|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.07.2023, 16:00 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в
Чем именно напрягал?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 11:27 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
Пришлось повозиться самому. Теперь макрос работает так, как хотелось. В результате вот что получилось.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2023 в 11:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
26.07.2023, 11:30 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
Поздравляю, вы из рабочего сделали слегка нерабочее, но на первый взгляд обходящее вашу проблему. Рекомендовать ваш вариант другим я не могу, поэтому удалил.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2023, 11:48 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
Арсений ваше рабочее не выключалось при достижении Туст ни по каналу, ни по помещению, ККБ продолжал работать и работать... В чем заковырка так и не нашел, поэтому пришлось решить этот вопрос по-своему. Во всяком случае, при достижении требуемой температуры (с учетом гистерезиса) приращения прекращаются, при выходе из этой зоны показания не теряются. Единственный нюанс - это режим разморозки, с которым возможно придется столкнуться. Хотя в моем случае, надеюсь эту проблему решает PAC-IF011B-E, у меня с ним единственная засада - не можем найти датчик ТН 5 для работы на тепло, но это уже не тема форума.
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
26.07.2023, 11:49 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
Отлично, поздравляю вас
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.08.2023, 20:39 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в
Цитата:
Теперь проблем нет совсем. __________________ Саня |
|
05.08.2023, 00:47 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в
Если начали хвастать, то идите до конца - показывайте результат
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2023, 22:56 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в
Прошу сильно не пинать.
Выкладываю макрос управления инверторным ККБ. За основу взят конструкторский макрос без изменений, добавил PID регулятор для управления производительностью с возможностью задания стартовой производительностью, также добавил режим продувки его сигнал нужно подключить к макросу "Процессор" на вход Stat: ЭКал, если в проекте используются Эл.Калориферы то сигнал от Эл.Калориферов перенести с макроса "Процессор" на вход макроса ТН там предусмотрен дополнительный вход. Рекомендованный P= 30, I=200, Нач.старт 300 (30%). Также рекомендую отключить штатную разморозку. У меня все ККБ инв.т. имеют встроенный (свой) режим. Макрос можно заменить штатным средством лоджика, т.к. все доп. входы/выходы размещены внизу. Описания внутри нет. P.S.Я не писатель, красиво писать не умею. В данном макросе все просто и очевидно, у меня работает на 9 установках ( 6 Дайкин, 3 Хитачи). __________________ Саня |
09.08.2023, 09:15 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
для тех, кто соберется писать "под себя" макросы управления "прямоточными" ККБ/ТН
у разных производителей, даже у тех, у кого есть "прямое управление" мощностью охлаждения, имеется нижний порог мощности. у большинства китайцев этот порог равен примерно 30..40% но есть китайцы, свежие, недавно появились, работают от 15% меньше я еще не видел. до этого порога, работает "термостат" с гистерезисом почти равным этому порогу. плюс туда же накручивается дидтаймы стоп-пуск, пуск-пуск, и минимальное время работы компрессора стоп-пуск составляет порядка 6 минут, пуск-пуск порядка 10 минут, мин.работа порядка 2..3..4 минут. плюс всякие паузы во время работы компрессора, типа включился крутится какое-то время на минимале, потом начинает понемногу разгоняться. и т.д. т.е. в этих паузах желательно блокировать работу как термостата, так и накопление ошибки ПИ-регулятором. кол-во ступеней мощности от 7+стоп(МЕ PAC-IF011), до 10...16+стоп(китайцы) |
Благодарность от: |
19.04.2024, 14:52 | #40 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)
Доброго времени суток. В связи с последними событиями макросы из темы не скачиваются. Огромная просьба, по возможности, поделиться.
|