Пожалуйста, помогите новичку!
Добрый день специалисты.
Это мой первый проект. День на форуме создал только большую кашу у меня в голове. Спросить не у кого на объекте, а своими пока недопонимаю. ТЗ Автоматизированное управление оборудованием отопление и вентиляции -автоматическое и ручное управление тепловентиляторов -регулировка и поддержание заданной температуры воздуха, поступаемого в паровые калориферы тепловентиляторов -защиту тепловентиляторов от замораживания -поддержание заданной температуры в помещении -защита электродвигателей от перегрузки (тепловая защита), токов короткого замыкания(электромагнитная защита) -сигнализации о неисправности диспетчеру Управление электродвигателями тепловентиляторов осуществляется с щита и предусмотрено в автоматическом и местном режимах. В автоматическом режиме запуск тепловентиляторов осуществляется по сигналу "работа" котлов. В местном режиме - от переключателя режимов в щите , также в щите предусмотрена защита электродвигателей тепловентиляторов от перегрузки и токов короткого замыкания. Регулировка и поддержание заданной температуры воздуха, поступаемого в паровые калориферы тепловентиляторов осуществляется в автоматическом режиме с щита путем управления положением воздушных клапанов. При достижении наружной температуры воздуха -25 осуществляется подмешивание поступающего наружного воздуха с воздухом из помещения котельной путем регулирования положения воздушных клапанов , а также открывается клапан забора воздуха. Закрывается данный клапан при достижении наружной температуры -24 и выше. При достижении наружной температуры воздуха -35 , или если температура воздуха непосредственно перед паровым калорифером тепловентилятора равна -25 или ниже , выполняется отключение электродвигателей тепловентиляторов и закрытие клапанов наружного воздуха. Поддержание заданной температуры в помещении котельной в летний период (диапазон температур +28...+33) осуществляется путем управления электродвигателем осевого вентилятора. Управление вентилятором осуществляется со щита предусмотрено в автоматическом и местном режимах. В автоматическом режиме запуск вентилятора выполняется выполняется при достижении температуры внутри котельной +33 , отключение - при снижении до +28. В местном режиме управление вентилятором предусмотрено от переключателя режимов на щите. Также предусмотрена защита электродвигателя вентилятора от перегрузки и токов короткого замыкания. В имний период вентилятор не работает. На щите предусмотрена индикация состояния систем отопления и вентиляции "питание", "работа", "авария". При возникновении аварийных ситуаций предусмотрена передача аварийных сигналов диспетчеру. При получении сигнала "Пожар" от системы пожарной сигнализации выполняется отключение питания щита вентиляции и отключение всех вентсистем. |
10.10.2018, 15:26 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Так спросите здесь. В чём ваш вопрос-то?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.10.2018, 15:35 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Вопрос
Три пикселя 1214 (два запускаются с котлами(ведомые), мастер же собирает данные с датчиков, сигнализаций и ведомых пикселей. Дает команды ведомым пикселям, а те уже поддерживают заданную температуру в котельной с помощью клапанов и паровых калориферов ) Три котла (один резервный) Как это все увязать в программу не понимаю. Эксперименты с контруктором запутали еще больше. |
10.10.2018, 16:01 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Как связано ТЗ в первом посте с тем, что вы описываете далее?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.10.2018, 16:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Во вложении схема.
Слева А1 и А2 управляется один пикселем Справа А3 и А4 другим Связь между ними через третий пиксель (мастер) , который собирает данные с датчиков и отправляет команды на ведомые пиксели для дальнейшего управления вентиляцией |
10.10.2018, 16:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2018, 17:35 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Задача стоит написать программу для управления вентиляцией котельной. Своих знаний на данный момент не хватает. Для этого и пришел на форум, чтобы спросить у людей с большим опытом.
