|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2013, 13:34 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!
Вопрос от пользователя igor_kvik:
Добрый день! Скачал новую версию SMConstructor(HVAC)_v1-20s4_setup.exe. Установил его и создал проект вентиляции: вытяжка с ПЧ(1 шт.), фреоновый охладитель(1 шт.), роторный утилизатор(1 шт.), водяной калорифер(1 шт.), датчики температуры(в помещении, в канале, уличный,обратной воды). Загрузил в SMH-2G. НО! В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!... соответственно непонятно какую температуры система пытается отследить и повлиять... Вы можете как-то прокомментировать это безобразие? Чуть позже: Выяснил я возможную причину такого поведения программы. Если в "прочих настройках" использовать внешний задатчик как "уставка"(что кажется логичным), то получается вот такая фигня - на самом деле в меню "Параметры" уставка на поддержание пропадает... Мне кажется не совсем логично, так как для того чтоб появилась возможность задавать поддерживаемую температуру, необходимо указать "нет" в строке "использовать внешний задатчик". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2013, 13:38 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!
Можете рассказать, что вы вкладываете в понятие "внешний задатчик"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.04.2013, 07:58 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!
Начнем разбирательство несколько раньше... При вызове программы SMConstructor запускается MS Access, в появившемся окне с техн.схемой вентустановки в подменю "Прочие настройки" в строке "Использовать внешний задатчик" есть выбор из 3-х вариантов: "Нет", "Больше/Меньше" и "Уставка". В хэлпнике Вашего программного продукта нет описания (я пытался найти что-либо по этому вопросу,пока безуспешно,возможно я не прав и Вы меня поправите) именно этого режима. Результат, к чему это привело, описан в начале поста. Теперь что я вкладываю в понятие внешний задатчик... Любое воздействие оператором на задаваемую величину (в данном случае температуру) как программным способом(например вводом заданного числа в поле ввода), так и чисто "механическим" (например вращением оси потенциометра, подключенного к контроллеру для либо оперативного изменения уставки, либо для внесения коррекции по принципу "+/-" от номинала) можно считать внешним задатчиком. Для меня показалось очень странным, что в определенных случаях я лишен возможности видеть такую важную (на самом деле самую важную ) величину в программе...
|
10.04.2013, 11:56 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!!
Цитата:
1) Задатчик в нашем случае - это именно потенциометр, а не человек, который его крутит. Вы правильно заметили, что для человека есть отдельное название - оператор 2) Описание как обычно есть (картинка). Файлы n_set_delta.doc и n_set_point.doc PS. Но, право, вы точно не путаете понятия "внешний задатчик" и "внешнее задание"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|