Ответ: Несколько вопросов по связи
|
01.06.2020, 12:26 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
|
|
01.06.2020, 12:41 | #33 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Проблемы с модемом еще в работе. Насчет билайновской симки, вы пробовали другую билайновскую? Я на билайне повторить не могу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.06.2020, 13:18 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Логи не прояснили проблему? |
|
01.06.2020, 13:21 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
В логах ничего интересного нет. Пока мы не повторим проблему у себя, получить действенный вариант решения стремится к нулю.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 13:29 | #36 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
01.06.2020, 13:31 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Добавлено через 9 минут 7 единиц оборудования с модемами и симкартами билайн уехали в другой регион (не разом, в течение полугода примерно), спустя несколько месяцев одна из единиц перестала выходить на связь, будучи на месте я поменял на ней модем на запасной, всё заработало (симкарту оставил прежнюю). Еще через пару месяцев к нам приехали 2 единицы на переоборудование, я достал из них модемы - они не работают (точнее работают как я описывал, вот собственно те 3 модема старых), теперь еще одна единица перестала отвечать (подозреваю что та же проблема). Более того, ни один из модемов не работал с билайн на нашем предприятии в подмосковье (но это можно списать на какую-то локальную проблему, хотя на телефоне билайн работает нормально). Сейчас эти 3 модема не работают в Москве, так что от региона вряд ли это зависит. |
|
01.06.2020, 16:41 | #38 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Т.е. изначально работало или только выяснилось спустя несколько месяцев?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.06.2020, 16:58 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
|
01.06.2020, 18:32 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
В общем, тема глобально в следующем.
Билайн как-то сменил метод доставки СМС. В GSM этих методов много. Скрытые, сервисные, обычные, с оповещением и без, с обновлением счётчиков и без. Много, короче. Старые модемы со старой прошивкой и старыми GSM-модулями относятся к приходу СМС от билайна так: они ничего не знают об этих СМС. Счётчик принятых СМС в модеме остаётся нулевым. Но после перезагрузки сота почему-то пересылает эти СМС на модем и всё работает как надо. Но новые СМС также не видны. Перезагружаем - сота опять присылает всё то, что "зависло" в эфире. В чём дело, мы не знаем. Сам модем запрашивать СМС у базы не умеет. Сота всегда инициатор. Т.е. получается, что то ли модем отказывает соте в приёме, то ли сота не отсылает. У нас нет нужного оборудования, чтобы проверить это. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 19:20 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
А это касается всех модемов или только старой серии? Замена на новую серию решит проблему?
|
01.06.2020, 19:21 | #42 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
PS. Мне пришло в голову воспоминание, что сейчас очень много дел делают через интернет. Часто звонок идёт не голосовым вызовом, а Voice over 3G. Таким образом можно разгрузить соту, если телефон оное поддерживает. Может быть, есть подобное и для СМС? Модем это то ли не умеет, то ли умеет с ошибками или сота как-то проверяет с ошибками и безуспешно пытается доставить СМС через канал данных. А при выключении модема механизм откатывается на обычный и уже приходят обычные СМС. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.06.2020, 19:24 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
|