По умолчанию Программатор BM9010

Подключил купленный у Вас программатор BM9010.
В инструкции к SMH2010 сказано запустить AVRprog - программатор сам определится.
У меня не определяется. В диспетчере устройств висит как неопределенное устройство. Стоит Windows XP.
Как мне запустить программу? Нужно перепрошить старый SMH1221.
vto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 13:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от vto Посмотреть сообщение
А где этот драйвер взять? Логично предположить, что если к оборудованию нужен драйвер, он должен идти в комплекте. У Вас его нет. Может выложите ссылку для скачивания?
Технические характеристики

Напряжение питания: 5 В (по шине USB)

Ток потребления: не более 50 мА

Интерфейс подключения к ПК: USB

Интерфейс программатора: ISP

Габаритные размеры устройства: 57х20 мм.

Поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / XP / Vista (в Win 7 не работает)

К сожалению,возможность использовать BM9010 под Vindows 7 отсутствует.



Комплект поставки

Адаптер-программатор – 1 шт.

Шлейф интерфейсный - 1 шт.



Конструкция

Конструктивно адаптер выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Подключение адаптера к контроллру производится посредством гибкого шлейфа, входящего в комплект поставки. Красная полоска на шлейфе обозначает начало отсчета контактов, соответствующее нумерации на разъеме.



Порядок настройки и использования адаптера

Подключите устройство к порту USB компьютера. Оно должно определиться автоматически как AVR910USB и предложить установить драйвер (bm9010_1.3.rar, приложен к сообщению):



Наличие напряжения питания индицирует светодиод красного цвета.

Программа для использования адаптера: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/PD80.rar

Особенности программы: программа опрашивает только первые 8 ком-портов. Т.е. если адаптер установился как COM42, то программа его не "увидит". Для исправления ситуации зайдите в свойства устройства "AVR910 usb programmer" и смените порт COM42 на любой номер из первой восьмёрки: COM1..COM8
Вложения
Тип файла: rar bm9010_1.3.rar (422.7 Кбайт, 236 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:38   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Имеем:
1. Программатор BM9010, куплен тут http://www.chipdip.ru/product/bm9010/.
2. Два контроллера SMH2010 - 1221 (1222) - С ядром 2.236 (оба)
Задача обновить ядро.
Все возможные варианты по прошивке испробовал, ядро так и не удалось прошить, выдает ошибку как в инструкции рис 3 с задержкой 10-15 сек.
com порт программатора 2, драйвера установлены ошибок нет.
Система основная win7 работаю на виртуалке winXP SP3
Питание на микросхему (+5В) продается внешним источником.
Собственно вопрос каким образом мне прошить ядро данным программатором.
Буду признателен за любую помощь.
Изображения
Тип файла: jpg 22223.jpg (570.1 Кбайт, 121 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Имеем:
1. Программатор BM9010, куплен тут

Система основная win7 работаю на виртуалке winXP SP3

Питание на микросхему (+5В) продается внешним источником.
На какую микросхему вы подаёте питание +5В?

Вообще, в бесплатных виртуалках подобные программаторы работают не ахти. Думаю, сказываются задержки на уровне драйвер_гостя-супервизор-драйвер_хоста-ядро_хоста.

Нужно было покупать программатор дороже на 500р, но имеющий драйвер под Win7/Win8


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 17:29   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

... Думаю, сказываются задержки на уровне драйвер_гостя-супервизор-драйвер_хоста-ядро_хоста.

....
Вы были правы проблема в виртуалке.
Прошил.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 15:39   #6
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Подскажите пожалуйста - с помощью этого обновить SMH 2010 можно http://www.chipdip.ru/product/avr-isp500/ (без танцев с бубном)?
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 15:54   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста - с помощью этого обновить SMH 2010 можно http://www.chipdip.ru/product/avr-isp500/ (без танцев с бубном)?
Можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 23:27   #8
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Пытаюсь прошить ядро SMH2010 после проблемной загрузки проекта. Есть программатор мастеркит BM9010. Спаял шлейф.
Поставил windows xp, драйвера. Переназначил на COM1.
При запуске программы AvrProg.exe выводит ошибку "No supported board found AVRProg version 1.40". Что делать?
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 02:00   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Пытаюсь прошить ядро SMH2010 после проблемной загрузки проекта. Есть программатор мастеркит BM9010. Спаял шлейф.
Поставил windows xp, драйвера. Переназначил на COM1.
При запуске программы AvrProg.exe выводит ошибку "No supported board found AVRProg version 1.40". Что делать?
У меня была похожая проблема http://forum.segnetics.com/showthrea...1398#post44481
стр. 36 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...C-rp-07_04.pdf.
Отсутствует связь между компом и программатором. Через виртуалку Программатор BM9010 работать не будет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 18:19   #10
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программатор BM9010

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема http://forum.segnetics.com/showthrea...1398#post44481
стр. 36 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...C-rp-07_04.pdf.
Отсутствует связь между компом и программатором. Через виртуалку Программатор BM9010 работать не будет.
Я читал это всё. Я поставил специально winXP для BM9010. Не через виртуалку. Устройство система видит после установки дров. Но прога не запускается. Есть подозрение на неисправность самого программатора.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024