Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.03.2018, 12:50   #1
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Автоматика для "мини Алкозавода"

Добрый день, наткнулся на чудные "железяки" компании Segnetics и сразу у меня возникла идея изготовить автоматику для самогоноварения и пивоварения на базе TRIM5 + Pixel. Необходимо управлять как непосредственно с сенсорного экрана так и с компьютера или планшета удаленно через wi-fi.
Нагревательный элемент "ТЭН" который коммутируется через твердотельное реле управляющее сигналом 4-20 ма по PID закону, мощность которого можно регулируется как вручную так и автоматически при варке пива.
Необходимы 3 входа PT100 или PT1000 (на выбор, но лучше PT-100). 1 твердотельное реле на мешалку, 1 реле на автоматику для ректификации (коммутация электромагнитного клапана, 2 реле для коммутации электромагнитных клапанов на подачу охлаждения в холодильник и дефлегматор, 3 реле для коммутации электромагнитных клапанов подачи воды в рубашку пароводяного котла, и вход для датчика давления ПД-100.
В ближайшее время распишу полностью технологию всех протекающих процессов.
И в завершении хотелось бы найти единомышленников для оказания помощи в организации данного проекта! думаю всем кто изготавливает дома алкоголь была бы очень полезна данная автоматика. :dru nk02:
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:14   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

У пикселя входов не хватит, а это значит ещё + модуль.
Уж лучше сразу поставить smh4. Он и модем умеет и в интернет выходит. То есть, без трима обойтись. SMH4+MC. Входов/выходов предостаточно.
Да и программировать один прибор легче чем 2.

Что касается управления через мобильник - тут всё не слишком просто. Через веб-интерфейс можно это сделать, но это не слишком дружелюбно.
Наверное, можно на телефон какую-нибудь scada-систему поставить. Не изучал этот вопрос, но слухи об этом доходили.
На мой взгляд - придётся нормально так покодить и на fbd и на с++, чтобы обеспечить управление через телефон.

Ну или можно на андроид накодить приложение для управления самогонником. Использовать modbus-tcp.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:33   #3
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У пикселя входов не хватит, а это значит ещё + модуль.
Уж лучше сразу поставить smh4. Он и модем умеет и в интернет выходит. То есть, без трима обойтись. SMH4+MC. Входов/выходов предостаточно.
Да и программировать один прибор легче чем 2.

Что касается управления через мобильник - тут всё не слишком просто. Через веб-интерфейс можно это сделать, но это не слишком дружелюбно.
Наверное, можно на телефон какую-нибудь scada-систему поставить. Не изучал этот вопрос, но слухи об этом доходили.
На мой взгляд - придётся нормально так покодить и на fbd и на с++, чтобы обеспечить управление через телефон.

Ну или можно на андроид накодить приложение для управления самогонником. Использовать modbus-tcp.
Ну тогда для начала надо просто на SMH4 это все сделать а уж потом и приложение для андройд лепить))) А то что вы выше описали, выходы этих устройств поддерживают 4-20 ма?
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 13:59   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Почитайте про модуль МС. У него универсальные входы. Он умеет работать с датчиками через сигнал тока.

Выход только 0..10V напряжением. Но ТЭН вам лучше включать дискретным выходом через твердотельное реле. ШИМ-управление. Отлично справляется.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 14:04   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

С контроллером у Сегнетикс проблем не будет. Вы главное технологическую схему выкладывайте, с описанием техпроцесса
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 15:55   #6
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
С контроллером у Сегнетикс проблем не будет. Вы главное технологическую схему выкладывайте, с описанием техпроцесса
Хорошо, на днях составлю.
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 03:54   #7
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Почитайте про модуль МС. У него универсальные входы. Он умеет работать с датчиками через сигнал тока.

Выход только 0..10V напряжением. Но ТЭН вам лучше включать дискретным выходом через твердотельное реле. ШИМ-управление. Отлично справляется.
А реально на экран выводить мощность нагревательного элемента? например повесив на один из проводов катушку индуктивности и чтобы при увеличении или уменьшении мощности на экране эти значения отображались, это можно сделать?
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 10:01   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

