|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.09.2015, 10:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
график реального времени
Нет под рукой контроллера. Подскажите, плиз, если в SMH-2Gi экран, на котором расположен график реального времени, в данный момент неактивен - будет ли график писАться?
Или надо что-то мутить с блоками сохранения, а потом из них рисовать график со скоростью одна точка за тик? |
19.09.2015, 17:47 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Цитата:
А если исплльзовать блок RealTrend , то будет. Но у этого блока недоработка - он воспринимает только положительные числа. Если нужно отрицательные (например, наружная темп.), то надо число сперва отмасштабировать, чтобы оно стало положительное. |
|
19.09.2015, 20:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Спасибо! То, что нужно!
|
19.09.2015, 21:41 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Цитата:
А куда он денется если в конечном итоге на том же RealTrend сделан. Если интересно - заготовка в LIB. Цитата:
Масштабировать практически всегда нужно. |
||
20.09.2015, 12:06 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Цитата:
У меня на 2Gi смартовский тренд не пишется, если экран, на котором он находится, не активен. Пришлось использовать блок RealTrend. Он пишет тренд даже если экран не активен. А что касается масштабирования величины, то смартовский тренд корректно работает с числами, которые могут принимать как полож., так и отриц.значения. FBD блок напротив, понимает только полож. полуось. А для масштабирования числа в обоих слусаях задаются минимум и максимум, соответствуюшие нижней и верхней точкам по оси Y. Проблема в том, что для блока RealTrend минимум и максимум и сама величина должны быть > 0. Это мои наблюдения. |
|
21.09.2015, 01:51 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Цитата:
Да и точно знаю что смарт RealTrend использует (точнее два) Но решил поверить и поэкспериментировать... Оказалось что проблемка в Смарте, который неадекватно относится к своим параметрам. У меня везде был установлен флаг управления записью из FBD, а если его не ставить начинаются чудеса. Похоже что-то напутано в параметрах режимов записи и отображения по умолчанию. Ляп однако.... Примерчики в архиве 0.zip (001- тренд пишется) |
|
21.09.2015, 10:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
|
20.10.2016, 23:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: график реального времени
Проверил на досуге.
А воз и ныне там. Для 2Gi уж точно. Думаю и для Трима тоже. А файлики подправил 0.zip - плюшка была в связях. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Синхронизация времени | Fater | Связь с внешним миром | 7 | 22.10.2019 17:59 |
График реального времени | andre | SMArt | 34 | 15.08.2019 13:10 |
График реального времени | maks | Вопросы о Trim5 | 19 | 16.09.2016 16:27 |
Счётчики реального времени INT и LONG | serg-el | Вопросы о программировании | 7 | 01.09.2015 13:25 |
Счётчики реального времени CTU-T | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 26.03.2015 16:10 |