Помогите SMH4 и Modbus (решено)
Не получается считать данные по Ethernet Modbus c другого устройства. Блок диагностики дает только ошибки. Контроллер SMH4 и устройство в одной подсети 192.168.111.ХХХ. порт у обоих 502. Адрес 1. Программой ComtestPro все считывается без проблем. Кто виноват и что делать?)
|
21.06.2018, 12:39 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите SMH4 и Modbus
Какая версия ПО контроллера и какой версией SMLogix работаете?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2018, 12:45 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите SMH4 и Modbus
SMLogix 3.28.0121 . Контроллер на удаленном доступе. Рядом окажусь только завтра. Или как-то по сети можно посмотреть?
|
21.06.2018, 12:48 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите SMH4 и Modbus
По сети можно. Можно зайти по ip адресу контроллера, или через лоджик "поиск и диагностика" прочитать "системную страницу".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2018, 13:16 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите SMH4 и Modbus
Версия ПО в контроллере старовата. Я не помню точно, в каких версиях были проблемы, но примерно в то время были какие-то сложности с модбасом. Поэтому ПО в контроллере надо обновить. Если не подействует - пишите, разберёмся дальше.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2018, 15:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите SMH4 и Modbus
Проблема решена перепрошивкой контроллера. И удалением заново добавлением слейва в проект.
|