... Какой-то сложный путь. Можно рассчитать мощность из периода шим. Если контроллер сам управляет ТЭНом, то он, конечно же, может и посчитать, какая итоговая мощность получается. При условии, что номинальная мощность известна.
Если нужно прям мощность измерить, то здесь не обойтись без трансформатора тока. А ещё лучше - прям сразу амперметр ставить, но на мой взгляд, оно того не стоит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 13:28   #9
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Kley107 Посмотреть сообщение
Необходимо управлять как непосредственно с сенсорного экрана так и с компьютера или планшета удаленно через wi-fi.
Не забудьте застраховать помещение, где у вас организован тех. процесс. Пары спирта ооочень хорошо воспламеняются.
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 22:22   #10
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Привет всем, вот наконец-то накидал образец для мини алкозавода. Присмотритесь, это выполнимо? без 50 гр. разберемся?)))))
Вложения
Тип файла: pdf Тех процессы.pdf (690.8 Кбайт, 185 просмотров)
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 22:29   #11
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
С контроллером у Сегнетикс проблем не будет. Вы главное технологическую схему выкладывайте, с описанием техпроцесса
Накидал тех процесс))) выше расположил его!
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 22:42   #12
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Если кто-то из вас хочет подколымить, то примерная цена такого проекта какова?
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:22   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Kley107 Посмотреть сообщение
Если кто-то из вас хочет подколымить, то примерная цена такого проекта какова?
Всё под ключ будет чрезмерно дорого для этого проекта. Причём стоимость программирования контроллера - копейки. Цену раздувает управление с мобильников.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:48   #14
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё под ключ будет чрезмерно дорого для этого проекта. Причём стоимость программирования контроллера - копейки. Цену раздувает управление с мобильников.
делали варочный порядок пивзавода, вернее 2 цеха (варочные цеха) + цех фильтрации, полная автоматизация (сип мойку еще не автоматизировали) моют в рукопашную, крутиться вертиться все на 2gi, (обслуживает один оператор каждый цех) остальные цеха будут на Smh4
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 12:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
делали варочный порядок пивзавода, вернее 2 цеха (варочные цеха) + цех фильтрации, полная автоматизация (сип мойку еще не автоматизировали) моют в рукопашную, крутиться вертиться все на 2gi, (обслуживает один оператор каждый цех) остальные цеха будут на Smh4
С какой целью вы мне это пишете? Я тоже много чего делал, пивзаводики в том числе)) Хотя мне больше кондитерское производство нравится, его вкуснее автоматизировать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 13:02   #16
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С какой целью вы мне это пишете? Я тоже много чего делал, пивзаводики в том числе)) Хотя мне больше кондитерское производство нравится, его вкуснее автоматизировать
топик стартеру было адресовано, сорян
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 23:46   #17
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё под ключ будет чрезмерно дорого для этого проекта. Причём стоимость программирования контроллера - копейки. Цену раздувает управление с мобильников.
Мне бы просто контроллер запрограммировать, чтобы все работало (управлялось вручную) , а управление с мобильного и тд это уже потом как нибудь..... кто готов взяться?
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 00:54   #18
Kley107
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Адрес: Moscow
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё под ключ будет чрезмерно дорого для этого проекта. Причём стоимость программирования контроллера - копейки. Цену раздувает управление с мобильников.
если не сложно, можешь помочь? вот моя почта kley107@gmail.com
пишите, разберемся по оплате)))))
Kley107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:49   #19
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С какой целью вы мне это пишете? Я тоже много чего делал, пивзаводики в том числе)) Хотя мне больше кондитерское производство нравится, его вкуснее автоматизировать
Здравствуйте! А pixel 1211 потянет такие(те что выше в пдф) техпроцессы по пивоварению? Без красивых меню, с управлением на самом пикселе?
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:55   #20
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от irakezz Посмотреть сообщение
Здравствуйте! А pixel 1211 потянет такие(те что выше в пдф) техпроцессы по пивоварению? Без красивых меню, с управлением на самом пикселе?
Если только по Modbus вешать модули ввода-вывода.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 08:59   #21
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Если только по Modbus вешать модули ввода-вывода.
Какие модули ввода-ввывода имеются ввиду? А если ещё проще...
Вручную перед ввркой выставить через меню пикселя все температурные паузы и по нажатию пуск прогонять их с подачей звукового сигнала и выводом сообщения на экран?
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:58   #22
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Всё зависит от вас, как от программиста. Сделаете хорошо - всё потянет со всем чем надо. Сделаете плохо - ничего не потянет.

Модули ввода/вывода, потому что своего ввода/вывода у пикселя не хватит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:46   #23
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Всё зависит от вас, как от программиста. Сделаете хорошо - всё потянет со всем чем надо. Сделаете плохо - ничего не потянет.

Модули ввода/вывода, потому что своего ввода/вывода у пикселя не хватит.
Плохой я программист. пиксель 4 дня как в руках подержал. Т.е. выходов и входов для получения данных с 1-2 термометров и управления 1 насосом и 2 тэнами не хватит? Естественно что для написания программы буду исполнителя искать.
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:48   #24
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от irakezz Посмотреть сообщение
Плохой я программист. пиксель 4 дня как в руках подержал. Т.е. выходов и входов для получения данных с 1-2 термометров и управления 1 насосом и 2 тэнами не хватит? Естественно что для написания программы буду исполнителя искать.
Для перечисленного хватит, если термометры пт1000. Всё от технологической схемы зависит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:52   #25
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от irakezz Посмотреть сообщение
...(те что выше в пдф) ...
Цитата:
с 1-2 термометров и управления 1 насосом и 2 тэнами
Там, в pdf-е, куда больше пары термометров и насоса с парой ТЭНов
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 10:54   #26
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Там, в pdf-е, куда больше пары термометров и насоса с парой ТЭНов
Потому как там заточено под пивоварение, самогоноварение и ещё поддержание температуры при брожении. У меня запросы скуднее. Только пивоварение.
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 23:33   #27
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Никто не хочет программу написать? с ценой в ЛС
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 10:42   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от irakezz Посмотреть сообщение
Никто не хочет программу написать? с ценой в ЛС
Составьте нормальную схему, возможно и без денег в рамках техподдержки придадим ускорение в нужную сторону

Но только с нормальной схемой и с нормальным пониманием от вас, что вам нужно делать и зачем. Если что, я подправлю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 18:45   #29
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Составьте нормальную схему, возможно и без денег в рамках техподдержки придадим ускорение в нужную сторону

Но только с нормальной схемой и с нормальным пониманием от вас, что вам нужно делать и зачем. Если что, я подправлю.
Буду частями по мере создания добавлять.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  схема.jpg
Просмотров: 116
Размер:  166.0 Кбайт  
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 19:48   #30
irakezz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Составьте нормальную схему, возможно и без денег в рамках техподдержки придадим ускорение в нужную сторону

Но только с нормальной схемой и с нормальным пониманием от вас, что вам нужно делать и зачем. Если что, я подправлю.
Описание процесса.Вроде ничего не забыл...
Вложения
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (58.5 Кбайт, 96 просмотров)
irakezz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы nizercat Связь с внешним миром 43 05.12.2019 22:16
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) ailcat Форум Segnetics 9 30.08.2015 12:58