Больше некому что-либо добавить?
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 16:02   #32
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
Больше некому что-либо добавить?
Применяю SMH2010 и SMH2Gi для автоматизации станков. Пожарный сертификат ни разу не требовали.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 16:56   #33
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
Больше некому что-либо добавить?
В принципе, наличие "пожарного" сертификата - это дополнительный "+" в пользу выбора продукции Сегнетикс. Я думаю, что затраты на получение такого сертификата окупятся увеличением продаж.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 11:10   #34
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Таки нужен, ибо:
Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
поэтому на данный момент для пожарной автоматики применяю Овен (у них есть контроллеры с таким сертификатом).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:31   #35
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Есть два типа сертификата для "пожарки", один добровольный - другой обязательный, но и тот и другой выдаются на соответствие одному и тому же ГОСТу. Вопрос какой сертификат нужен добровольный или обязательный? Какая между ними разница кто-нибудь знает?
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:16   #36
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата:
Сообщение от AlexMan Посмотреть сообщение
Есть два типа сертификата для "пожарки", один добровольный - другой обязательный, но и тот и другой выдаются на соответствие одному и тому же ГОСТу. Вопрос какой сертификат нужен добровольный или обязательный? Какая между ними разница кто-нибудь знает?
Есть утверждённый перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации. Так вот, обязательный сертификат выдаётся на продукцию, подлежащей обязательной сертификации, в данном случае - на приборы пожарной автоматики.
Программируемых контроллеров нет в перечне продукции, подлежащий обязательной сертификации. Поэтому на них получают добровольный сертификат.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:19   #37
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Таки нужен, ибо:
Так я и спрашиваю: "Нужен кому?"
Мне - нет, не нужен, я Овен использую, у них нужный мне сертификат есть.
А Сегнетикс пусть сам решает, нужен он им или нет.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 10:08   #38
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Так я и спрашиваю: "Нужен кому?"
Мне - нет, не нужен, я Овен использую, у них нужный мне сертификат есть.
А Сегнетикс пусть сам решает, нужен он им или нет.
А если вопрос по другому задать - перейдете на сегнетикс если они получт такой сертификат?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 10:29   #39
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А если вопрос по другому задать - перейдете на сегнетикс если они получт такой сертификат?
Не исключено... в отдельных случаях...
Но в подавляющем большинстве случаев применения ПЛК для пожарной автоматики, возможностей Овеновских ПР110 / ПР114 более чем достаточно, а по цене и срокам поставки они привлекательнее существующей сегодня продукции Сегнетикс.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 17:49   #40
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Если кому то требуется "Добровольный пожарный сертификат" на наши контроллеры, нужна Ваша консультация.
Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж, или дайте контактный телефон.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 11:44   #41
kosmos440o
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics.

Надо вот такой и как-то так
Вложения
Тип файла: pdf sertificat_controller_fire.pdf (315.6 Кбайт, 176 просмотров)
Тип файла: pdf sertificat_controller_fire_apl.pdf (2.02 Мбайт, 122 просмотров)
kosmos440o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 04:00   #42
Varkus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: This is Russian!!!
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

К слову сказать о ваших почти коллегах:
у Болида за управление и мониторинг сетей отвечает контроллер С2000 и ОРС на базе ПК.
Долгое время задавался вопросом: нахуа обязательно ставить "убогий" контроллер, когда есть ОРС.
Оказалось всё дело в сертификации, т.е. на охрану и пожарку сертификаты есть только у контроллера, а ОРС это так, ни о чём и ни за что.
Но как еще в последствии выяснилось, на ОРС всё-таки сертификаты есть, но он действует только если ПК собран из комплектующих перечисленных в этом сертификате, а это: корпус, мышь, мать, проц и т.д.
Varkus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:38   #43
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

подниму опрос, может что изменилось....

Если у кого появилось потребность в добровольном пожарном сертификате на нашу продукцию обратитесь в отдел продаж, обсудим
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 14:00   #44
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

