диоды с позиционным обозначением VD21...VD32. по маркировке "А6" в таком корпусе не нашёл.
sam30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 17:47   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите маркировку диода

Если в SOT-23 то возможно BAS16


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 18:26   #3
sam30
Новичок
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите маркировку диода

2022-10-28_17-22-23.jpg больше похоже на SOD
sam30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 18:40   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите маркировку диода

Цитата:
Сообщение от sam30 Посмотреть сообщение
Вложение 11113 больше похоже на SOD
По ссылке смотрел? Возможно 216-й


А по схеме получается что вообще тип пофигу. Контроль состояния выходов.

Там и шансов сдохнуть мало. Но если сдох мог и микруху за собой утянуть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.10.2022 в 19:04
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024