Извините меня , но вопрос такой.
Кто в цеху должен обслуживать и возможно ремонтировать (програмировать) контроллер Pixel смонтированный на приточно-вытяжной вентиляции?
у нас есть электрики, киповцы и инженера АСУТП!
Metrolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 17:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Metrolog Посмотреть сообщение
Извините меня , но вопрос такой.
Кто в цеху должен обслуживать и возможно ремонтировать (програмировать) контроллер Pixel смонтированный на приточно-вытяжной вентиляции?
у нас есть электрики, киповцы и инженера АСУТП!
Обслуживают датчики КИПовцы, обслуживают всю электрику (автоматы/пускатели) электрики, работа инженера АСУТП заканчивается после ввода в эксплуатацию, работает он непосредственно с контроллером.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 08:11   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Metrolog Посмотреть сообщение
Извините меня , но вопрос такой.
Кто в цеху должен обслуживать и возможно ремонтировать (програмировать) контроллер Pixel смонтированный на приточно-вытяжной вентиляции?
у нас есть электрики, киповцы и инженера АСУТП!
Обратитесь к инженерам АСУТП. Это их работа, они ради этого 5 лет в вузе штаны просиживали. Если не справятся - увольняйте и берите других.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 09:07   #4
Metrolog
Новичок
 
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Обратитесь к инженерам АСУТП. Это их работа, они ради этого 5 лет в вузе штаны просиживали. Если не справятся - увольняйте и берите других.
АСУТП это отдельная служба на производстве и они отказываются брать их на обслуживание, говорят, что это обычный плк который может запрограмировать даже электрик))))
Metrolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 09:26   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Metrolog Посмотреть сообщение
АСУТП это отдельная служба на производстве и они отказываются брать их на обслуживание, говорят, что это обычный плк который может запрограмировать даже электрик))))
Тогда зачем они в этой жизни, если автоматикой должны заниматься не автоматчики, а электрики?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 15:49   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Какая интересная тема, постоянная борьба высокоинтеллектуальных и высокопрофессиональных с их точки зрения людей.
Мы котельные монтируем, дак тоже вопросы и споры кто должен вваривать манометр если на нем есть провода то киповцы, если нет то монтажники, но блин насос с моторчиком блин с проводами значит киповцы должны устанавливать.
Вообще ремонт наладка и обслуживание автоматики с контроллером это совокупная проблема электриков, киповцев, асушников, в вашей ситуации они (электрики и киповцы) просто считают что им платят мало за это, а асушники не хотят опускать себя, (мы же типа элита), потому что на них потом повесят обслуживание контроллеров.
Правильно Вам подсказали Выгнать-это самое правильноеи найти нормального одного.
Я например сам все делаю и контроллер изучил был когда-то дубом, за это и требую много.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 15:59   #7
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Да, обычно так. АСУТПшники имеют ввиду, что они обслуживают оборудование непосредственно техпроцесса. А pixel в данном случае - это вентиляция, т.е. вспомогательная система, которую обслуживает группа ОВКВ и у которой должен был свой киповец/автоматчик.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:26   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
группа ОВКВ и у которой должен был свой киповец/автоматчик
ахахаха смешная шутка
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 20:43   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

У вас в Питере может на каждый ПЛК есть киповец а вот за уралом оооочень много мест где только электрик и тот постоянно пьяный, но автоматику они хотят хорошую, и покупают хорошую, только потом ее обслуживать не кому. Любой асушник должен знать кип, не знает или не хочет знать, тогда гнать его просто.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:26   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Да, обычно так. АСУТПшники имеют ввиду, что они обслуживают оборудование непосредственно техпроцесса. А pixel в данном случае - это вентиляция, т.е. вспомогательная система, которую обслуживает группа ОВКВ и у которой должен был свой киповец/автоматчик.
Полностью согласен, у меня именно так и сделано. В составе отдела есть два киповца - автоматчика.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 08:02   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Полностью согласен, у меня именно так и сделано. В составе отдела есть два киповца - автоматчика.
Зажрались просто АСУшники у топикстартера... Обленились совсем. Их надо на наладку оборудования послать на новом объекте чтобы поняли что это такое. Эксплуатация частенько бывает такая ленивая.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 08:03   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Metrolog Посмотреть сообщение
АСУТП это отдельная служба на производстве и они отказываются брать их на обслуживание, говорят, что это обычный плк который может запрограмировать даже электрик))))
Ключевое - "даже". Электрик вообще не обязан ничего программировать! Программировать любой (пусть даже самый самый простой) ПЛК - это дело инженера АСУТП. А никак ни электрика, сантехника... может они еще скажут что этим должен заниматься дворник? Лентяи они...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 10:38   #13
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Metrolog Посмотреть сообщение
Извините меня , но вопрос такой.
Кто в цеху должен обслуживать и возможно ремонтировать (програмировать) контроллер Pixel смонтированный на приточно-вытяжной вентиляции?
у нас есть электрики, киповцы и инженера АСУТП!
Здравствуйте.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.09.2019 в 11:15
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:15   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
С рекламой в личку Метрологу. А перед этим немного подумать над датами сообщений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.09.2019 в 11:28
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 00:30   #15
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Надо бы разобраться, что имеется ввиду обслуживать,
возможно имеется ввиду следующее:
1. Проверять текущее состояние
2. Текущая эксплуатация -вкл/выкл, зима/лето и т.п.
3. Настраивать для правильной работы.
4. Ремонтировать в случае неисправности.
----------
т.е. надо четко определить что именно надо делать, потом подобрать специалистов, имеющих необходимые навыки и знания.
................
Так понимаю пп 1, 3, 4 сфера КИПиА , если он есть.

Последний раз редактировалось Iroha, 27.09.2019 в 00:41
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 12:23   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Надо бы разобраться, что имеется ввиду обслуживать,
возможно имеется ввиду следующее:
1. Проверять текущее состояние
2. Текущая эксплуатация -вкл/выкл, зима/лето и т.п.
3. Настраивать для правильной работы.
4. Ремонтировать в случае неисправности.
----------
т.е. надо четко определить что именно надо делать, потом подобрать специалистов, имеющих необходимые навыки и знания.
................
Так понимаю пп 1, 3, 4 сфера КИПиА , если он есть.
Может на будущее кому-то пригодится, но обратите внимание, что теме больше года.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 18:13   #17
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ответственный за работу ПЛК

...

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2019 в 18:42 Причина: Здесь была здоровенная картинка с юмором, которую злой Арсений удалил для нормального отображения форума...
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024