Есть такая схема расстановки контроллеров (ШАхх - это SMH 2G).
Существуют три поста для сбора данных, т.е. мы имеем три независимых ветки ( ШАхх - это SMH 2G, связь по MODBUS) во главе которых стоят SMH 2Gi. Они собирают данные со своей ветки.
SMH 2Gi соединен с комутатором (DLINK с выходом под оптику).
Будет три операторских компьютера с одной и той же информацией, просто продублировано.

Вопрос в следующем. У ИНСАТа огромный выбор ПО, какое выбрать конкретно не могу понять. Точек около 1500.

Возможно нужен обычный МастерСкада с 2500 точками?
И совершенно не ясно какой выбрать ОПС сервер.

Помогите кто работает с этим.

С уважением
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (26.6 Кбайт, 152 просмотров)
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Есть такая схема расстановки контроллеров (ШАхх - это SMH 2G).
Существуют три поста для сбора данных, т.е. мы имеем три независимых ветки ( ШАхх - это SMH 2G, связь по MODBUS) во главе которых стоят SMH 2Gi. Они собирают данные со своей ветки.
SMH 2Gi соединен с комутатором (DLINK с выходом под оптику).
Будет три операторских компьютера с одной и той же информацией, просто продублировано.

Вопрос в следующем. У ИНСАТа огромный выбор ПО, какое выбрать конкретно не могу понять. Точек около 1500.

Возможно нужен обычный МастерСкада с 2500 точками?
И совершенно не ясно какой выбрать ОПС сервер.

Помогите кто работает с этим.

С уважением
Самый простой ответ на ваш вопрос, работающий 100%: позвонить манагерам Инсата, они вам всё расскажут.

А здесь мы тоже не можем понять что вам нужно, т.к. вы этого не написали. При всём огромном выборе ПО у Инсата, каждая отдельная позиция служит для своей конкретной задачи.

Если вам нужна автономная Скада, то выбирайте MSRT на нужное количество точек.

Но опять же - самый правильный вариант - звонок производителю. Во всех остальных случаях вероятность ошибки много выше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:36   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от Arsie
Самый простой ответ на ваш вопрос, работающий 100%: позвонить манагерам Инсата, они вам всё расскажут.

А здесь мы тоже не можем понять что вам нужно, т.к. вы этого не написали. При всём огромном выборе ПО у Инсата, каждая отдельная позиция служит для своей конкретной задачи.

Если вам нужна автономная Скада, то выбирайте MSRT на нужное количество точек.

Но опять же - самый правильный вариант - звонок производителю. Во всех остальных случаях вероятность ошибки много выше.
Вот, кстати, меня этим "отпугивает" Мастерскада... читаю их прайс и вижу "дулю"... т.е. там куча всего и совершенно непонятно что мне нужно для моих задач... поэтому так и не перешел с ТМ6 на Мастерскаду (хотя желание было).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:06   #4
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Задача у нас проста, собрать данные со всеш ШАхх и показать их на 3х компьютерах.

Арсений, вот что нам ответил ИНСАТ.


Добрый день!
К оборудованию Сегнетикс (СМ-Сигнал) нужен ОРС-сервер Modbus - в первую очередь изучается спецификация к оборудованию, там указаны используемые протоколы, на основании которых выбирается ОРС-сервер. ОРС можно запросить у производителя оборудования, можно попробовать наш ModbusUniversalMasterOPC - коммерческие версии которого градируются также по числу точек (500, 2500, анлим).
На каждый компьютер нужна лицензия MasterSCADA. Если 3 компьютера, не связанных между собой, на 1500 сигналов, то хватит 3-х автономных версий на 2500 тегов (там линейка 100-500-1000-2500-анлим).
Но предварительно надо убедиться, что это оборудование способно отдавать данные одновременно нескольким ОРС-серверам.

Прокоментируй пожалуста.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:11   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Арсений, вот что нам ответил ИНСАТ.

Но предварительно надо убедиться, что это оборудование способно отдавать данные одновременно нескольким ОРС-серверам.

