Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.09.2017, 16:09   #451
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
По 1) вопросу. Я так понял возможности обойти ( ) нет?
Цитата:
Контрольное чтение всегда выполняется после записи.
Меня удивляет, зачем вы настойчиво пытаетесь это обойти и почему думаете, что это вам поможет. Буквально зациклились.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 16:17   #452
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Меня удивляет, зачем вы настойчиво пытаетесь это обойти и почему думаете, что это вам поможет. Буквально зациклились.
Ну если ОВНО не может ответить на ваш запрос (но широковещательной командой пишет норм) и выбивает ошибки, то я думаю должно помочь (чисто логически)!
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:01   #453
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Ну если ОВНО не может ответить на ваш запрос (но широковещательной командой пишет норм) и выбивает ошибки, то я думаю должно помочь (чисто логически)!
Ну и не ответило, ну и фиг с ним. Контроллеру от этого ни тепло ни холодно. Тайм-аут подождал и послал следующую запись/чтение. Овну тоже не тепло ни холодно - послало отлуп на чтение и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:30   #454
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Ну да. А потом думаешь, чо это контроллер с периферией так неспешно работает. А это оказывается 25-30% всех запросов - паразитное чтение. И половина от этого чтения по нескольку раз производится, потому как ответа нету.

А вот ещё вопрос.
Зачем Смарт в меню настроек для каждой уставки выделяет 4 байта EEPROM, независимо от типа переменной и направления ввода-вывода?
Зачем для выводимых данных вообще выделять EEPROM?

(Logix 3.27.0539)

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:19
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:34   #455
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Тока хотел про тормоза сказать, опередили. Ну а все таки в 2х словах почему у всех есть а у вас нет.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:39   #456
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Тока хотел про тормоза сказать, опередили.
С тормозами вопрос короткий, выставляете реальное значение тайм-аута, а не те 100 мсек, что по умолчанию.

Для скорости 115200 и 5-6 переменных при одном запросе достаточно тайм-аута миллисекунд 10.

Опять же, что такое "тормоза"? У вас реальная необходимость чем-то ворочать чаще, чем раз в секунду?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:46   #457
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С тормозами вопрос короткий, выставляете реальное значение тайм-аута, а не те 100 мсек, что по умолчанию.

Для скорости 115200 и 5-6 переменных при одном запросе достаточно тайм-аута миллисекунд 10.

Опять же, что такое "тормоза"? У вас реальная необходимость чем-то ворочать чаще, чем раз в секунду?
Нет. В основном управление насосами, котлами, 3х ходовыми и т.д. Ну как то просто всегда считалось что ошибки в порту не есть хорошо, (тем более в таких количествах) и их нужно устранять, а вы говорите ничего страшного.
А по поводу тормозов: один модуль аналового ввода и 8 СМИ в виде тормозов и не вооруженным взглядом видно что каналы в модуле обновляются больше секунды. Убираеш СМИ и обновления мгновенные.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 18:03   #458
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Нет.
Вот и весь ответ. Если не нужно, значит и тормозов нет. Просто работает не на максимум возможного.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 22:17   #459
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот и весь ответ. Если не нужно, значит и тормозов нет. Просто работает не на максимум возможного.
"А по поводу тормозов: один модуль аналового ввода и 8 СМИ в виде тормозов и не вооруженным взглядом видно что каналы в модуле обновляются больше секунды. Убираеш СМИ и обновления мгновенные."
Почему по определению не сделать работу нормальной, не понятно к сожалению. Да и спор то действительно ни о чем, ну нет так нет, просто большая универсальность наверное только +++ к вашему ПО. А если ваши контроллеры будут без проблем подключаться ко всему "что включается в розетку", то клиентов то будет больше, но не меньше. Тема закрыта - СМИ на полке.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 23:17   #460
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Почему по определению не сделать работу нормальной
Неплохо было бы переадресовать этот вопрос производителю СМИ.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 23:20   #461
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Да это и нужно, только на 2Gi !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:20
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 23:27   #462
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Неплохо было бы переадресовать этот вопрос производителю СМИ.
К ним уже столько адресованно, мама не горюй! И СМИ и СПК И ПЧВ и че только не адресовано. Ну не зря же мы на Сегнетикс пробуем перебазироваться!!! Смысл им писать? Только по мелким оперативным вопросам. Не, я никого не хочу обидеть, ни в коем случае. И у них есть классные спецы, и хорошие продукты в своей ценовой категории, но по некоторым вопросам ....
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:06   #463
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Ну не зря же мы на Сегнетикс пробуем перебазироваться!!! Смысл им писать?
(Сорри, при сокращении цитаты не удержался. Прошу прощения у техподдержки Сегнетикса, поскольку по техническим вопросам она на высоком уровне).

Пока пришел к выводу, что гораздо проще договариваться с китайцами на допиливание прошивок их устройств, нежели с Сегнетиксом.
Потому что "не совсем корректное поведение" Сегнетикса - это их фирменная "фича". А неидеальная реакция Овнов, Аткомов и других производителей на такое поведение - это не проблемы сегнетикса, поскольку явно стандарт Modbus они не нарушают.
P.S.
У меня на одном объекте "паразитный" трафик стараниями Сегнетикса составляет 82-84 % от всего времени обмена по RS485... (к сожалению, число узлов "велико" - аж 28 - и подстройка логики под правила Сегнетикса только увеличивает полный цикл обмена с узлами).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:19   #464
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Да это и нужно, только на 2Gi !!!
Это имело бы смысл, если бы было сделано на всех прошивках начиная с "текущей". А после снятия с производства - и на "наследниках".
Потому что эксплуатация сданного объекта будет менять сдохший контроллер на новый со "стандартной", а не допиленной под конкретную задачу прошивкой.

