Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.06.2021, 15:29   #1
Macynchic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word (решено)

Коллеги, приветствую.
Прошерстил этот форум на предмет похожих задач, начитался руководств, однако не могу понять, что я делаю не так.
Проблема вот в чем: данные типа интегер передаются в ПЧ, нет никаких проблем. Однако, когдая я пытаюсь передать WORD с контроллера с помощью bool->int частотник никак не реагирует. Просто захотел его запустить, может подскажите, что я делаю не так? Приложу и скрин и программу. Задача - просто запустить с заданной частотой. Все приколюшки аварийные и прочие я буду докручивать позже
P.S. Находил на форуме похожий Altivar 31. Посмотрел проект, полазил по макросам, принципиально отличающегося не нашел. Ткните неуча носом, пожалуйста. Понимаю, что нубский вопрос, но все с чего-то делали первые шаги и ловили первые косяки на очевидных вещах.
Изображения
Тип файла: png 1.PNG (26.0 Кбайт, 49 просмотров)
Вложения
Тип файла: map MODBUS Карта для Schnider ATV12.map (1.4 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: psl Управление ассинхронным двигателем MODBUS.psl (236.7 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: xls ATV12_communication_parameters.xls (215.5 Кбайт, 15 просмотров)
Macynchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 16:05   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word

Что говорит блок Device(link), есть ли ошибки по связи? Также подключите блок к выходу переменной, чтобы было видно, проходит ли запись вашего числа. Если запись проходит, а ЧП не реагирует, значит он не настроен на включение по modbus.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 16:30   #3
Macynchic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что говорит блок Device(link), есть ли ошибки по связи? Также подключите блок к выходу переменной, чтобы было видно, проходит ли запись вашего числа. Если запись проходит, а ЧП не реагирует, значит он не настроен на включение по modbus.
Если Errors в постоянно растет это плохо, да?
Блок Link я просто бросил в поле проекта. Ни к чему не подключал.
При этом значения частоты передаются в частотник...
Macynchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 17:04   #4
Macynchic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word

Цитата:
Сообщение от Macynchic Посмотреть сообщение
Если Errors в постоянно растет это плохо, да?
Блок Link я просто бросил в поле проекта. Ни к чему не подключал.
При этом значения частоты передаются в частотник...
Ошибку нашел. Извините за беспокойство. Коварность скрывалась в карте, а точнее моем не верном ее толковании. Спасибо! Тема закрыта.
Macynchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2021, 17:05   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word

Цитата:
Сообщение от Macynchic Посмотреть сообщение
Если Errors в постоянно растет это плохо, да?
Блок Link я просто бросил в поле проекта. Ни к чему не подключал.
При этом значения частоты передаются в частотник...
Откройте ваш проект, кликните ПКМ по блоку - справка, она отвечает на ваш вопрос?

Удалите все переменные, кроме той, что передается, ошибки исчезнут?


Добавлено через 44 секунды


Цитата:
Сообщение от Macynchic Посмотреть сообщение
Ошибку нашел. Извините за беспокойство. Коварность скрывалась в карте, а точнее моем не верном ее толковании. Спасибо! Тема закрыта.
Было бы полезно более подробно описывать проблему и решение, для будущих пользователей


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2021, 10:43   #6
Macynchic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Откройте ваш проект, кликните ПКМ по блоку - справка, она отвечает на ваш вопрос?

Удалите все переменные, кроме той, что передается, ошибки исчезнут?


Добавлено через 44 секунды




Было бы полезно более подробно описывать проблему и решение, для будущих пользователей
Действительно, свинство с моей стороны не рассказать в чем была проблема.
На самом деле я напутал порядок битов при передаче управляющего слова.
Командное слово (регистр 2199h для управления по Modbus скоростью вращения) стоит интерпертировать следующим образом (цитирую свой же коммент в проекте):

"По шнайдеровскому протоколу есть два
регистра контрольного слова (типа условий
для разрешения начала работы), а именно
08601 - Контроль по заданию оборотов/мин
08501 - Контроль по заданию частоты в Гц.
Расшифровывается слово так:
0) 1 - ПУСК/ 0 -СТОП
1) 1 - ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ / 0 - СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ (ДВИГАТЕЛЯ)
2) 1 - ОТСУТСТВИЕ БЫСТРОГО СТОПА/ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ / ЗАПРОС ЭКСТРЕННЫЙ СТОП
3) 1 - ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ РАБОТЫ / 0 - НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ
4) 0 - Служебный
5) 0 - Служебный
6) 0 - Служебный
7) 0 - Сброс ошибок перед стартом (по переднему фронту)
8) 0 - Запрошен СТАРТ у частотника / 1 - ЗАПРОШЕН СТОП У ЧАСТОТНИКА
9) 0 - Служебный
10) 0 - Служебный
11) 1/0 - Направление вращения прямое или обратное"

Таким образом я выставил управление от кнопок на бит 0 и бит 11, тем самым облегчив себе работу. ДЛЯ ГРАМОТНОГО подключения необходим контроль всех битов командного слова!
Macynchic вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024