Доброго вечера. Подскажите на 25 пикселе можно как ни будь использовать Аины 0-4 для измерения 0-10 вольт?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 08:35   #2
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Пардон, тему можно удалить
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 13:53   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Что-й-та сразу удалять?
Может, другим тоже интересно.
Например, мне.
Нет ли каких-нибудь преобразователей с сигнала 0-10В (0-20мА) в сопротивление от пускай 50 до 2000 Ом?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 03:08   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Нет ли каких-нибудь преобразователей с сигнала 0-10В (0-20мА) в сопротивление от пускай 50 до 2000 Ом?
Есть. Но вот только зачем?

Измерять-то будете напряжение на входе АЦП в конечном итоге.
С 0-20 мА (4-20) совсем просто - точный резистор на входе в 120 Ом и программно учитываем паразитный (измерительный) ток в 1,1 мА.

С 0-10В почти просто - точный делитель напряжения 5(4,5):1 с примерно таким же номиналом нижнего плеча. Но тут проблема - низкое входное сопротивление получается и без эмиттерного повторителя почти не обойтись.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 18:10   #5
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Появилась тут необходимость в программном АЦП-ЦАП преобразователе. Пикселей несколько штук завалялось вот и думаю, может есть у кого схематическое решение как доработать аналоговые входы для измерения напряжения?


Добавлено через 3 минуты


Пришла мысль, может оптопару попробовать?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 18:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Появилась тут необходимость в программном АЦП-ЦАП преобразователе. Пикселей несколько штук завалялось вот и думаю, может есть у кого схематическое решение как доработать аналоговые входы для измерения напряжения?
На форруме есть решения. На ваш страх и риск.


Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Пришла мысль, может оптопару попробовать?
Шта?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 18:28   #7
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На форруме есть решения. На ваш страх и риск.
Может ткнете носом, а то руки уже к паяльнику тянутся)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.12.2022 в 11:03
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 19:12   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Может ткнете носом, а то руки уже к паяльнику тянутся)
Неа, я их не одобряю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 19:13   #9
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Хоть в какой теме? В пикселе не видел.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 19:40   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Хоть в какой теме? В пикселе не видел.
Я бы в поиск полез, это проще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 12:58   #11
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Значит завтра один из пикселей ляжет под нож (паяльник).

Первый опыт показал: при изменении напряжения на входе от 0 до 2,27в в лоджике Ain от 211 до 32750.

Испытание
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (233.6 Кбайт, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (212.5 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (267.8 Кбайт, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2020 в 22:33
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 13:54   #12
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Точка подключения
Изображения
Тип файла: jpg Ain.jpg (26.7 Кбайт, 63 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 21:04   #13
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Резистор вернул обратно, проще диод удалить и подключаться к разъему (что и сделал). ОУ можно выпаять
Изображения
Тип файла: jpg 2020-03-14_12-49-25.jpg (27.2 Кбайт, 42 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.03.2020, 23:11   #14
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Эту ветку Бэтмен накрыл своим крылом и она ни кому не видна? Или данный вопрос никому не интересен?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 23:40   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Эту ветку Бэтмен накрыл своим крылом и она ни кому не видна? Или данный вопрос никому не интересен?
нахера козе баян? чтоб пропить его к херам!

вопщем да.
зачем это нужно в обычной жизни я не понимаю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 23:55   #16
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нахера козе баян? чтоб пропить его к херам!

вопщем да.
зачем это нужно в обычной жизни я не понимаю.
Ну допустим управление двухканальным лбп. Два входа на напругу, два на ток. Тактика и защиты в лоджик.


Добавлено через 25 минут


Короче напишу в чем смысл, может кто и поругает. Есть два бирпа 24/4. Отлично регулируются от 5 до 27. Хочу замутить двухканальный лбп на контроллере дабы не ручками крутить, а кнопками жмакать. Ибо ручки крутятся иногда случайно. Так доходчиво?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 00:29   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Ну допустим управление двухканальным лбп. Два входа на напругу, два на ток. Тактика и защиты в лоджик.


Добавлено через 25 минут


Короче напишу в чем смысл, может кто и поругает. Есть два бирпа 24/4. Отлично регулируются от 5 до 27. Хочу замутить двухканальный лбп на контроллере дабы не ручками крутить, а кнопками жмакать. Ибо ручки крутятся иногда случайно. Так доходчиво?
кто-то могабыть чтото понял, но не я.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 00:42   #18
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Ну как же, есть обратная связь с выхода БП на вход ОУ ( оперусилитель ).Так вот с выхода БП через делитель берём "потенциал" на пиксель, констралим, и даём на ОУ БП.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 00:49   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Ну как же, есть обратная связь с выхода БП на вход ОУ ( оперусилитель ).Так вот с выхода БП через делитель берём "потенциал" на пиксель, констралим, и даём на ОУ БП.
можно конечно и на феррари навоз на огород возить, но явно проще и дешевле это делать камазом.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 00:55   #20
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

А если ферари и все остальное есть в наличии и в избытке?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 00:58   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
А если ферари и все остальное есть в наличии и в избытке?
ну, что сказать, есть у меня такой клиент, возит... все понимает, но возит. я этого не одобряю, а потому не участвую. смысла - нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 01:07   #22
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Я чет невкурю, докакогото момента были интересы на счёт аинов в 0-10. Они у всех пропали или нашли способ лучше?
Иль все писают покывырять железку?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 22:49   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Я чет невкурю, докакогото момента были интересы на счёт аинов в 0-10. Они у всех пропали или нашли способ лучше?
Иль все писают покывырять железку?
Нифига вы тут развели за выходные) Люди просто делители ставили снаружи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 23:01   #24
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Арсений, делители же не резистивные, правильно, и какая у них линейность? Или только за счёт макросов с таблицами править?
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:10   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Арсений, делители же не резистивные, правильно, и какая у них линейность? Или только за счёт макросов с таблицами править?
Их устраивало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 14:07   #26
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Собрал прототип из того, что было.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (327.0 Кбайт, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (380.1 Кбайт, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (438.6 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (326.8 Кбайт, 82 просмотров)
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 14:10   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
Собрал прототип из того, что было.
Прикольно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 21:45   #28
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Тема умерла? Есть решение у кого-нибудь?
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 22:45   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все AI в 0-10В

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Есть решение у кого-нибудь?
Решение чего и какое?

Без кастрации и с кастрацией источника тока.

Делитель на входе как и в первом варианте, но номиналы могут быть на порядок больше. И программная коррекция тока не нужна.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024