|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.04.2014, 17:33 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
(2014 год) Крах контроллера Pixel-12xx при обновлении ядра
Описание: во время обновления ядра загрузка прерывается и восстановить работу контроллера невозможно. Неисправность проявляется в любом случае, контроллер выходит из строя в 100% случаев!
Изделие: контроллеры Pixel-12xx выпущенные с июля 2013 года по апрель 2014 года Как исправить: обновить прошивку контроллера специальным программатором, других путей решения нет Для нивелирования данной неисправности в новых версиях SMLogix перед обновлением ядра проверяется допустимость этой операции Данная неисправность попадает под гарантийный ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:14 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP | kps | Связь с внешним миром | 12 | 09.07.2022 19:33 |
Прошивка супервизора контроллера Pixel | Arsie | Библиотека | 1 | 19.11.2014 17:21 |
(2014 год) Pixel: "зависание" клавиатуры и дискретных входов | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 07.11.2014 17:46 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |