Старый 26.11.2021, 13:01   #61
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Глянул доку - неплохой шлюзик для FMR.
Но сначала был другой?

Этот видимо домашний.

Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2021 в 13:20
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 15:11   #62
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Видно. USR-DR302
Открыл доступ по дефолтному порту.
Это на работе шлюз. Вечером открою к домашнему, там такой же, но 4х портовый (USR-N540), где творится полная печаль беда.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 15:30   #63
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну я датчики вижу со своего старичка. пока первый выкинул (2gi порт менять не умеет из FBD).
Четные с групповыми запросами, нечетные без.
Так я тоже видел работающие датчики на матриксе в какой-то промежуток времени. Но больше видел с ошибками. Как я понимаю, в орс-сервере вы увидели похожую проблему.

Подключился сейчас к шлюзу "на работе" - вижу все значения с датчиков.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 16:54   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Подключился сейчас к шлюзу "на работе" - вижу все значения с датчиков.
Думаю проблема сейчас в превышении числа IP соединений. А так к шлюзу вопросов нет.

Но автор никак не расскажет нам структуру сетей. А тут может быть кучка проблем.


Ели это просто мониторинг помещений то напрашивается стробируемый опрос с перебором датчиков по модбас адресам.


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Вечером открою к домашнему, там такой же, но 4х портовый (USR-N540), где творится полная печаль беда.
В локалке проблем должно быть гораздо меньше.

Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2021 в 17:19
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 17:40   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но автор никак не расскажет нам структуру сетей. А тут может быть кучка проблем.
Выделил данное обсуждение в тему я у мамы сисадмин, т.к. явно проблема не в лоджике. Да и не в контроллере тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 18:00   #66
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
явно проблема не в лоджике. Да и не в контроллере тоже.
Не совсем согласен. Лоджик и контроллер пока нелогично работают с опросом нескольких слейвов на одном IP.

У автора в данном проекте вопросов тоже не должно быть. Но с учетом чужих подключений могут быть проблемы.

Увидел Ваши подключения с Овнунету и решил запустить Инсатика.
002.png

Больше бэд чем гуд. Это подтверждает ограничение числа TCP коннектов.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 20:34   #67
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы напомнили, что в проекте у Skave X я поставил таймаут 300, как у остальных, а не 200.
Добрый вечер.
Такая же ситуация. "Расширенный" блок Slavex при управлении из FBD не работает. Подключен модуль расширение IECON.
Контроллер TRIM5
При снятии галки управления из ФБД - все работает.
Настройки 19200 8N1
На блоке настройки такие:
Break 30
Set щелкаю в 1 и снова в ноль
Stop 0
interface 1
adress 1
baudrate 3
format 16
timeout 100
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 11:25   #68
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Такая же ситуация. "Расширенный" блок Slavex при управлении из FBD не работает. Подключен модуль расширение IECON.
Контроллер TRIM5
При снятии галки управления из ФБД - все работает.
Настройки 19200 8N1
На блоке настройки такие:
Break 30
Set щелкаю в 1 и снова в ноль
Stop 0
interface 1
adress 1
baudrate 3
format 16
timeout 100
Версия SMlogix?
Версия ПО контроллера?
Ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024