|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.01.2009, 18:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Здравствуйте!
Есть проблемка с Trace Mode + Lectus OPC. Спустя 20-мин работы Lectus зависает намертво и спосает только комбинация клавишь Сtr+Alt+Del. Стоит эта система на довольно нагруженном объеке (20 шт. Pixel 2502). Хоть говорили, чтоб не использовал Trace Mode + Lectus OPC, а не послушался и вот нати, получите проблему. Я знаю есть возможность прямого подключения TM к Pixel, но сколько не бился не получается. Для диагностики использовал программу Portmon, никакой активности от ТМ к Пикселю по COM порут не наблюдаю. Хотя вроде все делаю правильно по справке ТМ. Выручайте!!! Объект до здачи сроку месяц, это первый объект с диспетчеризацией. |
11.01.2009, 20:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Lectus если DEMO, то может вешать весь комп (зависит от комбинации Windows и прочего). Причем не всегда это строго 30минут, заявляемых для демо.
|
12.01.2009, 10:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Не ДЕмо, купленный версии 3.7.
|
12.01.2009, 10:52 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Скачайте с сайта Лектуса новую версию. В некоторых версиях сервера 3.7 действительно наблюдались необъяснимые зависания. Тем летом это было исправлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2009, 10:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Зачем используете лектус с трэйсмодом? В нем есть встроенный сервер для modbusRTU который работает гораздо надежнее чем лектус. Используйте его! Я всегда использую встроенные в ТМ6 возможности.
|
20.01.2009, 10:34 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Цитата:
|
|
20.01.2009, 17:30 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2008
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Цитата:
Проблема решилась так как советовал Arsie, поставил Lectus 3.8 и все заработало. |
|
29.01.2009, 14:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
А как данные совсем не приходят или приходит всякая ерунда? Возможно что из адреса, выдаваемой смлоджиком. В Опс-серверах для модбаса существуют некоторые "разногласия" в одних адресация начинатеся с 0 а в других с 1 и поэтому иногда из адреса, указанного в карте памяти нужно вычитать 1
|
30.01.2009, 12:55 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Чтобы отмести всякие вопросы с адресацией переменных контроллера SMH в ОРС-сервере Lectus воспользуйтесь специально разработанной для этих целей программой-конвертором конфигуриции контроллера в конфигурацию переменных этого ОРС-сервера. Очень удобно и исключает человеческий фактор.
|
30.01.2009, 13:08 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Ага, а если у тебя просто карта памяти? Не в формате карты памяи смлоджика? И тем более в ТМ6 никак её не скопировать.
|
30.01.2009, 13:18 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Если речь об SMH, то все равно удобно сгенирить конфигурацию и открыть ее в ОРС-Lectus. А уж оттуда чисто визуально копировать ее в TraceMode драйвер ModBus или иной ОРС.
Так проще избежать ошибок и найти в чем причина. А каким способом все-таки в TraceMode передаетеданные - через ОРСLectus или др. способом? |
30.01.2009, 15:46 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Нет, предаю без ОПС сервера. В ТМ6 есть встроенные драйвера для модбаса... так работает надежнее и надежность зависит только от надежности ТМ6. Из моей первой практики лектус показал себя не с лучшей стороны - виснет периодически (раза 2-3 в неделю). А в случае, если данные рипнимаются при помощи ТМ6 - нет никаких проблем, так как работе по сути одна программа.
|
30.01.2009, 16:27 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
А какая версия OPC-Lectus у Вас периодически виснет?
У меня похожая проблема была и я не знал в чем причина. |
30.01.2009, 18:04 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2008
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Используйте Lectus Modbus OPC/DDE server 3.9 (сборка 3) от 29.01.09
http://www.lectussoft.com/programs/opcserv.zip Проблем не будет. |
24.02.2009, 14:56 | #15 |
Новичок
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выручайте!! Проблема Trace Mode + Lectus OPC
Здорово Андрей! Как жизнь? Необходима твоя помощь!
|