Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё это тухнет. В инете очень много нужных материалов с протухшими картинками и словами пояснений: "Всё делается очень просто как показано на картинке". И куча отзывов, что круто и всем помогло. Помогло, когда картинка жива была.
Вообще, я предложил разместить там всё описание, а не только картинки.

И масштаб GitHub/BitBucket такой, что скорее протухнет форум Сегнетикса, чем они.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 15:28   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Вообще, я предложил разместить там всё описание, а не только картинки.

И масштаб GitHub/BitBucket такой, что скорее протухнет форум Сегнетикса, чем они.
В битбукете уже пара проектов протухла, которые я с человеком вёл. Мы на них не заходили полгода, теперь их нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 15:44   #33
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В битбукете уже пара проектов протухла, которые я с человеком вёл. Мы на них не заходили полгода, теперь их нет.
Значит, или человек их сам удалил, или сменил расположение.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 14:14   #34
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Здравствуйте! Решил начать осваивать SMconnect (пока правда в теории), так как есть периодически потребность менять программу на контроллерах на отдаленных объектах. Прочитал данную инструкцию и хотел бы прояснить некоторые моменты:
1) Как заливать программу или подключаться для отладки к отдаленному контроллеру, подключенному к SMconnect (если уже все настроено)?
2) Есть ли какие-то варианты наладить сеть без белого статического ip (так как нет потребности постоянно его использовать)? В инструкции упоминается про сервис динамического DNS, но я так понял он недоступен (правда тоже не очень в курсе как с этим работать). Может еще есть варианты?
Я в сетях совсем не силен и пытаюсь найти простейший способ удаленной корректировки программы в контроллерах (мониторинг, сбор данных и прочее не нужно). Все контроллеры SMH4 с модемами (но используются только для смс-команд), при необходимости можно попросить подключать их к интернету через какой-нибудь роутер.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 15:25   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Решил начать осваивать SMconnect (пока правда в теории), так как есть периодически потребность менять программу на контроллерах на отдаленных объектах. Прочитал данную инструкцию и хотел бы прояснить некоторые моменты:
1) Как заливать программу или подключаться для отладки к отдаленному контроллеру, подключенному к SMconnect (если уже все настроено)?
2) Есть ли какие-то варианты наладить сеть без белого статического ip (так как нет потребности постоянно его использовать)? В инструкции упоминается про сервис динамического DNS, но я так понял он недоступен (правда тоже не очень в курсе как с этим работать). Может еще есть варианты?
Я в сетях совсем не силен и пытаюсь найти простейший способ удаленной корректировки программы в контроллерах (мониторинг, сбор данных и прочее не нужно). Все контроллеры SMH4 с модемами (но используются только для смс-команд), при необходимости можно попросить подключать их к интернету через какой-нибудь роутер.
1) Также, как и обычно, через лоджик, задаете ip-адрес и подключаетесь.

2) Штатных способов нет, нужен белый ip.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 12:20   #36
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
1) Также, как и обычно, через лоджик, задаете ip-адрес и подключаетесь.

2) Штатных способов нет, нужен белый ip.
А потренироваться с динамическим ip можно? Если указывать текущий адрес?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 13:56   #37
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А потренироваться с динамическим ip можно? Если указывать текущий адрес?
Если он будет белый, сможете потренироваться из внешней сети.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 14:49   #38
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если он будет белый, сможете потренироваться из внешней сети.
Вроде как белый, но что-то пока не очень получается...
Имеется: SMH4 2шт. (один сервер, другой клиент)
Роутер 2шт.
Ноутбук 1шт.
1) Обновил оба контроллера из-под последнего лоджика.
2) На один из контроллеров поставил smconnect - Контроллер-сервер (КС)
3) Подключил КС по кабелю к роутеру, который имеет выход в интернет по белому динамическому ip 93.80.220.209
4) В КС задал ip 192.168.0.150, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, dns 192.168.0.1
5) Теперь с ноутбука, подключенному к тому же роутеру, что и КС, введя в браузере 192.168.0.150 попадаю на страницу настройки VPN сервера (статус сервера: работает) и указываю IP-адреса сервера 93.80.220.209
6) Захожу в настройки роутера и в разделе переадресации задаю порты 443 и 1194
7) В разделе Клиенты на странице VPN сервера добавляю рабочую станцию и скачиваю архив с конфигурациями.
8) Скачиваю по ссылке openvpn 2.2.2, устанавливаю, распаковываю архив с конфигурациями в папку config
9) подключаю ноутбук ко второму роутеру, который выходит в интернет через мобильную связь и запускаю openvpn, при попытке подключения выдает ошибку "Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:2: #windows (2.2.2)".
10) К настройкам контроллера-клиента (КК) пока не приступаю
Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
Изображения
Тип файла: png 2020-04-07_13-25-02.png (8.4 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: png 2020-04-07_13-27-26.png (15.9 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: png 2020-04-07_13-40-53.png (9.9 Кбайт, 31 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 17:30   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
5) Теперь с ноутбука, подключенному к тому же роутеру, что и КС, введя в браузере 192.168.0.150 попадаю на страницу настройки VPN сервера (статус сервера: работает) и указываю IP-адреса сервера 93.80.220.209
Адрес и внешний и внутренний прописываете?

