На объекте ноутбук на котором SCADA крутится. Там ресурсы заняты не очень и она громозкая выходит для этого объекта, на момент создания ничего лучше не было. Подумал заменить её на Trim - задача: опрос устройств/контроллеров, вычисления и выдача результатов на устройства/контроллеры же. При этом к панели надо будет по Модбас обращаться для удаленного управления. Я думаю Trim вполне справится, но вопрос в том - в какой момент он будет производить опрос устройств. Вот в Лоджике переменная Модбас, которая используется в программе - её текущее значение получается между циклами выполнения программы или в фоновом режиме? Как контролировать неполадки в связи? Часть опроса пойдет через TCP, а часть через 485-й.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 10:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim вместо MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
На объекте ноутбук на котором SCADA крутится. Там ресурсы заняты не очень и она громозкая выходит для этого объекта, на момент создания ничего лучше не было. Подумал заменить её на Trim - задача: опрос устройств/контроллеров, вычисления и выдача результатов на устройства/контроллеры же. При этом к панели надо будет по Модбас обращаться для удаленного управления. Я думаю Trim вполне справится, но вопрос в том - в какой момент он будет производить опрос устройств. Вот в Лоджике переменная Модбас, которая используется в программе - её текущее значение получается между циклами выполнения программы или в фоновом режиме? Как контролировать неполадки в связи? Часть опроса пойдет через TCP, а часть через 485-й.
http://forum.segnetics.com/showthrea...F0%EE%ED%ED%EE

Все методы контроля идентичны любому другому случаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2018 в 10:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 08:57   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос slave в цикле FBD

С опросом мне в общем понятно, а как с записью новых значений? В проекте переменной присваивается значение, естественно оно в ней и хранится. Переменная в слейве - запись в слейв будет происходить циклически или только по факту обновления значения?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 11:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос slave в цикле FBD

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
С опросом мне в общем понятно, а как с записью новых значений? В проекте переменной присваивается значение, естественно оно в ней и хранится. Переменная в слейве - запись в слейв будет происходить циклически или только по факту обновления значения?
А что справка говорит по этому поводу? Вам нужна ссылка на справку?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024