46   #3
Hppro
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Нужно "крутить" настройки регулятора водяного калорифера. Если у вас, конечно, они есть в проекте.

Если это конструкторский проект - то должно быть меню настроек, в котором эти параметры имеются.
вы имеете ввиду сервисное меню с входом через пароль?
Hppro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 13:52   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Надписи на экране вашего контроллера такие, как на фото на странице прибора?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 18:30   #5
Hppro
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Надписи на экране вашего контроллера такие, как на фото на странице прибора?
не, тут судя по всему к контроллеру подключен датчик температуры в помещении.
У нас приточная вентиляция имеет радиатор, температура которого регулируется смесительным узлом.
датчик температуры стоит в канале приточки и еще один датчик на обратной воде.
та квот температура на обратке постоянно меняется то 39 то 16 в зависимости от положения смесительного узла.
ниже фото отображения температуры в меню контроллера.
Если надо скажите какое меню сфотографировать пришлю еще фотографии.

Hppro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 18:44   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Hppro Посмотреть сообщение
ниже фото отображения температуры в меню контроллера.
Если надо скажите какое меню сфотографировать пришлю еще фотографии.
Мы вам помочь ничем не сможем с этим конкретным контроллером, т.к. у вас самописная программа , вот подробности: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Однако Gromov вам правильно написал, крутить нужно настройки регулятора, если они в этой программе есть.

Вам проще будет установить Конструктор и создать в нём новую стандартную программу на вашу вентустановку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 19:12   #7
Hppro
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мы вам помочь ничем не сможем с этим конкретным контроллером, т.к. у вас самописная программа , вот подробности: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

Однако Gromov вам правильно написал, крутить нужно настройки регулятора, если они в этой программе есть.

Вам проще будет установить Конструктор и создать в нём новую стандартную программу на вашу вентустановку.
спасибо!
Gromov имел ввиду настройки регулятора в самом контроллере (непосредственно в работе, ну тоесть в рабочем состоянии?
Скажите пожалуйста в каком меню настройка регулятора?
в меню "настройки" можно задать температуру в канале, нижнюю температуру когда клапан закроется и еще несколько параметров среди которых настройки регулятора не нашел.
Hppro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 19:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Hppro Посмотреть сообщение
спасибо!
Скажите пожалуйста в каком меню настройка регулятора?
Вот смотрите, у вас есть телефон. В нём есть список контактов. И вот вы сейчас спрашиваете - А кто это у меня тут записан третьим по счёту на буку "C"?

Откуда же я это знаю? Да, у меня такой же телефон, как у вас. Но список контактов у нас разный. И спрашивать меня о том, чьи там телефоны и кто все эти люди - бесполезно. Я этого не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 12:17   #9
Hppro
Новичок
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот смотрите, у вас есть телефон. В нём есть список контактов. И вот вы сейчас спрашиваете - А кто это у меня тут записан третьим по счёту на буку "C"?

Откуда же я это знаю? Да, у меня такой же телефон, как у вас. Но список контактов у нас разный. И спрашивать меня о том, чьи там телефоны и кто все эти люди - бесполезно. Я этого не знаю.
понял вас, скажите SMConstructor HVAC это бесплатное П.О. ?
Hppro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 12:26   #10
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 не может выровнять заданную t°

Цитата:
Сообщение от Hppro Посмотреть сообщение
понял вас, скажите SMConstructor HVAC это бесплатное П.О. ?
Бесплатное. Скачай и пользуйся. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/


__________________
Спасибо

Последний раз редактировалось mkv, 17.02.2018 в 12:46
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024