Со второго роутера по адресу 93.80.220.209 заходит на контроллер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 17:48   #40
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Адрес и внешний и внутренний прописываете?

Со второго роутера по адресу 93.80.220.209 заходит на контроллер?
Адрес только внешний прописываю (93.80.220.209)

Нет, со второго роутера по адресу 93.80.220.209 "Не удается получить доступ к сайту"

А еще если с первого роутера попробовать войти по адресу 93.80.220.209, то попадаю в роутер, а не в контроллер (не знаю, может так и должно быть)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 20:20   #41
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Адрес только внешний прописываю (93.80.220.209)

Нет, со второго роутера по адресу 93.80.220.209 "Не удается получить доступ к сайту"

А еще если с первого роутера попробовать войти по адресу 93.80.220.209, то попадаю в роутер, а не в контроллер (не знаю, может так и должно быть)
Поковырялся в настройках роутера к которому подключен КС и теперь со второго роутера по адресу 93.80.220.209 удается зайти в КС, но дальше не сдвинулось(
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 23:13   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Указать нужно и внутренний, и внешний. Т.е. теперь вы можете зайти на контроллер из внутренней и внешней сети...

Цитата:
9) подключаю ноутбук ко второму роутеру, который выходит в интернет через мобильную связь и запускаю openvpn, при попытке подключения выдает ошибку "Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:2: #windows (2.2.2)".
Это похоже на что-то с сертификатом. Проверьте часовые пояса, время, чтобы было одинаковое, переустановите openvpn и перезапросите конфигурацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 10:37   #43
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Указать нужно и внутренний, и внешний. Т.е. теперь вы можете зайти на контроллер из внутренней и внешней сети...



Это похоже на что-то с сертификатом. Проверьте часовые пояса, время, чтобы было одинаковое, переустановите openvpn и перезапросите конфигурацию.
Указал оба адреса.

Пояса и время в норме (и на контроллере и на ноутбуке берутся из интернета), переустановил openvpn и перезапросил архив - без изменений...
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:02   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Указал оба адреса.

Пояса и время в норме (и на контроллере и на ноутбуке берутся из интернета), переустановил openvpn и перезапросил архив - без изменений...
Я попробовал подключиться к нашему тестовому серверу - получилось, к вашему - не получилось. Что-то с контроллером, софт у вас февральский, отформатируйте по ЮСБ контроллер из 3.32 и накатите DEB-сервера заново.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 09.04.2020 в 14:17
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:11   #45
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На контроллер заходит, а openvpn ту же ошибку выдает?
На контроллер заходит и из локальной сети и из интернета, а openvpn по-прежнему выдает "Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:2: #windows (2.2.2)
Use --help for more information."
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:16   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
На контроллер заходит и из локальной сети и из интернета, а openvpn по-прежнему выдает "Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:2: #windows (2.2.2)
Use --help for more information."
Что говорит гугл, если вбить в него текст аварии?

Случайно не о косяках в конфиге клиента?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:17   #47
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я попробовал подключиться к нашему тестовому серверу - получилось, к вашему - не получилось. Что-то с контроллером, вы из какого лоджика форматировали контроллер?
3.30.0294


Добавлено через 11 минут


Появился подключенный компьютер один из ваших видимо


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что говорит гугл, если вбить в него текст аварии?

