Второй электрокалорифер
Вопрос возможно не оригинальный.
Как сделать дополнительно второй электрокалорифер в конструкторе без вывода в меню с собственным датчиком. Функция в вентустановке - преднагрев рециркуляционной камеры. __________________ Красота в истине |
15.04.2018, 13:30 | #2 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
В общем сделал так, сильно не материтесь -это мой первая схема
__________________ Красота в истине |
16.04.2018, 11:22 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2018, 11:30 | #4 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Пасиб. со сбросом толком не разобрался
__________________ Красота в истине |
16.04.2018, 16:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
|
16.04.2018, 17:10 | #6 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
У меня неуправляемая рециркуляционная камера
__________________ Красота в истине |
16.04.2018, 18:11 | #8 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Извиняюсь. но не совсем понял
версия 2 __________________ Красота в истине |
16.04.2018, 18:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
вся остальная структура используется практически без изменений, ну если надо - можно надписи поправить. сегнетиксу реализовать бы эту фичу в конструкторе.. |
16.04.2018, 19:10 | #10 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
В чем достоинства такого решения ?
................. калорифер преднагрева не редкость в вентиляции, неплохо бы в конструкторе его организовать. __________________ Красота в истине |
16.04.2018, 19:19 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Увольте, задача решаема без каких-либо дополнительных датчиков и управляющей логики. На первичный калорифер пускаете первые ступени, на вторичный - последние. Будет и предподогрев и подогрев. Я даже не обсуждаю такое прекрасное решение, как предподогрев рециркуляции. Тоже так себе затея, на пять баллов на самом деле. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2018, 19:33 | #12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
У такого калорифера собственная фиксированная температура притока, заданная технологом , в моем случае -14*С.
Понятно. что можно сделать по другому, но мне необходимо сделать именно так. ........................... Про ступени - спасибо за подсказку. __________________ Красота в истине Последний раз редактировалось Iroha, 16.04.2018 в 19:48 |
16.04.2018, 21:22 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
|
16.04.2018, 23:07 | #14 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Думал , что термостат отключает эл. калорифер. оказывается нет
версия 3 __________________ Красота в истине |
17.04.2018, 00:49 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2018 в 11:27 |
17.04.2018, 01:05 | #16 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Продувка от основного калорифера, аварию экалорифера завел еще в макрос аварий (авария 23) и включил останов системы
__________________ Красота в истине |
17.04.2018, 07:10 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
в дополнение к своему пожеланию - было не плохо в конструкторе иметь модуль включения зональных регуляторов, N-штук. т.е. регуляторы с независимыми уставками, режимами тепло/холод, допустим с пропорциональными выходами и каким-то способом увязки их работы с основной программой. т.е. если регулятор эл.калорифера, то продувка, если это ККБ с ТН, то запрет пуска при отключенном венте и т.д. у смш4 дури уже вполне достаточно для таких дел и расширить возможности конструктора вполне не лишне. зональные регуляторы это и VAV и CAV и фанкойлы и всевозможный преднагрев, постнагрев, управление насосами с ПЧ в контуре обвязки калориферов и т.д. и т.п. применение достаточно широкое. |
17.04.2018, 11:33 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Второй электрокалорифер
Бани/сауны как пример не катят, воздух там настолько тёплый, что в зоне смешения точка росы не бывает практически, для остальных случаев есть дренаж. Да калориферы туда вообще не ставят как правило)) Тепла там достаточно от печей/воды. В басиках свежего воздуха 10-15%, там тоже маловато воздуха для непрерывного фазового перехода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
электрокалорифер с несколькими авариями | leszkin | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 28.08.2018 12:29 |
Электрокалорифер и ПИ | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 6 | 14.12.2017 13:50 |
Второй RS-485 порт | azat385` | Вопросы о Pixel | 14 | 19.01.2016 01:40 |
Электрокалорифер 20 ступеней | voronin | SMConstructor (вентиляция) | 14 | 22.03.2013 21:40 |