Прокоментируй пожалуста.
Если компьютеры опрашивают только узловые SMH-2Gi, то оборудование способно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:13   #6
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Да. Только узловые.

Спасибо за ответы.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:59   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Да. Только узловые.

Спасибо за ответы.
Так, чисто теоретически: можно взять Лектус, настроить его для опроса контроллеров, а в Мастерскаде настроить работу с удалённым OPC-сервером. В результате один сервер обслужит все три компа.

Я лет пять назад проверял такую связку (Мастерскада была версии 2.4) - она работала. Экономия, как-никак + полюбэ отвязка от мультимастерности, что может быть актуальным при проводке сети на RS-485


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:55   #8
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

У инсата есть свой ОПСник.
MasterOPS универсал модбас сервер.
А нет ли у Арсения конвертер под него?
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:28   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
У инсата есть свой ОПСник.
MasterOPS универсал модбас сервер.
А нет ли у Арсения конвертер под него?
Нет, у Арсения конвертера под него нет.

Конвертер под Лектус был написан производителем Лектуса.

Если Инсат напишет конвертер под свой сервер, то у меня будет конвертер и под него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2012 в 17:49
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:15   #10
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Логично))
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 01:01   #11
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Возник еще вопрос, нам дают организовать связь меж двух SMH2Gi по сети изернет, через оптику, но там по мимо нас идет еще много всякого .. информации .. , это не станет помехой для связи наших контроллеров?
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 08:43   #12
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

пусть в вынесут в отдельный vlan и приоритет vlan-а поднимут на уровень voice vlan. хотя если вы по сети он-лайн видео с hd-разрешением не гоняете, то проблем не должно быть, это ж оптика :-)
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:18   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Возник еще вопрос, нам дают организовать связь меж двух SMH2Gi по сети изернет, через оптику, но там по мимо нас идет еще много всякого .. информации .. , это не станет помехой для связи наших контроллеров?
Если пропускная способность канала не исчерпана, то не не станет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:19   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от partner
пусть в вынесут в отдельный vlan и приоритет vlan-а поднимут на уровень voice vlan. хотя если вы по сети он-лайн видео с hd-разрешением не гоняете, то проблем не должно быть, это ж оптика :-)
Судя по заданному вопросу, ваш ответ для спрашивающего выглядит как белиберда


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:33   #15
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от Arsie
Судя по заданному вопросу, ваш ответ для спрашивающего выглядит как белиберда
Ну видимо да.

В общем, Контроллеры 2Ги будут подключены к свече DES-1008F, но к ней же подключено так же и другое оборудование (Комп, контроллер какой-то серии Сименс и чаго-то ещо). не возникнет ли конфликтов у наших контроллеров или у них. Слышал, что 2Г в таком случае будет конфликтовать, хотя сам лично один раз пробовал (подключил 2 компа и 4 2Г к одной свече) и все работали?!?!?!
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:38   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Ну видимо да.

В общем, Контроллеры 2Ги будут подключены к свече DES-1008F, но к ней же подключено так же и другое оборудование (Комп, контроллер какой-то серии Сименс и чаго-то ещо). не возникнет ли конфликтов у наших контроллеров или у них. Слышал, что 2Г в таком случае будет конфликтовать, хотя сам лично один раз пробовал (подключил 2 компа и 4 2Г к одной свече) и все работали?!?!?!
2G имеет существенные аппаратные ограничения, поэтому у него могут наблюдаться проблемы. 2Gi - совсем другое устройство.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 18:42   #17
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите выбрать ПО для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от Arsie
Судя по заданному вопросу, ваш ответ для спрашивающего выглядит как белиберда
ну да.. видать переборщил. хотя хорошим тоном считается и на практике подтверждается что каждый должен заниматься своим - сис.админ сетями, инженер-программист - контроллерами

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
Контроллеры 2Ги будут подключены к свече DES-1008F
Данные коммутаторы неуправляемые, так что только надеяться на
Цитата:
Сообщение от Arsie
Если пропускная способность канала не исчерпана, то не не станет.
partner вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024