По умолчанию GetRealTime - часы с долями секунд

Блок GetRealTime с выходом, отсчитывающим доли секунд.

Внимание! Блок требует строгого выполнения критерия SetTick>=RealTick. Однако, если критерий будет не выполнен, накопленная ошибка аннулируется через секунду.

Все выходы по своему действию аналогичны таковым у штатного FBD-блока GetRealTime, к которым добавлен следующий выход:

.SS - выход типа real, содержащий доли секунд. Значение выхода всегда менее единицы.

Например, на картинке ниже изображён случай, когда текущее время равно 13:02:35.200 - 35 сек, 200 мсек.

Вложения
Тип файла: msl GetRealTime.msl (9.8 Кбайт, 29 просмотров)