Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.12.2017, 15:54   #1
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Где информация о концевике жалюзи?

В статусе жалюзи какой бит отвечает за концевик открытия: 0 (работа), 2 (переход) или оба? Чему они равны? Где описание статуса жалюзи (залазил вовнутрь макросов, но до конца не понял, точнее, подозреваю, что bit0 = 1 это сигнал DOUT=1, т.е. сигнал открытия. А где концевик?)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 15:59   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Где информация о концевике жалюзи?

Нет такого статуса. Есть статус "Переход". Это значит, что жалюзи двигаются из одного состояния в другое. Либо до концевика, либо по таймеру, если их нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 17:09   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где информация о концевике жалюзи?

Так я на это и намекал: если бит 0=1 и бит2 =0, то концевик открытия сработал?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 17:15   #4
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где информация о концевике жалюзи?

Вот смотрите, что вы пишете в макросе status:
"Выходы:

Код - отображение текущего состояния жалюзи (закрыты/открыты
прогреваются/закрываются/открываются/авария_при_открывании/
авария_при_закрывании)
"
Значит можно было расписать эти 7 состояний? (интересует второе)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 17:23   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где информация о концевике жалюзи?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Вот смотрите, что вы пишете в макросе status:
"Выходы:

Код - отображение текущего состояния жалюзи (закрыты/открыты
прогреваются/закрываются/открываются/авария_при_открывании/
авария_при_закрывании)
"
Значит можно было расписать эти 7 состояний? (интересует второе)
"Работа" + отсутствие движения, т.е. "Перехода".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024