|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.11.2019, 23:37 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 52
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Приветствую всех.
Кто-нибудь делал управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас? Если да, то может поделитесь макросом? Катастрофически не хватает времени и информации для самостоятельного написания. Заранее спасибо! |
17.11.2019, 13:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Времени настолько мало, что даже не успели приложить даташит к частотнику?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2019, 19:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
|
29.11.2019, 00:17 | #4 | |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 52
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Цитата:
На данный момент вопрос решен, правда несколько другим путем. Управление по Dout и Aout. А если кому интересно будет то вот из инструкции: |
|
29.11.2019, 11:22 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Я не знаю, как другие, а я стараюсь частотником всегда управлять do/ao(если это возможно) поскольку в случае выхода частотника из строя то в случае управления по модбас заказчик наглухо привязан к конкретной модели и производителю частотника, а через do/ao можно любой частотник запихнуть и отконфигурировать под те же нужды, это гораздо проще, чем программу переписывать, даже если сам обслуживаешь.
|
29.11.2019, 11:47 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.12.2019, 21:50 | #7 | |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 52
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Цитата:
Что Вы подразумеваете под изменениями в проекте? |
|
05.12.2019, 00:52 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас
Цитата:
Что касается приводов могу сказать следующее: Стандартными (по МЭК 61800-7) функциональными профилями для преобразователей частоты являются: CiA402, он же DRIVECOM; PROFIDRIVE; CIP. Самым каверзным является DRIVECOM По этому профилю преобразователь частоты запускается только после получения определенной последовательности команд. И здесь мало знать карту памяти переменных, здесь нужно иметь графы переходов и состояний для конкретного привода. Еще встречал упоминание о профиле ODVA (Open DeviceNet Vendor Association – Открытая Ассоциация производителей DeviceNet), пожалуй самый простой (пуск/стоп - задание) __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|