У меня тот же вопрос.
Существует и работает старая и уже дряхлая котельная - городская. Вся логика на релюшках собрана да на пакетных выключателях. Подготовил спецификацию с перечнем по замене оборудования. В составе перечня контроллеры 2г и панель трим5. Так вот. Роспотребнадзор дое....бался типа как проводить на них поверку и через сколько лет и где сертификат и т.д. Хз че делать. Руководство говорит нужно искать альтернативу. Честно говоря тут на объекте устраивается киповец, предлагает решение, роспотребнадзор ставит свой крест на нем, киповец делает альтернативную какуюнибудь замены например на ТРМ, психует потом с этим недорегулятором, и увольняется. Затем приходит новый киповец и все по новой повторяется. На объекте по факту уже че попало наставлено всяких регуляторов из за этих надзорных органов. А проблема так и не решена.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 14:27   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
У меня тот же вопрос.
Существует и работает старая и уже дряхлая котельная - городская. Вся логика на релюшках собрана да на пакетных выключателях. Подготовил спецификацию с перечнем по замене оборудования. В составе перечня контроллеры 2г и панель трим5. Так вот. Роспотребнадзор дое....бался типа как проводить на них поверку и через сколько лет и где сертификат и т.д. Хз че делать. Руководство говорит нужно искать альтернативу. Честно говоря тут на объекте устраивается киповец, предлагает решение, роспотребнадзор ставит свой крест на нем, киповец делает альтернативную какуюнибудь замены например на ТРМ, психует потом с этим недорегулятором, и увольняется. Затем приходит новый киповец и все по новой повторяется. На объекте по факту уже че попало наставлено всяких регуляторов из за этих надзорных органов. А проблема так и не решена.
С дураками только по дурацки. Поверка для некоммерции не нужна, а добровольный пожсерт мало того, что нулевую значимость имеет, так ещё и в принципе не нужен на котельной даже теоретически.

У нас пока в процессе. Как оказалось, честный добровольный серт сделать очень непросто - просто негде почти, чтобы и испытания не липовые и прочее. Все предлагают за деньги за пару дней и никуда ехать не надо, привезут курьером.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 11:24   #46
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поверка для некоммерции не нужна.
Нужна, потому что котельная - это опасный производственный объект.

И чтобы выкрутиться из этого - нужно взаимодействие и вас, и заказчика.
Segnetics:
- в паспорте в характеристиках точности аналоговых входов указывает "типовое" значение (реальные допуски) и "предельное" (скажем, 10% - которые заведомо будет выдержано к концу срока службы).
- в том же паспорте добавляете раздел с описанием примитивнейшего способа проверки измерительных входов (главное - с использованием эталонных приборов. Того же резистивного моста).
- в паспорт в зоне штампика ОТК добавляете что-то типа "характеристики входов/выходов соответствуют" и пункт, что поверка измерительных входов за период эксплуатации не требуется.
Сборщик:
- в своем паспорте указывает, что точности контроллера 10% достаточно для выполнения регуляторных функций системы.
- называете задаваемую и контролируемую температуру "индикаторными" (так сказать, "условными цифрами") - а индикаторы поверки не требуют.
- делаете аварийную защиту независимой от контроллера (благо, это лишь малая доля от цены проекта)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 11:35   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Нужна, потому что котельная - это опасный производственный объект.
Да нет, не нужна, если горелкой напрямую не управлять.

Реально в одной из стран ТС проблему поимели с некоторыми бумажками, которые нам не нужны, но мы их для вас сделали. Человек объект полгода сдавал, пока лично мы не достучались до их высшей инстанции по сертификации и не объяснили, что полно принимающих в России, плохо знающих нормативку, но очень любящих бумажки. Причём вопросы вызывало именно несоответствие кода ТНВЭД и назначения изделия полученным сертификатам. Когда всё выяснилось, они ещё проверяли сертификаты на легальность, т.к. всё не верили, что это не подделка и что мы зря столько денег и времени угробили...

Но информацию в паспорта внесём, это не так сложно, как объяснять госорганам, зачем у нас сделаны сертификаты, которые нам не требуются. Заодно и методичку напишем по вашей инструкции


