Подскажите код разблокировки контроллера. Истёк срок работы!
Типичный запрос в техподдержку: Смонтированная система приточно-вытяжной вентиляции проработала ровно 30 дней и затем остановилась по аварии "Истёк срок работы!". Подскажите пожалуйста код разблокировки контроллера.
Ответ: Данная функция задумывалась как защита разработчика от недобросовестности заказчика. А именно: исполнитель выполнил свою работу, а заказчик не выплатил за неё деньги. Как вы понимаете, отключить схему защиты можно только путём введения правильного кода. Данный код исполнитель устанавливает самостоятельно и он не известен нам. Вожможные пути решения проблемы: 1) Всё же решить проблемы, возникшие между заказчиком и исполнителем 2) Нанять нового исполнителя, который по фактическим коммутациям восстановит схему щита и напишет под неё новую программу для контроллера __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.09.2013 в 11:08 |