Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.09.2023, 09:08   #1
AlexSA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пульт HVAC Trim 5 + Pixel 2511

Имеем следующий набор:
TRIM 5 1060-20-2 (s/n 792036, встроенное ПО 221129-111153, проект 3.34.0158).
Данный трим используется в качестве пульта централизованного управления (Пульт HVAC) шестью приточными установками на базе Пикселей 2511.
Появилась неисправность в виде отображения некорректных температур воздуха в канале (на Пикселях все в порядке). При этом визуализация актуального статуса работы установок отображается (вращающийся вентилятор). Проверили настройки отображения температуры, на всех системах выбрано отображение температуры канала.
Попробовали перезагрузить трим и пиксели по питанию - не помогло.
Прилагаю видео, снятое заказчиком https://disk.yandex.ru/i/YL4nMbcz3hldaQ
AlexSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 11:22   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пульт HVAC Trim 5 + Pixel 2511

Подключиться к контроллеру в отладке есть возможность? После чего появилась неисправность? Нормально вообще работало?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 11:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пульт HVAC Trim 5 + Pixel 2511

Цитата:
Сообщение от AlexSA Посмотреть сообщение
Попробовали перезагрузить трим и пиксели по питанию - не помогло.
Пришлите программы Пикселей, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024