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 14:49   #48
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
У меня тот же вопрос.
Существует и работает старая и уже дряхлая котельная - городская. Вся логика на релюшках собрана да на пакетных выключателях. Подготовил спецификацию с перечнем по замене оборудования. В составе перечня контроллеры 2г и панель трим5. Так вот. Роспотребнадзор дое....бался типа как проводить на них поверку и через сколько лет и где сертификат и т.д. Хз че делать. Руководство говорит нужно искать альтернативу. Честно говоря тут на объекте устраивается киповец, предлагает решение, роспотребнадзор ставит свой крест на нем, киповец делает альтернативную какуюнибудь замены например на ТРМ, психует потом с этим недорегулятором, и увольняется. Затем приходит новый киповец и все по новой повторяется. На объекте по факту уже че попало наставлено всяких регуляторов из за этих надзорных органов. А проблема так и не решена.
Повторюсь, уже неоднократно говорил что если технадзор докапывается значит им нужны деньги это все просто. Мы изготавливаем и устанавливаем автоматику на котлы, трим5 и овен используем часто требуют только сертификаты на оборудование. Вообще автоматика должна соответствовать требованиям и обеспечивать защиту котла по параметрам описанным в правилах (номер не помню) это факел, уровень, разрежение, воздух. А как происходит регулирование по каким правилам и какими приборами технадзор не должно е**ть. Если они опять что-то требуют попросите у них ссылку на нормативный документ.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 20:58   #49
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да нет, не нужна, если горелкой напрямую не управлять.
Можно и управлять, если система активной безопасности независимая.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но информацию в паспорта внесём, это не так сложно, как объяснять госорганам, зачем у нас сделаны сертификаты, которые нам не требуются. Заодно и методичку напишем по вашей инструкции
Я бы вообще пришел в восторг, если бы вы вкладыш-паспорт начали прикладывать хотя бы к контроллерам - а то, что сейчас называете паспортом - переименовали в Руководство.
Во вложении - пример такого Паспорта (Он формата А5 - но односторонний, то есть при печати на двух сторонах получился бы "открыточный" А6). Идеальное решение - на 1 стороне основные характеристики (со списком исполнений) и номера ссылочных документов и сретификатов, на обратной - условия гарантии, поверки, и все необходимые штемпели и подписи (главное - этой бумажки всем достаточно для подшивки в пакет приемо-сдаточной документации - и нынешнюю большую простыню вообще никому не придется высылать: хватит её в PDFe на сервере)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Паспорт.jpg
Просмотров: 44
Размер:  230.3 Кбайт  
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 10:56   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Я бы вообще пришел в восторг, если бы вы вкладыш-паспорт начали прикладывать хотя бы к контроллерам - а то, что сейчас называете паспортом - переименовали в Руководство.
У нас процесс настолько автоматизирован, что все эти штампики и листики выльются в покупку ещё 2-3 роботов, каждый из которых несколько десятков килобаксов под ключ с программированием и наладкой.

Оно вам точно надо, такое увеличение себестоимости?


PS. Посадить бабку со штампиком нельзя. Любой человек для автоматизированной линии - источник головняка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 11:41   #51
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Оно вам точно надо, такое увеличение себестоимости?
2) Посадить бабку со штампиком нельзя. Любой человек для автоматизированной линии - источник головняка.
1) разумеется, нет.
2) Т.е. нынешний штампик ОТК - ставит робот? не знал.

P.S.
Хотя бы разработайте форму Паспорта, занимающую не больше одного листа - и реальный алгоритм его получения с оригиналом печати конечным заказчиком товара (а не первым посредником).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 11:53   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
1) разумеется, нет.
2) Т.е. нынешний штампик ОТК - ставит робот? не знал.

P.S.
Хотя бы разработайте форму Паспорта, занимающую не больше одного листа - и реальный алгоритм его получения с оригиналом печати конечным заказчиком товара (а не первым посредником).
Нынешний штампик ставит менеджер, который по вашему запросу распечатывает вам паспорт.

PS. Сам паспорт, кстати, давно уже один лист с одной стороны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2019 в 12:20
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 19:47   #53
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У нас процесс настолько автоматизирован, что все эти штампики и листики выльются в покупку ещё 2-3 роботов, каждый из которых несколько десятков килобаксов под ключ с программированием и наладкой.Посадить бабку со штампиком нельзя. Любой человек для автоматизированной линии - источник головняка.

Я всегда подозревал, что Arsie - это всего лишь программа, причём на FBD.
Такую чушь иногда несёт!


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 11:26   #54
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сам паспорт, кстати, давно уже один лист с одной стороны.
Фигасе я отстал от жизни!
Даже любопытно, кому удалось продавить разделение исходных "гроссбухов" на отдельный томик Руководства и одностраничный Паспорт...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 11:33   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожарный сертификат для контроллеров Segnetics

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Фигасе я отстал от жизни!
Даже любопытно, кому удалось продавить разделение исходных "гроссбухов" на отдельный томик Руководства и одностраничный Паспорт...
Паспорт был всегда, просто он потихоньку эволюционировал-эволюционировал и выэволюционировал из двустороннего А4 в односторонний А4)



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарный сертификат Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 5 20.03.2019 13:42
Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i) Unrealee Вопросы о SMH-2G(i) 24 11.01.2017 11:47
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20
Применение контроллеров Segnetics в системе мониторинга "Сарум" Sergunya Новости 0 22.09.2009 15:45


Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023