Как лучше управлять ТТР? (решено)
Добрый день! Нужно с пикселя управлять твердотельным реле...можно ли это делать с симисторного выхода контроллера (DO2)? У кого был может быть подобный опыт...Или заказывать пиксель с транзисторным выходом, чтобы было проще?
|
15.03.2017, 15:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Лучше с транзисторным. И ТТР такие проще достать и вероятных проблем меньше возможностей словить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2017, 16:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Вариант с управлением 90-250 АС тоже работоспособен. Но тут все зависит от конкретного производителя ТТ-реле. Я на всякий случай шунтировал управляющий вход ТТ-реле резистором 100 кОм. Выбор за вами.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.03.2017, 08:12 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Управлять ТТР можно даже с аналогового выхода - я пробовал, работает.
|
16.03.2017, 11:39 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Конечно работает, это же расчётная характеристика Пикселей.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2017, 11:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
На ранних вариантах Пикселей это не работало. У тех, у которых общий ток по обоим АО был не то 6 мА, не то 12 мА.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
16.03.2017, 11:48 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Работало, только на мЕньшем количестве ТТР.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2017, 17:32 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
|
17.03.2017, 08:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Если у вас есть необходимое количество дискретных выходов - то в чем проблема? Коммутируйте ими напряжение не выше паспортного входного для ТТР и все. Если вам включать ТТР надо не часто, то подойдет любой дискретный выход, а если надо что-то типа ШИМ или просто частые переключения, то надо иметь транзисторные выходы, т.к. ресурс у реле конечен.
|
17.03.2017, 09:01 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Цитата:
|
|
17.03.2017, 09:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Можно и меньше 10 В. Стандартный диапазон 3-32 В. Снижением напряжения можно отчасти бороться с ограничением по току для АО*. Только надо учитывать, что вы и аналоговую землю тянете к силовому элементу. Могут быть помехи для аналоговых входов. Хотя в случае блоков расширения MR это может быть не актуально.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
17.03.2017, 10:30 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
а какие твердотелки лучше для такого случая использовать, может кто подскажет модель? нужна на 16А...
|
17.03.2017, 10:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
|
17.03.2017, 11:17 | #14 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
У меня NCR ТТР 3ф были с 3...36В пост тока.
Вся партия (около 15шт) уверенно замыкалась даже при 2.5В. Больше практически никогда поставить нельзя было, ибо шел перегруз на Аout. |
08.11.2017, 21:01 | #15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
А что нужно "переделать" внутри программы, чтобы AO можно было управлять эл. нагревателем с ТТР при помощи ШИМ? Контроллер Пиксель 1211, т.е с симисторным выходом. Раньше на DO2 подключал диодный мост и через него сигнал AC 24В подавал на вход ТТР, все отлично работало. В этом проекте все DO использованы, к тому же блок питания DC 24В, поэтому через DO2 управляющий сигнал не подать.
В конструкторе выставил управление нагревателем с аналогового выхода 0-10В. И где выходное управляющее напряжение нужно ограничить, чтобы не перегружать выход... ТТР трехфазное, управление DC 3-32В. |
08.11.2017, 21:26 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Цитата:
на вход адрес подавайте 0/1 на вход1 0В на вход2 10В |
|
09.11.2017, 07:53 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Цитата:
|
|
09.11.2017, 10:25 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
|
09.11.2017, 11:11 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР?
Цитата:
2) Далее по картинке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2017, 11:17 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
Arsie, спасибо!!! Помчал испытывать!
|
19.01.2023, 11:38 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
А если транзисторным выходом коммутировать 5 V/DC работать будет? Или коммутировать 24 V/DC, а ко входу в устройство резистор ставить?
|
19.01.2023, 11:44 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
Цитата:
Т.е., 5 вольт работать будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.01.2023, 12:41 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как лучше управлять ТТР? (решено)
Какой резистор? Основная масса ТТР имеет входное 3-32V.