03.02.2021, 18:24 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Через ssh внести ip адрес сервера smconnect
Скажите, есть ли способ через ssh внести ip адрес сервера smconnect? С контроллером беда, находится на удаленном объекте, при перепрограммировании слетает smconfig на заводские. В сети с ним есть еще один контроллер, он работает нормально и через него я могу зайти по SSH на первый. Но дальше копать не пойму пока куда.
P.S. по поводу сброса smconfig - батарейку менял, не помогло! С этим буду разбираться позже. С начало мне надо его вернуть в сеть vpn. Заранее благодарю. |
03.02.2021, 18:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2021, 22:15 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Вообще вопрос был в другом. Ехать на объект ближайшее время не могу. Есть ли возможность внести изменение в смконфиг из ssh? |
04.02.2021, 11:36 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.02.2021, 11:42 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2021, 11:45 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Добавлено через 52 секунды Я уже нашел, что всё хранится в sqlite, но где это внести, пока не могу найти. |
04.02.2021, 13:27 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
04.02.2021, 14:31 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
04.02.2021, 14:40 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Какова ваша настоящая цель? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2021, 14:49 | #10 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
04.02.2021, 14:59 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Вопрос отвечается просто - грузите на контроллер проект с занесённым в него нужным IP сервера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2021, 15:48 | #12 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Я не могу теперь подключиться напрямую, только через ssh контроллера, который находится с ним в одной локальной сети! |
04.02.2021, 15:53 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Почему вы уверены, что слетевший IP сервера - это единственная проблема того контроллера? Какие способы диагностики вы использовали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2021, 16:04 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Так же сброс идет не только ип сервера smconnect, но и часы сбрасываются в ноль (03:00) и указании на автоматическое время. Так что некорректно обвинять! Прежде чем Вам заявить о дефекте - я хочу попробовать ему сделать полное форматирование, может это и исправит ситуацию. Теперь говорите, что 10 раз прочли вопрос? Можно еще раз: |
04.02.2021, 16:20 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее. "Слетает" - это у вас всё работает, но вы не можете залить новую программу, потому что слетает. Это слово вы использовали, когда задавали вопрос. "Слетели" - это вы уже залили и уже всё слетело. Тогда да, вам придётся ехать на объект и форматировать контроллер. Причина: у вас "слетело" то, что не должно было "слететь". Контроллер явно работает в нерасчётном режиме. После форматирования дрова обратно склеятся и при установке VNC ничего слетать не будет. Я бы рекомендовал вам остановить работу контроллера, если его неправильная работа может привести к проблемам на объекте. Это можно сделать, очистив папку /projects и перезагрузив контроллер командой reboot. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2021, 18:17 | #16 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
04.02.2021, 18:43 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.09.2022, 20:53 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
|
20.09.2022, 10:28 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Работа в SMConnect | gaa | SMConnect & SMConfig | 9 | 28.11.2019 14:28 |
Проблема с SMConnect | djaval | SMConnect & SMConfig | 8 | 21.06.2017 12:01 |
2Gi не запрашивает конфогурацию у SMConnect сервера | petrov.dv | SMConnect & SMConfig | 12 | 13.12.2016 13:47 |
smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect? | partner | SMConnect & SMConfig | 3 | 02.03.2015 16:45 |