|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.06.2023, 22:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с дискретным выходом (решено)
Здравствуйте, для питания насоса используется контактор на 24в, минус берется с выхода 15 или 18.Проблема заключается в том что на выходе 15 относительно +24 : -12в с частотой примерно 2 раза в секунду, контактор долбит как сумасшедший , если повесить лампу она мигает, на выходе 18 ситуация аналогична.Диоды от 16 контакта все целые, N канальная сборка исправная(на всякий случай менял местами с соседней,ничего не изменилось).Схема в приложении,Прошу помощи!
|
06.06.2023, 08:31 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
на 16 контакт подается 24в
|
06.06.2023, 11:18 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.06.2023, 11:28 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Питание не просаживается, пробовал другой контактор, маленькое реле и лампочку, всё одно, сегодня проверил на 19 выходе ,все нормально( на нем висит лампа готовности) стабильно -24 даже когда контактор долбит.
Резисторы на 10 ком в обвязке сборок все целые |
06.06.2023, 11:48 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Питание постоянка?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 11:49 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
да
|
06.06.2023, 12:06 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 12:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
хз, говорят ,что всё работало, потом что то замкнуло и работать перестало - сгорели мозги.Это выход для контактора гидравлического насоса,насос должен включится и накачать давление,если не накачал вываливается ошибка по давлению,контактор обесточивается.Дергать по идее его ни к чему.
Никаких токовых датчиков по схеме нет, чтобы отслеживать включен насос или нет.Просто тупо с контактора на насос. Меня смущает что там -12 вольт,тестер не успевает измерить корректно от того что выход дергается? Если достану прошивку, можно будет переназначить выводы, для питания контактора,чтобы точно убедится что проблема не в мозгах? |
06.06.2023, 12:58 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Ну вот он может и думает, что накачал, когда включается. Посмотрите, что на входах творится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 15:34 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
там два датчика давления,попробовал всяко: местами их менял,другой подкидывал.
У них стоит запасной шкаф с ручным управлением, пробовал запускать когда давление есть , давление отображается на дисплее.Ничего не помогает.Контактор долбит также |
06.06.2023, 15:50 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Подсветка экрана мигает при этом?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 18:04 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
нет, никаких признаков
добавлял до 28в , не помогло |
06.06.2023, 19:30 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Всё пока говорит за то, что выходы долбит программа, загруженная в контроллер. Возможно какая-то ситуация неправильно отрабатывается, либо от какого-то датчика провод полуотпал где. Насос включается, датчик (за/раз)мыкается, программа отключает насос. Датчик восстанавливается. И так по кругу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
07.06.2023, 09:07 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Здравствуйте, удалось раздобыть файл проекта,есть блок TimePumpOnDelay, можете посмотреть?
Насколько я понял если резет зациклен будет то что имеем.Верно? |
07.06.2023, 09:47 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
целиком
|
07.06.2023, 10:35 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Чем меньше эти задержки, тем чаще у вас изменяется состояние выхода.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
07.06.2023, 17:10 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом
Arsie,Вы правы,Спасибо.
Вот такая пляска в логике. Что с эти делать правда не понятно. зы. Отладка Агонь! |
07.06.2023, 19:22 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным выходом (решено)
Проблема решена, ещё раз Огромное СПАСИБО
|