P.S. Пришлось освоить упаковку ЗИПа в азот (уход с овна на китайцев с непредсказуемыми сроками выпуска потребовал включать большой запас прямо в поставку)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:25   #465
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
У меня на одном объекте "паразитный" трафик стараниями Сегнетикса составляет 82-84 % от всего времени обмена по RS485... .
Ого. И что же входит в эти паразитные 82-84%?
Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
поскольку явно стандарт Modbus они не нарушают.
Кто не нарушает? Сегнетикс или Овен?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 18:41   #466
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

У меня много записи coils по адресу "0" (УВВ-шками воспринимаемых как широковещательный) - т.к. сразу всем УВВ нужно установить одинаковое значение на выходах. Но после записи 2G шлёт паразитный запрос на чтение, УВВ-шки, как положено, молчат, 2G ждет тайм-аута... А потом за время примерно впятеро меньше тайм-аута вычитывает нужные Inputs (сокращать тайм-аут рискованно - овены иногда отвечают с солидной задержкой, хотя обычно почти мгновенно... а для решаемой задачи "тормоза" безопаснее пропущенного изменения входных состояний).
UPD: наверное, не совсем корректно написал "паразитный трафик" - но не смог сформулировать как еще это обозвать (паразитные запросы и вызванные ими простои канала?)...

Не нарушает Сегнетикс (в данном контексте) - в стандарте Modbus нет запрета вычитывать только что записанные регистры.
Но не нарушают и Овен с Аткомом - они, как требует ModbusRTU, просто молчат в ответ на запросы 2G по адресу "0" (широковещательному)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 19:18   #467
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Кто такой УВВ?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 22:16   #468
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Кто такой УВВ?
Наверно устройство ввода-вывода. ailcat, вам Den предлагал отключить чтение в ядре, надо было соглашаться, даже если вам не надо, другим пригодится.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 01:14   #469
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Наверно устройство ввода-вывода
Они самые. ICP-DAS (хороши, но не позволяют вычитывать битовую маску входов), Овены (но удобный МДВВ снят с производства, а МВ110 слишком габаритны) и китайчатина Аткомы...

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
ailcat, вам Den предлагал отключить чтение в ядре, надо было соглашаться, даже если вам не надо, другим пригодится.
Либо я не понял DEN'а, либо другим бы это не пригодилось (т.к. доработка не портировалась бы на все выпускаемые контроллеры).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 10:15   #470
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Да это и нужно, только на 2Gi !!!
Кто его знает, может и на 2Gi сделал бы.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:20
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:17   #471
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
У меня много записи coils по адресу "0" (УВВ-шками воспринимаемых как широковещательный) - т.к. сразу всем УВВ нужно установить одинаковое значение на выходах.
Я так понимаю, речь всё об этом же http://forum.segnetics.com/showpost....0&postcount=44 ?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:19   #472
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Немного оффтопнусь:

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Овены (но удобный МДВВ снят с производства, а МВ110 слишком габаритны) ...
Удобный МДВВ был удобен только "в теории". У него была классная цена, жирный набор ввода/вывода, компактный корпус. И платить за это всё приходилось похабной сборкой. Клеммы постоянно отваливались, пайка внутри хуже некуда, корпус разваливается... Не, за такие деньги модуля ввода/вывода лучше я не видел, он был вне конкуренции. Видимо поэтому его и убрали, чтобы дать дорогу Мх110, которые лично мне нравятся только внешне.

Моё личное мнение, из опыта работы с теми и другими.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2017 в 12:07
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 13:57   #473
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я так понимаю, речь всё об этом же http://forum.segnetics.com/showpost....0&postcount=44 ?
Нет, но "ноги растут" оттуда же.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Моё личное мнение, из опыта работы с теми и другими.
Мне, видимо, на "качество" МДВВ везло - проблем не наблюдалось, а единственный разобранный был собран качественно. Единственная встреченная проблема - была какая-то серия (именно серия, т.к. все проблемные экземпляры были выпущены примерно в одно время) у которой выходы очень медленно устанавливались после (я об этом писал на форуме).
Главный минус Мх110 - его не воткнешь внутрь щитов, рассчитанных на "модульную" электрику и автоматику... Второй по значимости - в разы большая потребляемая мощность (у меня часть УВВ питается по "свободной паре" сигнаьного кабеля)

Последний раз редактировалось ailcat, 14.09.2017 в 14:07
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:36   #474
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день. Что такое (Латентность мс) в свойствах COM порта, и почему она не доступна для изменения?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:48   #475
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый день. Что такое (Латентность мс) в свойствах COM порта, и почему она не доступна для изменения?
Она пока не доступна. Как будет доступна, напишем в справке и активируем поле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:56   #476
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Она пока не доступна. Как будет доступна, напишем в справке и активируем поле.
Так а что это, секрет?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 10:58   #477
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Так а что это, секрет?
Это латентность. Пауза перед отправкой следующего запроса.


Кстати, я обманул, для Трим5 и SMH4 это действующая фича.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:09   #478
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это латентность. Пауза перед отправкой следующего запроса.


Кстати, я обманул, для Трим5 и SMH4 это действующая фича.
То есть это задержка между фреймами? Создал вчера ради интереса проект на SMH4 , COM порт, а фича так и недостнупна. На 2Gi фича не планируется?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:18   #479
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
То есть это задержка между фреймами? Создал вчера ради интереса проект на SMH4 , COM порт, а фича так и недостнупна. На 2Gi фича не планируется?
На Триме доступна, значит на SMH4 забыли разблокировать.

2Gi развиваться не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 11:45   #480
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На Триме доступна, значит на SMH4 забыли разблокировать.

2Gi развиваться не будет.
Попробовал на Триме, то же самое не активируется.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024