и пиксель.
подключено сопротивление ТСМ50.
если стоит тип датчика 10 ( измерение сопротивления) - то показывает примерно 0,0561 кОм
если устанавливаю тип датчика 11 (ТСМ50) - на выходе показывает примерно -180С.
что я делаю не так?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
и пиксель.
подключено сопротивление ТСМ50.
если стоит тип датчика 10 ( измерение сопротивления) - то показывает примерно 0,0561 кОм
если устанавливаю тип датчика 11 (ТСМ50) - на выходе показывает примерно -180С.
что я делаю не так?
Вы используете Пиксель. Это и есть то самое "не так". Если нужны подробности, то прочтите текст в макросе с самого начала, там объяснено.

Выбирайте 13 тип и делите выход пополам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:21   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9

Да, я в курсе, что ТСМ50 не самое лучшее решение для пикселя, но все таки ..
в макросе же указан именно этот тип термосенсора, под кодом 11.
поставил 13, на выходе -100С, их делить пополам? а смысл?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Да, я в курсе, что ТСМ50 не самое лучшее решение для пикселя, но все таки ..
в макросе же указан именно этот тип термосенсора, под кодом 11.
поставил 13, на выходе -100С, их делить пополам? а смысл?
Я ошибся, умножить и не выход, а число на входе)) Т.е. значение AIN умножаем на 2 и скармливаем макросу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:56   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос TermoSensor_C_v1-9

спасибо)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024