|
10.10.2018, 17:40 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Извините за схему "на коленке". |
10.10.2018, 18:22 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Пока не ясно даже, чем вы управляете. Потому как задача отопления и вентиляции самой котельной прекрасно решается и без контроллеров вообще. Пара термостатов закрывают все доступные в котельных сценарии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2018, 18:42 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
|
10.10.2018, 18:52 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2018, 18:57 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
|
11.10.2018, 11:16 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Почему используется три Пикселя? Шкафы разнесены по залу, чтобы минимизировать кабельные трассы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 11:23 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Я так понимаю программ должно быть три, две идентичные для ведомых и одна для мастера... |
11.10.2018, 11:27 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
|
11.10.2018, 14:17 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Какая-то странная схема с рециркуляцией, обычно в котельных тепловентиляторы просто висят на стенах, а котлы сами через решётки в стенах сосут столько воздуха, сколько им нужно. Как в вашей схеме планируется обеспечить горелки котлов необходимым им воздухом без создания разрежения в зале? Ворота в разрезе А условно герметичны? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 14:54 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Второе - да , условно герметичны. Релейный сигнал. |
11.10.2018, 15:41 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Получается, что без тепловентиляторов никак. Значит на схему рециркуляции накладываются какие-то технологические ограничения. Где можно прочесть замечания технолога? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 16:27 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
По проекту выше папка, в ней файлы пдф. |
11.10.2018, 16:31 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
У вас есть опыт в настройке горелок на котлах или есть возможность обратиться к человеку, имеющему такой опыт? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 17:02 | #21 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Для этого и пришел на форум. Про работу заслонок писал ранее (в первой записи) в тз. |
11.10.2018, 17:43 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Поговорите с этим человеком, если есть возможность. Покажите ему ваше техзадание. Напишите его ответ сюда, исключая все маты Есть и второй вариант. Вы так и не представили заключения технолога по процессу отопления и вентиляции данной котельной. Кто писал ТЗ? Кем он является для этой котельной? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 18:32 | #23 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Говорит, что внутри котельной открывается линия рециркуляции при низких температурах. Подмесь воздуха с нутри котельной. |
11.10.2018, 18:36 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 18:44 | #25 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
|
11.10.2018, 19:05 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Тогда какую функцию несут уличные заслонки тепловентиляторов? Чтобы дать возможность поморозить калориферы и выдуть побольше тепла через ВЕ? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.10.2018, 11:42 | #27 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Получив задачу на программирование контролеров по заданным условия, я с вами пытаемся вникнуть в весь проект котельной, многое мне не известно либо не понятно При этом задавая вопросы, получил ответ, что у меня информации более , чем достаточно для написания программ, остальным занимаются другие специально обученные люди. То есть мне дали понять, что занимайся своим делом и не лезь туда , где не соображаешь. При этом переписка с вами, в надежде по итогу получить некий результат, на данный момент складывается , что я заложник ситуации, с одной стороны от меня ждут результаты программирования пикселей, с другой вы задаете вопросы , ответы на которые я вынужден вытягивать , так как считали , что выданной мне информации изначально достаточно для программирования. По итогу третий день показать не чего, в каком направлении мы двигаемся? Это не лень разбираться во всем проекте, финансирование только за программы по заданным условиям. Остальное моя инициатива. Последний раз редактировалось Lexx1drom, 12.10.2018 в 12:01 |
12.10.2018, 12:12 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Что вам нужно делать? Технически ответ прост. Нужно преобразовать схему управления в общепринятую: наружные заслонки всегда закрыты, рециркуляция всегда открыта. Как я уже говорил, горелки сами насосут снаружи ровно столько, сколько им нужно и не граммом больше. Дело АСУ отопления - не уронить температуру в машзале. При этом глупо, конечно, ставить зависимость количества тепловентиляторов от количества работающих котлов, т.к. правильнее работать по температуре в машзале - цель системы же не крутиться и шуметь, а климат поддерживать. Но пусть будет так. С политической же стороны всё иначе. Такой прокол в ТЗ может быть индикатором, что в этой котельной и остальные разделы спроектированы точно также с большим умом и сообразительностью, как говорила птица Говорун. Поэтому при сдаче котельной когда нихрена ничего не будет работать правильно все начнут искать крайнего. Кто больше отступит от проекта, тот и будет крайним. Поэтому вам остро нельзя отступать от техзадания, хоть и реализовывать его - это реальное вредительство для котельной. Я бы поступил так: техзадание должно быть прописано на бумаге до мельчайших подробностей, подпись ваша, подпись вашего зака (или начальника) и неплохо бы печать. Как получите бумагу, приходите, будем реализовывать то, что будет написано на этой бумаге. И необязательно это будет то, что вы написали в первом сообщении В этом случае в проблемах отопления будет виноват тот, кто подписал ТЗ. От устного ТЗ отмахивайтесь - об этом все резко забудут и вы останетесь крайним. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.10.2018, 13:13 | #29 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
|
12.10.2018, 13:30 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Пожалуйста, помогите новичку!
Вы имеете право выкатить замечания. Они обязаны или проигнорировать их или учесть. Никакое "а я же говорил" не будет потом иметь иметь никакого веса. Выпишите обведённое, напишите ниже замечания. Пусть подпишут под словами "замечания не учитывать, делать по проекту". Но вам виднее, какое у вас там отношение с вашими заками. Вам делать, вам отвечать, вам покупать банку вазелина. Для ушей, конечно же)) Думаем по обведённому? Второй раз помогать я вам уже не стану, т.к. лично я не люблю одну и ту же работу делать дважды , особенно когда за неё деньги получают другие __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите "чайнику", если не трудно | ald0401 | Форум Segnetics | 45 | 16.11.2019 16:46 |
Помогите с TRIM5 пожалуйста | mansurius | SMConstructor (вентиляция) | 4 | 08.11.2016 16:26 |
Помогите с описанием программы! (решено) | Anton95 | Форум Segnetics | 4 | 20.06.2016 16:44 |
Люди добрые помогите понять работу контроллера Pixel? | shurka1974 | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 21.10.2015 22:01 |
Помогите разобраться | BBB36 | Проблемы с панелями Weintek | 5 | 20.05.2014 22:58 |