Случайно не о косяках в конфиге клиента?
честно говоря чего-то конкретного не нашел

Последний раз редактировалось dsboss, 09.04.2020 в 14:29
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 15:11   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
честно говоря чего-то конкретного не нашел
Первая же ссылка из поиска говорит о том, что это какая-то ошибка в конфиге опенвпн. Либо опенвпн не знает, что за ключ вы ему подсунули, либо ошиблись в перечислении параметров этого ключа.

Не мучайте Илью, проверяйте свой конфиг. Строка 2. Ему не нравится директива "#windows".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 15:35   #49
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Первая же ссылка из поиска говорит о том, что это какая-то ошибка в конфиге опенвпн. Либо опенвпн не знает, что за ключ вы ему подсунули, либо ошиблись в перечислении параметров этого ключа.

Не мучайте Илью, проверяйте свой конфиг. Строка 2. Ему не нравится директива "#windows".
Вы так говорите как будто я сам этот конфиг составляю, а не скачиваю готовый... И что с этой директивой делать?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 16:27   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Вы так говорите как будто я сам этот конфиг составляю, а не скачиваю готовый... И что с этой директивой делать?
Возможно что-то с файлом сервера произошло, я проверю и отпишусь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 16:34   #51
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Возможно что-то с файлом сервера произошло, я проверю и отпишусь.
спасибо.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:33   #52
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
спасибо.
Отформатируйте сервер и накатите приложенный сервер, попробуйте с ним.
Вложения
Тип файла: zip smconnect.zip (94.8 Кбайт, 47 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 09.04.2020 в 19:50
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:43   #53
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте сервер и накатите приложенный сервер, попробуйте с ним.
Архив не открывается "неизвестный формат или ошибка в архиве"
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 18:37   #54
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Архив не открывается "неизвестный формат или ошибка в архиве"
Странно, я скачиваю и открываю. Ок, давайте так https://drive.google.com/open?id=1Fq...55Cc-Ja63OeaqD


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 18:43   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Странно, я скачиваю и открываю. Ок, давайте так https://drive.google.com/open?id=1Fq...55Cc-Ja63OeaqD
Зазипуй, у человека мож рар4, а архив у тебя рар5. Зип в винду встроен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 19:17   #56
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Странно, я скачиваю и открываю. Ок, давайте так https://drive.google.com/open?id=1Fq...55Cc-Ja63OeaqD
Ноут подключился!!! Спасибо!)
Буду теперь мучить второй контроллер в качестве клиента настраивать)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 19:51   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Ноут подключился!!! Спасибо!)
Буду теперь мучить второй контроллер в качестве клиента настраивать)
Прикрепил зип на всякий)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 16:27   #58
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Ноут подключился!!! Спасибо!)
Буду теперь мучить второй контроллер в качестве клиента настраивать)
Продолжаю ковыряться...
Отформатировал оба контроллера из-под последнего лоджика (3.32.0031) и на сервер заново поставил смконнект и настроил сервер, ноут подключается по openvpn - всё хорошо.
В меню контроллера-клиента (КК) в разделе смконнект указываю адрес 93.80.220.209, канал связи - ethernet, в настройках Ethernet ставлю галочку DHCP (я так понимаю при этом ip контроллеру назначит роутер), выставляю автоматическое время с правильным поясом.
Но в качестве клиента контроллер не появляется, а если пытаюсь в настройках сервера добавить клиента вручную, то он висит как "разрешено подключаться, но еще не подключался"(( Может что-то упустил?
КК подключен кабелем к роутеру, который по вайфай через телефон выходит в интернет. К роутеру подключался с компьютера - интернет работает, часы на КК самостоятельно настроились с сервера. Еще я попробовал помониторить соединения на странице роутера, и там со стороны КК кроме запросов синхронизации времени больше ничего нет...
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 16:59   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

А если сначала настроить время, а потом уже подключать к сети и немного(5-10мин) подождать? Только теперь удаляйте его из сети и заново подключайте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 18:18   #60
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А если сначала настроить время, а потом уже подключать к сети и немного(5-10мин) подождать? Только теперь удаляйте его из сети и заново подключайте.
Не, не помогло( Я правильно понимаю, что раз контроллер время настроил сам, то с выходом в интернет у него всё нормально?
Хотел попробовать подключиться к вашему тестовому серверу, но он что-то недоступен.
Что еще посоветуете?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024